Yoshka
 
Регистрация: 25.01.2008
Сообщений: 37

Проектирую автосервис. Здание одноэтажное существующее - метал. колонны с металл. фермами, высота до покрытия 10 метров, ширина 24. На все ширину ставится противопожарная пожарперегородка (покраска от сервиса) с одной стороны сендвичпанель - с другой кирпичная стена. Сталкиваюсь в первый раз и нужен срочный ответ: какой сделать перегородку. Я пока предполагаю из блоков из ячеистого бетона толщ. 400 мм, (по п. 6.16 камен. снип проходит со скрипом). И хотелось бы видеть что-нибудь для примера. Как пройти покрытие? Заранее огромное спасибо.

Последний раз редактировалось Yoshka, 06.09.2008 в 22:40.
Просмотров: 7873
 
Непрочитано 08.09.2008, 12:30
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Верю, что в вашем проекте так и сделано. Но противопожарная стена может не выступать над кровлей и не выходить за наружнюю плоскость стены, если все элементы выполнены из негорючих материалов.
Вы на 100% уверены в этом и сможете подтвердить нормативами????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 13:22
#22
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


п.3.6 и 3.7 СНиП 2.01.02-85*
пст вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 17:43
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ХМММ
Ну тогда был не прав по поводу того, что надо делать выше кровли(но при условии что кровля не горючая).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 19:50
#24
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Yoshka,
Вам точно надо помещение покрасочной с такими габаритами? Высотой 10 м, не многовато ли? Что на этот счёт говорят технологи? Может имеет смысл сделать встроенное помещение покрасочной?
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 20:28
#25
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


недавно проект был. в промке. двухпролентый цех, высота 22м
разделительная противопожарноя перегородка между В3 и Д вдоль пролетов.
Заложенная в проект кирпичная перегородка (в фахверке) была заменена на стеновые панели (трехслойки профлист-утеплитель-профлист REI60)по металлическому каркасу. Двери-ворота противопожарные. Все несущие металлокострукции были покрыты огнезащитны составом.
Перегородка до низа покрытия.
Каркас крепился к несущим колоннам. Я не вижу смысла делать перегородку самонесущей, если конструкции держат REI60.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 21:04
#26
Yoshka


 
Регистрация: 25.01.2008
Сообщений: 37


Покрасочная в своей будке находится. Все конструкции уже стоят, а мы в их габариты встриваем сервис (24х60м). Вот я и думаю, что выше кровли не получится вывести.
Yoshka вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 15:21
#27
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Что значит "в своей будке"? Конструкции покрасочной отдельно от конструкций здания, встроенное помещение?
Если покрасочная встроенное помещение, со своими стенами (внутренними) и перекрытием, то все решается.
OlegH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 20:27
#28
Yoshka


 
Регистрация: 25.01.2008
Сообщений: 37


ОлегН, Покрасочная встроеная. И как же тогда решается
Yoshka вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 10:31
#29
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Выполните ее из кирпичной кладки с перекрытием из монолитного жб по профлисту. Не могу сказать однозначно, необходимы или нет легкосбрасываемые конструкции, если необходимы, то покрасочную разместить у наружной стены, в стене выполнить оконные проемы необходимой площади. Перекрытие может служить площадкой для размещения оборудования.
OlegH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Срочный вопрос о противопожарной перегородке

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35