Можно ли менять кольцевидную поперечную арматуру в сваях на обмотку из спирали того же диаметра? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли менять кольцевидную поперечную арматуру в сваях на обмотку из спирали того же диаметра?

Можно ли менять кольцевидную поперечную арматуру в сваях на обмотку из спирали того же диаметра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2025, 14:08
Можно ли менять кольцевидную поперечную арматуру в сваях на обмотку из спирали того же диаметра?
Ivan3891
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289

Добрый день.
Можно ли менять кольцевидную поперечную арматуру в сваях на обмотку из спирали того же диаметра? Было диаметром 8мм А400 с шагом 200мм, хотят диаметром 8мм А500С или А240 с тем же шагом 200мм.

Почему периодического профиля поперечная арматура в сваях? - не спрашивайте, проект не наш, в глаза не видел. Но есть такой вопрос.
Просмотров: 2717
 
Непрочитано 04.04.2025, 15:09
#21
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238


Как каркас с плотностью 7850 всплывает в смеси с плотностью 2500?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2025, 15:22
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Как каркас с плотностью 7850 всплывает в смеси с плотностью 2500?
часто выдергивают в процессе работ, как и почему ХЗ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2025, 15:28
| 2 #23
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
всплывае
Это условно называется "сетка против всплытия". Конечно всплытия нет. Но. При подьеме обсадной трубы (в вращением всево-вправо) действительно цепляется фиксаторами за стенки. И, что удивительно, подтаскивает за собой каркас.
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2025, 15:41
#24
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Скорее всего, при подъеме трубы слой смеси у стенки начинает подниматься из за своей вязкости, смесь в середине остается на месте, каркас располагается у стенки, и, соответственно, поднимается вместе с пристеночным слоем смеси. Анкера проходят через середину, удерживая за счет веса неподвижной части смеси весь каркас. Аналогично как в гидравлике, у стенки скорости меньше чем в середине потока жидкости в трубе.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2025, 17:29
#25
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
А в проекте как? Тут
Проектировщики согласовали - и разрешили не ставить поперечную арматуру, ранее в проекте были хомуты ка в колонне и круглая свая была заармирована как колонна, прямоугольным каркасом
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2025, 17:30
#26
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Как каркас с плотностью 7850 всплывает в смеси с плотностью 2500?
Легко всплывают или перемещаются в плоскости. Когда рисую экскаваторную "стенку в грунте" у меня каркасы обычно не шире 2.5м. Транспортировочный габарит. Можно конечно и шире, но я заранее подрядчика спрашиваю. Удобно. Если нужно каркасы объединяют стержнями арматуры. На захватку копания грейфером и бетонирования ~6м две штуки.Что бы не телепались и не всплыли, крепление через швеллера №12-14 к форшахте. Фиксация. Форшахта я думаю Вы знаете что это.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Это понятно, что хуже, но у нас всё по классике. Такие молниеотводы стоят по всей базе.
Offtop: Молниеотводы говорите))). Мелочь какая.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 04.04.2025 в 17:50.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2025, 13:54
#27
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238


Снизу надо не крестик из ленточек, а сплошной лист, тогда эффект будет.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2025, 18:30
#28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Достаточно креста. Да и не ленточки там, а полоса. Она создает анкерный эффект. Нужна хотя бы малая поверхность сопротивления. Бетон это не просто раствор цемента, песка, воды, в нем присутствует еще и щебень. Где то 54-65% от объема (не точно, надо перевести от долей). А щебню нужна любая плоскость что бы зацепится. Сразу создаются углы трения/сопротивления. А вот сплошной лист не даст про бетонировать пятку сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2025 в 18:37.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2025, 19:21
#29
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да и не ленточки там, а полоса. Она создает анкерный эффект.
Всю свою проектную жизнь считал, что крестовина из полосы нужна, чтобы полноценно опереть арматурный каркас на дно скважины.
А тут - вон оно че. Всплытие, анкерный эффект.... Вы о чем, господа ?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2025, 15:00
1 | #30
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Всю свою проектную жизнь считал, что крестовина из полосы нужна, чтобы полноценно опереть арматурный каркас на дно скважины.
А тут - вон оно че. Всплытие, анкерный эффект.... Вы о чем, господа ?
Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов. НИИОСП 1976.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи.jpg
Просмотров: 48
Размер:	165.5 Кб
ID:	267660  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2025, 16:55
| 1 #31
Rustaman


