Как учитывать прочность грунта при растяжении? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать прочность грунта при растяжении?

Как учитывать прочность грунта при растяжении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2025, 15:27
Как учитывать прочность грунта при растяжении?
Den_Od
 
инженер-гидротехник
 
Одесса
Регистрация: 01.09.2025
Сообщений: 12

Здравия знатоки. Есть очень тонкий вопрос.
Суть следующая. При расчете котлована МКЭ по плоской схеме (ограждение принято из буровых свай, идеализированная схема – однородный грунт, без УГВ, модель грунта Мор-Кулон, заданные характеристики грунта – гамма, модуль, Пуассон, фи, с) происходит поднятие дна котлована и соответственно искажение результатов расчета, а именно: происходит подъем конструкций ограждения и навал их на стенку котлована, не в котлован; эпюра моментов в свае выглядит довольно странно – знакопеременная с приблизительно одинаковыми значениями но разными по знаку. Ввод «интерфейсов», моделирующих трение грунта по свае в касательном и нормальном направлении, картину особе не меняет. А теперь самое интересное, при задании дополнительных условий «прочность грунта при растяжении», например, 1 кПа, картина меняется в лучшую сторону. Эпюра обретает вид классики, для такой схемы, однознаковая эпюра с максимумом чуть ниже дна котлована, происходит «отлипание» грунта от сваи и деформации конструкции направлены строго в котлован, но при этом подъем сваи сохраняется.
Может кто сталкивался с такими вопросами и может поделится опытом их решения. На сколько корректно использовать «прочность грунта при растяжении» и какими при этом значениями оперировать?
Просмотров: 1950
 
Непрочитано 11.09.2025, 20:23
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,452


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тема ложная. Правильный ответ "не зависит".
Расчётных методов на самом деле много. Если для расчёта осадки условной плиты на горизонтальной поверхности при вертикальной нагрузке годятся все или почти все, то для чего-нибудь более хитрого (с откосами, с горизонтальными нагрузками, со шпунтами) годятся уже не все. Хуже всего, что некоторые посчитать-то могут, но ответ будет далёк от истины.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Там ошибиться - как два пальца.
Без опыта да. Поэтому ты верно говоришь. Программу и свои методы работы на ней надо калибровать и поверять.

1. В идеале это делать по натурным наблюдениям. Найти несколько котлованов со шпунтом, спросить их геологию и прочие исходные данные и посчитать. А главное: узнать их реальные деформации. На таких примерах можно понять, как строить модель в программе, чтобы она соответствовал истине. Правда, при расчётах нужно отбросить все коэффициенты запаса, которые часто сидят и в геологических изысканиях и в самих расчётах.

2. Но можно программу калибровать и по ручным, проверенных десятилетиями, расчётам.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Закажите курсы и моделируйте с сопровождением инструктора из программы.
Не всегда помогает. Помню, как-то коллега рассказывал, что ему поддержка одной из программ на подобные вопросы ответила в духе "Мы вам даём калькулятор, а что и как туда задавать, сами решайте, вы же инженеры, а не мы".

Цитата:
Сообщение от Den_Od Посмотреть сообщение
При таком раскладе получается нужно всё отключать (и растяжение и трение по свае).
Если ответ будет всего к истине, почему нет? Задача только определить какой из вариантов ближе всего.

Цитата:
Сообщение от Den_Od Посмотреть сообщение
У кого какие мысли по этому поводу?)
Как я выше написал: калибровать и поверять свои методы расчёта так, чтобы быть уверенным, что они совпадают с физическим миром (см. два пункта выше).

Ещё дополню. Если ты осваиваешь новую программу, определи её возможности в предельных задачах. Например:

3. Укороти подземную часть шпунта. Чтобы под землёй было в 2-3 раза меньше, чем высота котлована, например. Такой шпунт заведомо должен упасть. Но программа это покажет или нет?

4. А если вообще шпунт убрать? Что если оставить одну вертикальную стенку грунта? Очевидно, произойдёт её обрушение. А программа это определит или нет?

Поиграйся с разными параметрами в этих задачах. Те параметры, и модели, где не будет показ обрушения заведомо неверны. Значит и в реальных расчётах их нельзя использовать (по крайней мере в шпунтовых котлованах)
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2025, 20:58
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,498


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Расчётных методов на самом деле много.
Но в ручном расчёте используется именно модель Кулона.
Если не годится ручной расчёт, то зачем оно всё ?

