Непрочитано 15.01.2019, 20:40
Жесткий или шарнирный узел сопряжения пояса и стойки из ГСП.
AAE_01
 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98

Понимаю, что не раз подобные вопросы поднимались, но может конкретно по моему случаю подскажете.

Шахта лифта 2,8х2,1 м в плане, высота 12 м.
Стойки: ГСП 120х8.
Пояса: ГСП 100х8.
Шаг поясов 2 м.

Раскреплений к перекрытиям нет.
Толщина проката обусловлена необходимостью нанесения огнезащиты
(лифт для перевозки пожарных подразделений).
Смонтировали, обварили.
При раскачивании шахты в верхней её части, вся шахта ощутимо качается.
При расчёте узлы сопряжения поясов со стойками принимались жесткими.
Максимальные деформации при этом получались порядка 10 мм
(при моделировании нагрузки от посадки кабины на ловители -
горизонтальные нагрузки по 2-м осям по 0,3 т).

Получается узлы не являются полностью жёсткими.
По какому критерию можно это оценить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шахта лифта.jpg
Просмотров: 569
Размер:	43.8 Кб
ID:	209905  


Последний раз редактировалось AAE_01, 15.01.2019 в 20:45.
Просмотров: 13493
 
Непрочитано 16.01.2019, 17:36
#21
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
ни в одном лифте с рамой из ГСП не видел связей
А не раскреплена ли эта конструкция к перекрытию?
И я так понимаю лифт пожарный планируется, возможно там требования жестче. Вообще самого подобный вопрос интересует. Пока просто мысли вслух
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 18:08
| 1 #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
лифт в домодедово.jpg (512.5 Кб, 7 просмотров)
- это шняга, а не конструкция. Примеры подобных: стеклянные козырьки над входом с четверным снеговым мешком на них, или бигборды, падающие после сколь-нибудь сильного ненастья.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 19:30
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А не раскреплена ли эта конструкция к перекрытию?
100%
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 20:41
#24
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А не раскреплена ли эта конструкция к перекрытию?
И я так понимаю лифт пожарный планируется, возможно там требования жестче. Вообще самого подобный вопрос интересует. Пока просто мысли вслух
По передней стенке только, но раскреплена скорее всего.
Дополнительных требований по строительной части, кроме повышенной огнестойкости конструкций, вроде как и нет больше к лифту с режимом ППП (ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 52382-2010).
Сам лифт особо ничем не отличается, за исключением дополнительного алгоритма работы в режиме ППП и люка в крыше кабины.
Ну и подпор воздуха в шахту должен быть организован.
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 09:08
#25
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А не раскреплена ли эта конструкция к перекрытию?
Нет не раскреплена, как мне помнится. Это в Аэропорту Домодедово. Там сверху элементы покрытия (фермы(?)), вряд ли кто-то придумал к ним крепиться .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лифт в домодедово2.jpg
Просмотров: 188
Размер:	91.1 Кб
ID:	209978  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 10:20
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Всё жду когда кто-нибудь про пункт из СП по стальным вспомнит... - в каком случае жесткое сопряжение, в каком шарнирное.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 10:46
2 | #27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Как-то так....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44444444.JPG
Просмотров: 196
Размер:	64.3 Кб
ID:	209985  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 11:55
1 | 2 #28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как-то так....
Этот пункт имеет отношение только к фермам - стержневым системам, которые остаются геометрически неизменяемыми если в узлы поставить шарниры.
Суть его в том, то моменты в узлах относительно малы и не влияют на выбор сечения.
В нашем случае НМВ если вертикальные швы приварки ригелей способны воспринять рамные моменты, то узлы можно смело считать жесткими.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 12:03
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Суть его в том, то моменты в узлах относительно малы и не влияют на выбор сечения.
Суть его в том, что при определенной расчетной температуре (раньше были климатические районы по ГОСТ) и соотношении высоты сечения к длине стержня можно идентифицировать сопряжение профилей между собой. Либо шарнирное, либо жесткое. Это единственный вменяемый и простой пункт для решения. Иного пути не вижу.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Этот пункт имеет отношение только к фермам - стержневым системам, которые остаются геометрически неизменяемыми если в узлы поставить шарниры.
Если пойти дедовским методом, то можно расчленить сложную конструкцию на ряд простых.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 12:31 напутал
#30
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Этот пункт имеет отношение только к фермам - стержневым системам
У ТС как раз башня - суть пространственная ферма.
Я тоже голосую за жесткость узлов и необходимость подкосов/косынок, тем более поперечины идут вразбежку.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 13:27
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Суть его в том, что при определенной расчетной температуре (раньше были климатические районы по ГОСТ) и соотношении высоты сечения к длине стержня можно идентифицировать сопряжение профилей между собой. Либо шарнирное, либо жесткое. Это единственный вменяемый и простой пункт для решения. Иного пути не вижу.
Читайте внимательно:При расчете плоских ферм(если поставить связи, то - да, а в исходной схеме я ферму не вижу) допускается (т. е. правильно сопряжение считать жестким, но допускается - шарнирным)
По сути - если при расчете фермы на изгиб ввести в узлы шарниры, то осевые усилия и прогибы практически не изменятся, а лишь добавятся набольшие моменты.
Если в раме (безраскосной ферме) при сопоставимой жесткости элементов примыкания принять шарнирными, то картина радикально изменится.

