Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?

Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2024, 15:14
Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Коэфф. проплавления значительно зависит от диаметр сварочной проволоки. Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-11_16-02-37.png
Просмотров: 182
Размер:	115.1 Кб
ID:	260913
Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки в КМ? Варианты:
  1. Сразу закладывать худший вариант (диам. менее 1,4 мм).
  2. Прописывать диаметр используемой проволоки в тех. задании на проектирование КМ.
  3. Просто указать в КМ диаметр проволоки. (Потом могут начаться пересогласования с завода на меньший диаметр и пересчеты узлов. Либо, что еще хуже, на заводе вообще на это внимания не обратят).
Примечание: речь о фермах типа "Молодечно", где прочность сварных швов в узлах является определяющей.

Просмотров: 2623
 
Непрочитано 11.01.2024, 20:59
#21
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Видимо, нужно прописать несколько вариантов технологии сварки, которые дадут шов требуемой прочности.
Видимо так же нужно прописать технологию выплавки стали, которая даст требуемую прочность. )


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
0,7. Не париться с катетами больше 8мм, соображением, в лодочку это или вертикально. Вот если нужно прям выкручиваться, например, нужно использовать материал шва на 99%, потому что трубу 100х4 уже не поменять (потому что проект уже ушел конкретному заказчику или прошёл экспертизу), а катет шва больше 1,2 не выжать, то тогда приходится прописывать всё и везде - в примечаниях, общих данных, и в выноске на конкретный узел.
0,9/0,7 = 1,2857
29% - хорошо живете ))
Повторюсь, серийные молодечновские фермы никак не пройдут, даже близко.
Придется ставить 100x5 вместо 100х4, например. То есть +25% веса металла (только из-за диаметра проволоки).
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 21:01
#22
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Либо ты проплавляешь глубину проплавления, либо делаешь разделку кромок.
Не совсем понял. Шов либо угловой, либо стыковой. Кромку для чего разделывать, чтобы глубину проплавления увеличить? Хотите сказать, что даже с бетта=0,7, прочность угл. шва по металлу шва можно увеличить разделкой кромки? Как это в расчете учесть, к катету глубину проплавления прибавлять? Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-11_22-06-40.png
Просмотров: 54
Размер:	69.0 Кб
ID:	260921

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То есть +25% веса металла (только из-за диаметра проволоки).
Так и есть, поэтому вопросы могут возникнуть к проекту КМ. Не проще в техзадании сразу все оговорить с пояснением на что это влияет?

Последний раз редактировалось ingt, 11.01.2024 в 21:07.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 21:05
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Так и есть, поэтому вопросы могут возникнуть к проекту КМ. Не проще в техзадании сразу все оговорить с пояснением на что это влияет?
В каком тех задании? На проектирование?
что это за талмуд будет..
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 21:06
| 1 #24
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Да какая разница, чем на заводе варят. Это уже их проблемы. Ваша задача, чтобы в КМ все было верно. КМД это уже не ваша зона ответственности. Они там могут вообще все переделать по своему, просто отвечать за это будут они.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Придется ставить 100x5 вместо 100х4
Из-за требований по обеспечению огнестойкости скорее всего и так придётся ставить 100х5
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 22:01
1 | #25
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Шов либо угловой, либо стыковой. Кромку для чего разделывать, чтобы глубину проплавления увеличить? Хотите сказать, что даже с бетта=0,7, прочность угл. шва по металлу шва можно увеличить разделкой кромки? Как это в расчете учесть, к катету глубину проплавления прибавлять?
Ну как-то так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.png
Просмотров: 82
Размер:	144.6 Кб
ID:	260922  
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 22:22
#26
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Размеры таких разделок где-то прописаны? В ГОСТ вроде бы только для стыковых швов. В пособии по фланцам без всяких разделок 2 мм добавляют.

Последний раз редактировалось ingt, 11.01.2024 в 22:27.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 22:25
#27
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Размеры таких разделок где-то прописаны?
Конечно. Посмотрите ГОСТ 5264, ГОСТ 14771, ГОСТ 8713.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 22:34
#28
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Стыковой там. Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-11_23-33-12.png
Просмотров: 72
Размер:	77.9 Кб
ID:	260923
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 22:41
#29
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Стыковой там
Тавровый.

Последний раз редактировалось lexabelic, 11.01.2024 в 23:07.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 23:09
#30
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В пособии по фланцам без всяких разделок 2 мм добавляют
Их не добавляют. Они должны быть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени1.png
Просмотров: 58
Размер:	49.4 Кб
ID:	260927  
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 07:43
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Стыковой там
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Тавровый.
Дети, запомните, а лучше запишите.
Всего два типа швов:
Угловой (УШ) и Стыковой (СШ).
Азбука.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 10:51
1 | #32
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Азбука
Пасибо, пап
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 12:08
| 1 #33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Всегда пожалуйста. Обращайся, если что.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 15:04
#34
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Пасибо, пап
Или мама?
bybamag вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? Ust SCAD 3 03.10.2023 19:34
Как правильно у R учесть гамму с1 и с2 из сп 22.13330 serega123494 Основания и фундаменты 9 15.07.2021 19:15
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08