Непрочитано 12.11.2007, 09:51
Как сделать стык колонны?
Mist
 
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92

Доброе утро...
Есть металлическая колонна из двутавра 35К1 высотой 14.5 метров. Как сделать стык двутавров на монтажной площадке... На завод их отдавать не хотят делать...
Просмотров: 24362
 
Непрочитано 14.11.2007, 20:38
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


стык без накладок обязательно 100% проверка Ультразвуком.стык с накладками на площадке выполнить гораздо проще и качественнее. и сам стык нетребователен к качеству сварки. Накладки наложил с обоих сторон и обварил по контуру.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 21:44
#22
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Mist
Все равно монтажникам придется делать ровные резы, например, для приварки стержня колонны к базе. Учитывая, что колонн аж 120 штук монтажникам будет дешевле приобрести специализированное оборудование для резки металлопроката (если не хотят резать болгаркой), чем упражняться с накладками. Ну а разделку кромок на стройплощадке сделают без проблем. Например, шлифмашинкой. Не влезайте в технологию. Делайте стык без накладок, мой Вам совет.
Будет ли стык с накладками или без них,подготовка выполняется на заводе , вы уж совсем перенесли заготовительный цех на монтажную площадку.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 22:24
#23
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


в первом посте написано-колонны не хотят отдавать на завод и хотят делать на площадке.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 22:49
#24
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Sorry !
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2007, 09:43
#25
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
стык без накладок обязательно 100% проверка Ультразвуком.стык с накладками на площадке выполнить гораздо проще и качественнее. и сам стык нетребователен к качеству сварки. Накладки наложил с обоих сторон и обварил по контуру.
В посте 18 я показал недостатки стыка на накладках. При сварке встык в соответствии с п. 11.4 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" физический контроль сварных швов требуется для обеспечения равнопрочности сварных швов основному металлу. В нашем случае, если в сечении колонны нет больших растягивающих напряжений, то контролировать ультрозвуком сварной шов не обязательно.
 
 
Непрочитано 19.11.2007, 16:15
#26
Комбинатор


 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39


Если речь идёт о монтажной стыковки одинаковых элементов, тогда это лучше делать по "Нормалям". Если стык заводской, там просто "тупо" варят тракторами в среде CO2, конечно УЗИ 100% качество сварных работ на заводах на голову выше чем при монтаже и стык реально равнопрочный...
Если монтажный стык элементов разного сечения, тоже встречал например см. вложенный файл:

И это, тоже пройдёт ...
Вложения
Тип файла: rar Монтажный стык.rar (70.6 Кб, 609 просмотров)
Комбинатор вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2007, 16:32
#27
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
И это, тоже пройдёт ...
Да, но в некоторых случаях еще пластиночку бы проверить как изгибаемый элемент на прочность. А это не так просто.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2007, 18:10
#28
Комбинатор


 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39


Плита базы колонн работает на изгиб, её все счетают и ничего.
А если даже и не пройдёт "пластиночка" рёбрышки поставим и будет нам счастье ...

И это, тоже пройдёт ...
Комбинатор вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 12:47
#29
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Привет всем. Ситуация такая. По моему проекту построили склад. В проекте предусматривалось выполнение колонн из цельного профиля. Но часть колонн подрядчик выполнил из двух частей. С таким вот стыком (стык1.rar). Колонна центрально-нагруженная. Усилие 65 т. Сварных швов на такое усилие достаточно. Смущает зазор в стыке и то что в литературе таких стыков я не встретил. В Беленя есть похожий (стык3.jpg), но там просто эскиз, да и колонна другого сечения. Думаю необходимо дополнительно усилить стык внутренними накладками (стык2.rar). Хотел бы услышать ваши мнения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык3.jpg
Просмотров: 599
Размер:	33.7 Кб
ID:	5713  
Вложения
Тип файла: rar стык1.rar (36.2 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: rar стык2.rar (38.0 Кб, 278 просмотров)
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 12:59
#30
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


обычно, снаружи делают по одной накладке, а не по 2. Первый раз такое вижу. По-моему, лучше обязать переделать, а усиливать бессмысленно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:05
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Если по расчету на устойчивость с учетом фи (для сечения стержня колонны) сечение по накладкам и сварным швам проходит, то в усилении нет никакой необходимости. Более того, лишние сварные швы ослабляют несущую способность конструкций (иногда весьма существенно) из за возникновения концентратора напряжений.

Последний раз редактировалось DK, 23.04.2008 в 13:17.
 
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:08
#32
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722




стык как стык. внутрение накладки ставить не нужно если площадей этих накладок и сварных швов хватает.

Если элементы накладок с наружи ничему немешают то ничего страшного.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:08
#33
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
обычно, снаружи делают по одной накладке, а не по 2. Первый раз такое вижу. По-моему, лучше обязать переделать, а усиливать бессмысленно.
А чем Вам две накладки не нравятся?
 
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:29
#34
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


to ander. Насчёт обязать переделать это вряд ли.
to DK.
Цитата:
... из за возникновения концентратора напряжений.
а где про эти концентраторы почитать можно? и как определить есть ли они в данном (или каком либо-другом) сечении?
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:44
#35
DK


 
Сообщений: n/a


Для alexhach:
Про концентраторы напряжений при сварке можно почитать в умных книжках, хотя большой пользы от такого чтения я не вижу. Суть в том, что при остывании сварной шов начинает уменьшаться в объеме и тянуть металл. К тому же всегда имеют место дефекты шва. Как все это оценить количественно никто не знает. Нормы предлагают лишь проводить определенные конструктивные мероприятия для уменьшения их влияния (режимы сварки, разнесение швов, термообработка и т.д.)
 
 
Непрочитано 23.04.2008, 13:56
#36
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Спасибо DK.
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 23:52
#37
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
а колонн этих аж 120 штук................
Обратитесь на другой завод.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 07:28
#38
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от alexhach Посмотреть сообщение
Привет всем.
какая кстати длина колонн у вас была в проекте?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 07:39
#39
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Длина колонны 10,5 метра. сталь С245.
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:08
#40
Александр777666

кмд
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 14


Сделал стык колонны из двутавра 40Ш1 см.Рисунок, почитал, вроде равнопрочный шов и еще плюсом пластинки наварил, но все таки берут сомнения, подскажите равнопрочное ли это соединение?

Последний раз редактировалось Александр777666, 08.05.2013 в 12:51. Причина: Фамилию забыл убрать с чертежа)
Александр777666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать стык колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... Chief Justice AutoCAD 6 03.07.2014 08:59
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
как стыковать колонны разных сечений Depa Конструкции зданий и сооружений 1 29.05.2007 13:58
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58