Ksender
 
Инженер по опалубке
 
Харьков
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 3

Здравствуйте. Задался таким вопросом, так как нужно проверить плиту в недавно приобретенной квартире. Плита 6м х 1м. Вдоль плиты установлена перегородка из газобетона (t=0,1м; h= 2,7м) с U-образной нишей по центру под шкаф-купе. Подскажите пожалуйста, при проверке плиты нужно ли отнимать собственный вес плиты от значения допустимой нагрузки, или он уже учтен? В интернете бытуют разные мнения по этому поводу...
Просмотров: 7120
 
Непрочитано 02.01.2019, 10:44
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


maks-ufa, да я уже как-то открывал до этого...

----- добавлено через ~14 ч. -----
eilukha, вот:

Цитата:
Сообщение от пособие к СНиП 2.03.01-84
1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций:

а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:

если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты;

если перегородка опирается на две соседние пли*ты, вес перегородки распределяется поровну между ними;

б) при расчете по предельным состояниям второй группы местные сосредоточенные нагрузки, расположенные в пределах средней трети пролета плиты, распределяются на ширину, не превышающую длины пролета; при расчете по прочности такое распределение сосредоточенных нагрузок может быть допущено лишь при условии соединения смежных плит по длине шпонками, проверяемыми расчетом (см. п. 3.115).

Последний раз редактировалось v.psk, 03.01.2019 в 00:19.
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли отнимать собственный вес от допустимой нагрузки 8кПа при расчете многопустотной плиты перекрытия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25