Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?

Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2023, 20:51
Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?
Timoshaozw
 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40

Здравствуйте, у меня возник такой вопрос
Здание металлический каркас, расчетная схема собрана в скаде, заданы все нагрузки в т.ч. снеговые и ветровые. получены нагрузки с каркаса здания на низ колонны.
В качестве ограждающих конструкций принята кладка из пенобетонных блоков, опирающихся на монолитную фундаментную балку высотой 1.45м.
Балка же опирается на ростверк
Фундамент свайный.
Как будет действовать общая нагрузка относительно ростверка?
Ведь если Расположить Ростверк со сваями симметрично относительно базы колонны, то получается на одну из свай будет дополнительно действовать нагрузка(значительная) от балки и стены
Точка приложения нагрузки будет располагаться между стеной и колонной и нужно двигать ростверк относительно этой точки?(2 картинка)

На базу колонны N= 434кН от каркаса

Nбалки=6х0,3х1,45х25х1,1=71,8кН
N пеноблока= 6х0,3х7,5х6х1,1=89,1кН
Итого 160 кН от стены

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 вариант.png
Просмотров: 208
Размер:	8.8 Кб
ID:	259315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 вариант.png
Просмотров: 194
Размер:	5.8 Кб
ID:	259316  


Последний раз редактировалось Timoshaozw, 14.10.2023 в 23:22.
Просмотров: 1478
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 10:53
#21
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Потому что забивают по-разному сваи. Могут и 300-400мм вбок сместить от проектного положения, не в допуске. Ростверк из трех свай позволяет быстро "адаптироваться" под такое непроектное положение свай. А двухсвайный - сразу в экцентриситет, изгиб в сваях.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Кто же вас так учил базу стальной колонны размещать? 1400мм стали в землю? Делайте -0.300 отметку базы. ЖБ подколонник можно развить наружу в сторону фунд. балки и обойтись без приливов, если он получается относительно узким.
Вы имеете ввиду ввиду сборные железобетонные с опорой на ростверк?
Timoshaozw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 12:18
#22
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А для чего фундаментная балка высотой 1,45 метра? Тут и 0,45 метра хватит. Экономия 2 куба бетона на каждой балке. (как справочный материал по фунд. балкам см. серию 1.015.1-1.95 выпуск 1).
Ознакомилась с серией, обязательно монолитную фундаментную балку связывать арматурой с ростверком или можно просто опереть на него сверху?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 12:39
#23
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду ввиду сборные железобетонные с опорой на ростверк?
Почему сборный-то? Монолитный подколонник под стальную колону.
Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
обязательно монолитную фундаментную балку связывать арматурой с ростверком или можно просто опереть на него сверху?
У вас будет пригруз от стены поверху, так что шансы кувырнуться у фундаментной балки минимальные. Опирайте поверху, армирование делайте непрерывным над опорой.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 13:41
#24
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Почему сборный-то? Монолитный подколонник под стальную колону.

У вас будет пригруз от стены поверху, так что шансы кувырнуться у фундаментной балки минимальные. Опирайте поверху, армирование делайте непрерывным над опорой.
Спасибо большое! а нужно ли предусматривать дополнительное надопорное армирование? или этого хватит?
стена высотой 8м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.png
Просмотров: 25
Размер:	6.6 Кб
ID:	259366  
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 14:43
1 | #25
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Спасибо большое! а нужно ли предусматривать дополнительное надопорное армирование? или этого хватит?
стена высотой 8м
Не за что.
"Расчет рандбалок" по СП 15. Оттуда по усилиям и арматуру подберете. Вообще, иногда, проще привезти готовые фундаментные балки с местного завода ЖБК.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 14:54
#26
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Не за что.
"Расчет рандбалок" по СП 15. Оттуда по усилиям и арматуру подберете. Вообще, иногда, проще привезти готовые фундаментные балки с местного завода ЖБК.
Тоже смотрела, но непонятно их расположение у металлических колонн там же базы и косынки, чтобы опереть на ростверк на 225мм как по серии, нужно делать очень широкий ростверк
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 15:10
#27
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Тоже смотрела, но непонятно их расположение у металлических колонн там же базы и косынки, чтобы опереть на ростверк на 225мм как по серии, нужно делать очень широкий ростверк
Задерите стену повыше - сделайте цоколь +0.300 к примеру. Рабочая арматура на опоре - верхняя, ей в в таком случае не будут мешать косынки базы колонны. Нижнюю арматуру можно пропустить и сквозь ростверк. Или базу колонны опускайте ниже нижней арматуры. Возможны варианты. Порисуйте, видно станет. Это про монолит.
Сборные ФБ опирают чисто на приливы. Но со сборняком могут быть проблемы в зоне ворот - ФБ на колесную нагрузку не рассчитана.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 17:39
#28
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Задерите стену повыше - сделайте цоколь +0.300 к примеру. Рабочая арматура на опоре - верхняя, ей в в таком случае не будут мешать косынки базы колонны. Нижнюю арматуру можно пропустить и сквозь ростверк. Или базу колонны опускайте ниже нижней арматуры. Возможны варианты. Порисуйте, видно станет. Это про монолит.
Сборные ФБ опирают чисто на приливы. Но со сборняком могут быть проблемы в зоне ворот - ФБ на колесную нагрузку не рассчитана.
Рабочая арматура на опоре верхняя? То есть принятая по расчету арматура будет и снизу в растянутой зоне и сверху?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 23:25
#29
k7oskow


 
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19


Блин, сколько всего ненужного/воды(, что накомментировано непосредственно вопроса, кроме поста #4, сумбур в головах, о заданном вопросе не говорят(.
Сначала - конструирование, потом - все остальное.
Timoshaozw,
- сконструируйте сам ростверк; расположите сваи, привязав к ц.т ростверка; и желательно привязать центр ростверка к ц.т. колонны (но не факт)
- N, Q распределяйте пропорционально кол-ву свай в соответствующих плоскостях; Mx, Мy - пара усилий, которая также раскладывается в соответствующих плоскостях.
Получите усилия на каждую сваю, затем выбирайте самую "плохую". Все, зачем весь этот предыдущий понос?
А перед этим - все остальное: и грунты, и основания, и жб, и размеры фундаментных балок/подпорных стенок и т.п., и все задействованные СП, и все проч.
Ах, да, забыл, вы про всю ту же стенку+бф - так это то же самое, о чем сказано мною выше.

Последний раз редактировалось k7oskow, 18.10.2023 в 01:42.
k7oskow вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. alexus_10 Основания и фундаменты 8 04.04.2013 18:30
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19