просто не сталкивался, а наш препод по мк бухал, вот сами и изучали, как могли... теперь вот и не срастается.... сейчас пересчитаем и выложим...
__________________
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
Сообщений: 105
|
в соотвествии с вашими рекомендациями мы изменили контур фермы и пересчитали сварки... выкладываем образец, как он ВАМ? есть ошибки?
__________________
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
И узелок то по другому сделать надо.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
Сообщений: 105
|
швы условно не показаны.. как и весь проект ))))))
а какой узелок неверный?
__________________
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
сто процентов опнется))
В верхнем сжатом поясе между узлами по одному сухарю!!! Только эта единственная ошибка может привести к обрушению!!! Надо хоть иногда книжки читать и серии смотреть! и ещё очень радует "Геометрическая схема фермы Ф-1 (напряжения даны в кН)" уже напряжения посчитаны у тебя КН? может усилия всё таки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Как по мне:
1) довольно нерационально сделаны фасонки: как уже было выше сказано слишком малая длинна швов на элементах решетки, зато дохрина варить вдоль поясов (напримертам, где подходит только стойка) 2) В опорном узле ребро нужно поставить на оси пересечения поясов 3) Узел "Б" выглядит странновато: снова таки по горизонтальному элементу шов очень длинный, по наклонному (имхо) слишком короткий. Подитаживая: не делайте такую ферму. Есть хорошая в доунлоаде вещь Клечановский "Стальные конструкции покрытий одноэтажных промышленных зданий". В ней "фермы Проектстальконструкии пролетом 18,24,30 и 36м под кровлю из асбоцементных волнистых листов". В сам раз! ![]() Как расставлять сухари смотрите нормали в справочниках по МК. |
|||
![]() |
|
||||
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
Сообщений: 105
|
Цитата:
__________________
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
Сообщений: 105
|
посмотрели нормали, пересмотрели сухарики, пересмотрели узлы и вот наконец выкладываем ферму, сейчас есть реконмндации или ошибки?
__________________
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
углок менее 50х5 вобще в фермах применять неследует, это написано во всех книгах, тем более для сжатых элементов. При траспортировке он уже может деформироваться, и потом будет работать как сжатый стержень фермы(стойка) с начальной кривизной.
И вобще как его варить по перу? с катетом 3мм чтоли? менее 4мм недопустимо!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
И все равно ферму лучше делать трапецевидной, но это уже ваше дело. И еще: сечения точно правильно подобрали? Как по мне, то слабоваты. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.10.2008 в 11:34. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Тормозные фермы | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:59 |
фермы с изогнутым верхним поясом | Макс_им | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.07.2007 12:31 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |