Подсчет основного армирования монолит. плиты - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подсчет основного армирования монолит. плиты

Подсчет основного армирования монолит. плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2009, 15:18
Подсчет основного армирования монолит. плиты
Chas78
 
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 1

Здравствуйте! При подсчете количества основного армирования монолитной плиты самое простое - это площадь умножить на кол-во стержней в 1 м2. Хотелось бы узнать кто как учитывает нахлест арматурных стержней при подсчете основного армирования (в кг. или м.) монолитной плиты, когда существует несколько зон стыковки стержней.
Просмотров: 21119
 
Непрочитано 14.01.2009, 09:44
#21
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
...Мое личное мнение, выполнять детальную раскладку общей арматуры плит, особенно плит сложной конфигурации, - бесполезная трата сил и времени, а также лишняя путанина в чертежах из-за огромного количества позиций...

На счет простых плит (с равномерным армированием) еще понятно...
Зачем тогда вообще чертеж? Можно же написать в общих данных "все плиты армировать стержнями A-III с шагом 200 во всех направлениях". В СКАДе плиту сложной формы моделировать прямоугольником, а нагрузки все принимать одинаковыми и равными наибольшей
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:12
#22
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Вот эта программа, о которой я говорил в посте №4.
Вложения
Тип файла: rar Арматура.rar (184.1 Кб, 417 просмотров)
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:21
#23
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Эта прога оч. полезна когда надо по быстрому прикинуть весь объем. А чтоб спецификацию заполнить по-моему проще ее из ACADa в Excel перекинуть, посчитать, а потом обратно импортировать в ACAD.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 10:56
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Стержни изготовляют длиной от 6 до 12 м:
мерной длины;
мерной длины с немерными отрезками длиной не менее 2 м не более 15 % от массы партии;
немерной длины.
В партии стержней немерной длины допускается наличие стержней длиной от 3 до 6 и не более 7 % от массы партии.
А бывает, срочно надо, но нет диаметра по проекту, берут другой и меняют шаг.
Точным подсчетом можно заниматься от скуки, подобно коту, занимающемуся черт знает чем от делать нечего.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 11:20
#25
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Точным подсчетом можно заниматься от скуки, подобно коту, занимающемуся черт знает чем от делать нечего.
Можете рассказать вкратце как вы делаете следующие типовые операции: ???
- нумерация позиций арматуры
- составление спецификации
- составление ведомостей деталей и расхода стали
- перенумерация позиций вследствие изменения чертежа
- корректировка спецификаций и ведомостей в соответствии с изменениями

Если автоматически, то причем здесь ленивый кот? Нажал пару кнопок-получил спецификацию.
Если вручную - то такой подход подобен рабочему переносящему один кирпич вместо двух, потому что он не ленивый и ему два раза не в облом сходить.
Haos вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 12:36
#26
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Haos
Фоновою арматуру можно и не раскладывать, смысла нету. Т.к. было уже сказано выше на стройку привозят арматурные стержни поганажом. И готовые стержни врядт ли будут привозить. По поводу минимизации отходов могу лишь спросить, а как минимизирует программа количество обрезков от стержня длиной 12 м. Мне кажется программа врядт ли это делает.
Рабочее армирование конечно надо показывать отдельными стержнями с указанием перепусков.
Раньше мы тоже фоновую не всегда раскладывали. Но с некоторых пор Заказчик требует минимизировать отходы. и приходится кроить даже фоновую. Причем кроить с учетом арматуры усиления. В дополнение к спецификации так и пишем: на армирование плиты используется целых стержней 12м - 100шт, стержней 12м разделенных на 3 части - 200шт,
стержней 12м разделенных на 5 частей - 200шт и т.д.
Конечно, иногда бывает что нужна длина перепуска, к примеру, 840мм, но исходя их условия безотходного деления 12ти метровых стержней закладываем перепуск 1050. Перерасход вроде, но и строителю и заказчику с этим легче примирится, чем объяснять главному инвестору откуда взялась куча неделовых огрызков длиной до метра. И вообще, кто там знает, какие на самом деле перепуски нужны. Каприз проектировщика И всем хорошо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Армирование плиты.dwg (1.16 Мб, 1362 просмотров)
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 12:43
#27
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Раньше мы тоже фоновую не всегда раскладывали. Но с некоторых пор Заказчик требует минимизировать отходы. и приходится кроить даже фоновую. Причем кроить с учетом арматуры усиления. В дополнение к спецификации так и пишем: на армирование плиты используется целых стержней 12м - 100шт, стержней 12м разделенных на 3 части - 200шт,
стержней 12м разделенных на 5 частей - 200шт и т.д.
Конечно, иногда бывает что нужна длина перепуска, к примеру, 840мм, но исходя их условия безотходного деления 12ти метровых стержней закладываем перепуск 1050. Перерасход вроде, но и строителю и заказчику с этим легче примирится, чем объяснять главному инвестору откуда взялась куча неделовых огрызков длиной до метра. И вообще, кто там знает, какие на самом деле перепуски нужны. Каприз проектировщика И всем хорошо.
УЖОС!
А арматура то где?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...