Если Мидас, то надо (наверное):
Использовать интерфейсы между грунтом и сваей. Жёсткость почему-то берут равной горизонтальной жёсткости грунта (из приложения В СП 24 видимо).
В данном случае явно надо, чтобы по этим же интерфейсам грунт ещё и скользил по сваям вертикально (без трения и с трением).
Снизу интерфейс или к.э. жёсткости равный жёсткости сваи по СП 24 (наверное, тут не уверен).
В грунте к.э. делятся границей УГВ вручную.
Разбиение у свай размеров к.э. со сгущением (тут не помню, не знаю. Вроде программа сама делала).
Обязательно использование стадий (типа монтажа в скаде). Без них считает неверно. Стадии не помню. Но все нагрузки и раскопки по этим стадиям на этапах. При этом котлован должен быть именно выкопан в этих стадиях.
Вроде бы верхний слой дна котлована в запас можно занизить по жёсткости и прочности (для запаса) (не знаю, фантазирую или забыл).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.09.2025 в 21:10.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2025, 11:31
#23
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
3. Укороти подземную часть шпунта. Чтобы под землёй было в 2-3 раза меньше, чем высота котлована, например. Такой шпунт заведомо должен упасть. Но программа это покажет или нет?

4. А если вообще шпунт убрать? Что если оставить одну вертикальную стенку грунта? Очевидно, произойдёт её обрушение. А программа это определит или нет?
Это было проверено ранее, при указанных условиях расчет не сходится, т.е. останавливается расчет без результатов (происходит разрушение откоса котлована)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обязательно использование стадий (типа монтажа в скаде). Без них считает неверно.
В этом схеме стадийность учтена, т.е. последовательная разработка грунта.

Но при использовании Мора-Кулона, стадийность ни на что не влияет, конечный результат практически одинаков, что постадийно разгружать котлован, что одним махом. Эффект влияния стадийности ощутим на более продвинутых моделях грунта.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Использовать интерфейсы между грунтом и сваей
Использованы в обязательном порядке. Выше я приводил результаты с корректировкой этих интерфейсов.
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2025, 16:59
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,498


Den_Od, а устойчивость глубокого сдвига под низом свай обеспечена ?
Может грунт просто плох и сдвигает откос вместе со сваями ?
Заглубите сваи ниже. Что будет ? Или улучшите грунт для эксперимента.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2025, 17:39
#25
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 12


Вопрос не в устойчивости, а в "форме" деформаций и эпюр усилий, которые в свою очередь зависят от задания или не задания условий растяжения.
Т.к. расчет выполняется, т.е. получены результаты, то устойчивость гарантированно больше 1.

----- добавлено через ~2 мин. -----
При улучшении свойств грунта будет просто уменьшение перемещений и усилий, "форма" деформаций не поменяется
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2025, 14:15
#26
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от Den_Od Посмотреть сообщение
Выше я приводил результаты
У нас таких проблем в Лире нету потому что не задаётся никакая растяжимость грунта В мидасе есть какие-то стандартные цифры/рекомендации какие нада принимать, потому что вам 0 не нравится ставить? Значит в руководстве к программе сказано что там должно быть. может быть какое-то минимальное значение для корректного расчёта.
Я уже говорил, что писать нужно исключительно те цифры которые можно подтвердить испытаниями грунтов или же возможно особенностью работы программы, а не выдумывать что-то и подгонять решение под ответ. Если знать как считает программа то ответ станет ясен, а тут как я понял народ всё равно в мидас не работает. Короче для начала прочитайте подробное руководство пользователя где написаны формулы или обратитесь в тех поддержку!
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2025, 09:43
#27
Den_Od

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 01.09.2025
Одесса
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
а тут как я понял народ всё равно в мидас не работает
Вопрос был не в том, кто работает в "мидас". Суть вопроса была в том, кто сталкивался с таким понятием "растяжение".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
У нас таких проблем в Лире нету потому что не задаётся никакая растяжимость грунта
здесь тоже, по умолчанию этот параметр не задается, можно в "нахалку" задать и картина становится более "объяснимой" к физическим процессам.
Den_Od вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2025, 10:06
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,498


Den_Od, возможно вами используется модифицированная теория Кулона-Мора.
И тогда надо в справке искать новую модицированную теорию.

Или под растяжением имеется в виду сцепление.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.09.2025, 11:09
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или под растяжением имеется в виду сцепление.
Так оно и есть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2025, 13:33
1 | #30
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или под растяжением имеется в виду сцепление
В соответствии с теорией Мора-Кулона прочность при растяжении это не просто сцепление, а сцепление умноженное на котангенс угла внутреннего трения
Gustavson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать прочность грунта при растяжении?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить прочность соединения талрепом? alex-archi Конструкции зданий и сооружений 25 25.03.2025 12:23
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
Как усилить прочность облегченной стяжки? es-domak Конструкции зданий и сооружений 42 29.09.2019 17:31
Обоснование перемещения грунта на 40м. wahya245 Технология и организация строительства 3 15.12.2015 09:00
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36