Думаю, задача, не в шарнирности узлов (если бы узлы фактически были шарнирные, конструкция бы давно сложилась), а в обеспечении жесткости конструкции.
Решение задачи ужесточением узлов - затея весьма сомнительная.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
У ТС как раз башня - суть пространственная ферма.
С какого перепугу?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.01.2019 в 13:32.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 14:09
1 | #32
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Читайте внимательно:При расчете плоских ферм
трактую этот пункт так же, как Фахверк, - суть в соотношении длины и жесткости поперечного сечения (когда можно пренебречь узловыми моментами, когда - нет), кстати, то же самое трактуют EN (правда отношения немного другие)
плоская или не плоская конструкция - какая хрен разница
в данном случае "этажерка" также гнется и изгибается
на мой взгляд, изначально занижена жесткость стоек (по прочности конечно пройдет, по устойчивости и деформациям нужно проверять) а для уточнения, нужен расчет, хотя бы в КЭ, с учетом динамики лифта
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 14:14
| 1 #33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Никакой разницы нет в расчете примыкания стойки решетки к нижнему поясу в молодечненской ферме и распорки в стойке шахты - важно соотношение и высота сечения. Иного решения прозрачно заявленного в наших нормах нет.
И изначально проектируются шахты без связей - так как это норма эстетики, чего не скажешь о промке - там отсутствие связей - экзотика. 90% шахт раскреплены обо что либо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:07
#34
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
то же самое трактуют EN (правда отношения немного другие)
плоская или не плоская конструкция - какая хрен разница
Если я не ошибаюсь , то по EN у вас сила среза не будет учтена в узле , если у вас рама , а не ферма .
А если ферма , то силы среза не будет .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 15:56.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:15
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
то по EN
Вроде как у нас с утра СП и СНиП на ходу были....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:17
#36
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вроде как у нас с утра СП и СНиП на ходу были....
Да , вы правы , хотя мое сообщение было для поста № 32 .
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
кстати, то же самое трактуют EN (правда отношения немного другие)
плоская или не плоская конструкция - какая хрен разница
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:23
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
то по EN у вас сила среза не будет учтена в узле
ну почему же?
в любом случае если она присутствует в результатах, то будет учтена и при расчете самого узла не как Q, а N в распорке
пояс (в нашем случае стойка) в отдельной проверке на срез не нуждается
здесь не важна принадлежность данного узла к ферме или раме
узел считается на усилия, которые получены в расчете (расчет Т-узлов предусмотрен в EN)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.01.2019 в 15:31.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:24
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Sh_gvaz, всё хорошо, что кто-то владеет различными нормами - это однозначно расширяет стальные чакры металлиста..... просто расчеты в нормах разных государств всё же отличаются......

Я чувствую прилив энергии.... кажется моё сознание начинает понимать как посчитать эфтот узел.... что-то ( или кто-то ) изнутри мне говорит - "Дайте мне фото узла....." Это я перебрал. Надо в другую тему....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:28
#39
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
узел считается на усилия, которые получены в расчете (расчет Т-узлов предусмотрен в EN)
Вы правы методика есть , она учитывает горизонтальные силы и моменты , но мне кажется , не учитывает силу среза . В ферменной конструкции у вас сила среза копеечки , а в раме она может быть довольно большая . Если у вас сила среза в рамной констукции небольшая , вы наверно можете ее и не учесть .

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Sh_gvaz, всё хорошо, что кто-то владеет различными нормами - это однозначно расширяет стальные чакры металлиста..... просто расчеты в нормах разных государств всё же отличаются.....
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 15:33
#40
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
но мне кажется , не учитывает силу среза
поправил, свой пост #37
смотрите выше
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий или шарнирный узел сопряжения пояса и стойки из ГСП.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? alexey_641 Металлические конструкции 54 19.10.2017 18:10
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23