Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
1. Я маркирую арматуру на плане с учетом длины и шага (см. пример). Арматура раскрашивается по цветам и на стройку печатается цветной вариант. 2. Спецификация получается большой, но она нужна только для того, чтобы объемы проверить. Большие спецификации (много позиций) проблемой не являются, если их не составлять вручную. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.09.2023 в 07:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
nickname2019, унификацией здесь и не пахнет. Но каждому свое...
Длины 949 , 1002, 2422 мм... Ммда. То что сейчас все заказчики поголовно требуют определенную цифру расхода арматуры к объему бетона приводит видимо вот к таким чертежам. Но по факту, без грамотной унификации расход будет только больше. Нарисовать то можно что угодно. Последний раз редактировалось Alkor527, 27.09.2023 в 08:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
А платить заказчики готовы за трату времени на грамотную унификацию и прорисовку всех арматурин? Требовать они могут что угодно, хоть КЖ в тысячу листов за 100 рублей. До подавляющего большинства заказчиков до сих пор не дошла одна простая истина - чем более качественный проект, тем меньше потом неучтенных расходов на этапе стройки. Вместо этого заказчики усвоили, что прибыль возникает из сэкономленного на материалах и исполнителях. Вот конкретно от того, что в спецификации вместо м.п. будут десятки позиций с конкретными длинами - у кого от этого прибавится денег? У проектировщика или у заказчика?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Унификация в том виде, что стержни закладываются намного большей длины, чем нужно - это бред. С таким же успехом можно обрезки сложить внутрь перекрытия и обетонировать (чтобы расходов не было). Реальные обрезки арматуры на стройке можно пустить на изготовление поддерживающих каркасов, например, что выгоднее, чем их хоронить за счет увеличения длины деталей.
Реальная оптимизация может достигаться за счет автоматизации раскроя поступающих на стройку стержней на позиции, которые заложены в проекте. Вы, видимо, увидели длины гнутых стержней (хомутов, гнутиков), которые не получаются кратными математически (у нас либо кратный размер гнутика, либо кратная длина). Подгонять у гнутиков кратность длины - это такое себе никому не нужное удовольствие. Не нужно путать грамотную унификацию (когда оптимизируется раскрой поступающей арматуры на позиции) и безграмотную унификацию (когда стержни закладываются существенно большей длины, чем нужно). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Я думаю правильно давать фоновую арматуру в п.м, а все остальное, что меньше 11700 реальной длиной. При этом не забывайте, что после того, как здание уже построили, чертежи все равно продолжают жить. И например после нас могут прийти обследователи, и гораздо удобнее, если можно читать чертеж без спецификации, если нормально маркировать арматуру. В марке указан диаметр - длина стержня, и кол-во стержней на диапазон. Информация о том, что все стержни с шагом 200 в примечания убрана и не дублируется во всех марках
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Предлагаю также в позицию добавить ГОСТ и марку стали
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Т.е. если на чертеже указан шаг, строителю в уме считать ничего не придется. Если на чертеже указано количество - строитель каждый раз будет считать требуемый шаг для рассматриваемого участка. Мне вот так нравится (см. вложение): Последний раз редактировалось nickname2019, 27.09.2023 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Для контроля выполнения работ удобнее и лучше всего открывать мою базу данных в екселе.
Остальное профанация удобства. ![]() Например. 21 век на дворе. Вы реально думаете, что удобно читать свитки спецификации и гадать где последние 5 штук деталей поз. 11 из 1000 шт. ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
с принятыми уже в общем давно проектными институтами маркировками типа "1229" которая уже включает в себя диаметр и длину хлыста, спецификация например на добор в общем нужна справочно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Для поиска, где реально расположены позиции на чертеже, можно использовать поиск по тексту (если чертежи в autocad), забивая туда полную формулу позиции, например "115(d16)ш200х6". Потом можно выбрать все объекты (выноски), которые будут содержать этот текст.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
если чертеж не слишком плотный, то я в выноске к стержню указываю в числителе диаметр и длину "12-1950", в знаменателе "ш.200, 12 шт".
если места мало, то шаг указываю в размере "200х11=2200", которым обозначается участок дополнительных стержней. ----- добавлено через ~2 мин. ----- это не бред, это здравый смысл. миллион позиций на одну конструкцию, которые отличаются по длине на 20-50 мм, - это точно бред. разумный перерасход ради адекватной унификация - это высший пилотаж, который ценней автоматизации, приведенной в примере ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Цитата:
Я просто столкнулся с необходимостью анализа документации, где каждый лист в отдельном ПДФ, и было довольно неудобно постоянно переключаться и выяснять, какого диаметра стержень под маркой "79" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Я делаю шаг между отдельными позициями 200 мм. Т.е. если поз.1 L=1200 мм, то следующая поз.2 будет L=1400 мм этого же диаметра. Это не так много позиций получается. Из-за отверстий или сложной геометрии некоторые позиции получаются не кратно 200 мм. Их я не корректирую.
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Зачем столько ненужной информации на чертеже? У вас есть спецификация, там все длины указаны. Поз. и шаг (иногда количество) - это все что нужно.
Мало того, что вы забиваете чертеж дублирующейся информацией, при изменениях вы точно где-нибудь забудете поправить. Даже в BIM системах это делать не желательно - как минимум сбивка выносок бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Имхо, мы же обсуждаем как можно сделать лучше. Кто если не мы? Разработчики ГОСТов остались в прошлом веке и потеряли связь с реальностью. От них мы разумных предложений не дождемся. Последний раз редактировалось nickname2019, 28.09.2023 в 06:36. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Спасибо всем, кто отписался!
Я создал данную тему чтобы уяснить, есть ли однозначное нормативное требование по учёту в спецификации стержней усиления с указанием конкретной длины - каждого стержня одной длины под отдельной позицией, вместо указания на чертеже размеров стержней усиления с их общим подсчётом длин в м.п. в спецификации под одной позицией. Вывод сделал: однозначного нормативного требования к этому нет, способ маркирования арматуры остаётся на усмотрение проектировщика. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обозначение сварки по ГОСТ 2.312-72 в Tekla Structures 2020. | Фома Фомич | Tekla | 7 | 13.01.2022 20:20 |
Как отобразить общее количество элементов в спецификации арматуры? | tesey | Revit | 2 | 12.10.2017 04:27 |
Как правильно заполнять графу "Поз." в спецификации по ГОСТ 21.110-2013? | Konst085 | Технологические решения (ТХ) | 8 | 20.10.2016 15:12 |
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров | Фабио | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.08.2008 09:58 |
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. | Mikhail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.10.2003 09:38 |