 
Регистрация: 04.04.2022
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Всю свою проектную жизнь считал, что крестовина из полосы нужна, чтобы полноценно опереть арматурный каркас на дно скважины.
А тут - вон оно че. Всплытие, анкерный эффект.... Вы о чем, господа ?
Ну так надо интересоваться еще и практической стороной строительства, а не только теорией. Проектная жизнь должна быть сопряжена с практикой, чтобы вопросы не возникали На площадке часто костерят проектировщиков как раз из-за фантазий далеких от реализации либо не дополненных полезными деталями, например крестовые пластины на торце каркаса сваи для предотвращения подъёма в процессе извлечения обсадной трубы при укладке бетонной смеси в скважину....
Rustaman вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2025, 17:41
#32
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238


Вся поперечная арматура не удерживает от всплытия, а две полоски снизу удерживают?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2025, 18:51
#33
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


"Неисповедимы пути господни" или "Администрация ответственности не несет".
По закону все, давление нарастает по глубине: Y*H.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2025, 08:09
#34
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
По закону все, давление нарастает по глубине: Y*H.
Действует сверху и снизу.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 09:10
#35
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Я вот тут задумался, а как правильно посчитать длину поперечной арматуры, намотанной по спирали? - не имея при этом 3D-программ для построения, а только лишь, скажем, наш отечественный nanoCAD.

Начал искать, и первое что обнаружил, это ответ на мейл ру, причем ответы разнятся, и доверия к ним особого нет. Есть тут аксакалы в математике?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2025, 10:16
1 | 1 #36
Rustaman


 
Регистрация: 04.04.2022
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Вся поперечная арматура не удерживает от всплытия, а две полоски снизу удерживают?
Не от всплытия, архимедова сила здесь непричем, да даже если была и причем, плотность стали выше плотности бетона и это фактически не возможно по законам физики. Каркас от подъёма удерживают пластины внизу за счет давления бетонной смеси, а подъём каркаса производит из-за извлечения обсадной трубы в процессе укладки. И как раз в самом начале укладки, при извлечении первой секции трубы и происходит его случайное выдергивание. Если заякорить каркас пластинами на торце каркаса то давление бетона не даст этому произойти.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Я вот тут задумался, а как правильно посчитать длину поперечной арматуры, намотанной по спирали? - не имея при этом 3D-программ для построения, а только лишь, скажем, наш отечественный nanoCAD.

Начал искать, и первое что обнаружил, это ответ на мейл ру, причем ответы разнятся, и доверия к ним особого нет. Есть тут аксакалы в математике?
Общая длина спирали арматуры рассчитывается по следующей формуле:
L = n*√(π*D)²+H²,
где:
n- Количество витков
π – 3,14;
D – Диаметр спирали;
H – Шаг витков спирали;
Rustaman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 10:25
#37
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
Общая длина спирали арматуры рассчитывается по следующей формуле:
L = n*√(π*D)²+H²,
где:
n- Количество витков
π – 3,14;
D – Диаметр спирали;
H – Шаг витков спирали;
Большое спасибо! Запишу себе в блокнот. Когда-нибудь да пригодится.
Ivan3891 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли менять кольцевидную поперечную арматуру в сваях на обмотку из спирали того же диаметра?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме? Nkey Железобетонные конструкции 60 16.01.2025 05:33
Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой? time Железобетонные конструкции 17 04.07.2024 07:32
Можно ли применять арматуру А500С по ГОСТ 34028-3016 при низких температурах? konstryktor Железобетонные конструкции 14 16.08.2021 16:44
Где можно взять подтверждение того, что "МИРАЖ" бесплатная программа? Максим1984 Расчетные программы 9 28.09.2009 22:33
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? Pavel Tesko Машиностроение 8 26.09.2008 14:49