Последний раз редактировалось Abzorbo, 14.01.2009 в 12:54.
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 13:12
#28
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


В смысле?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 13:20
#29
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Хм. Почему никто не использует приложение Строитель?. Я его еще года 4 назад скачал с dwg.ru. Ставишь 2 черточки в слое арматура нужной длины. запускаешь команду, она автоматически ставит указатель распределения арматуры и позицию (можно также шаг, кол-во и др.). На первый взгляд она может показаться убогой, но могу поспорить, что заармирую плиту быстрее кого-либо. Армирование одной плиты перекрытия с опалубкой (при всех выданных исходных данных), занимает 3-4 часа. Спецификации генерируются автоматически. Спасибо автору, я кучу денег заработал на этой программе в своё время и на них открыл теперь свою фирму.
Второй способ - динамические блоки в автокаде 2008. Опять же 2 стержня с выноской, в которой нужно просто тупо поставить диаметр и шаг, а далее можно подправить длину стержня, и о чудо - автоматически при регенерации меняется спецификация. В предыдущей фирме, где я работал мы сделали такие блоки, но был один недостаток: уж очень мощные компьютеры нужны были, так как при кол-ве позиций от 30 на чертеже, автокад начинал заметно подтормаживать, ну и там всякие косячки. К сожалению скинуть эти блоки не могу, потомучто нарушу авторское право фирмы, в которой работал раньше.
AllPlan я попробывал первый раз также 4 года назад. Они вообще наобещали практически полную автоматизацию и раскладку арматуры по изополям из SCAD с оптимизацией процесса: больше позиций - меньше расход, меньще позиций - больше расход. Но тогда у меня к оллплану сформировалось определенное отвращение из-за отстутсвия свободы действий со стороны исполнителя. Новые версии не видел, может теперь все лучше.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 13:43
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Можете рассказать вкратце как вы делаете следующие типовые операции:
операции эти не типовые, а появившиеся вместе с программамными продуктами.
Типовая (моя) такая: на весь проект одна спецификация в одну строчку - арматура стержнями разных диаметров и навалом 1000 тонн
Если серьезно, то все эти вещи пальцем на калькуляторе надежнее, Надо на листы разбить и спецификацию на лист. Затем сводну. Это совсем несложно. Но КОНТРОЛИРУЕМО!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:00
#31
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
AllPlan я попробывал первый раз также 4 года назад. тогда у меня к оллплану сформировалось определенное отвращение из-за отстутсвия свободы действий со стороны исполнителя.
Да, сделать помойку из проекта вообще и отдельного файла в частности в алплане гораздо труднее благодаря четкому структурированию данных.
К тому же уже тогда в пространстве модели можно было рядом поместить узел и схему в РАЗНЫХ масштабах при этом черчение в обоих случаях ведется 1:1, а текстового и размерного стиля достаточно одного и при этом никакого гемора с переменными! Просто выполняем чертеж и на бумаге все так же как на экране. Стержни на узлах сами перекрывают друг друга, а потерять больше чем 5 последних операций в случае какого-то сбоя невозможно, и т.п. действительно, какая тут свобода?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
операции эти не типовые, а появившиеся вместе с программамными продуктами.
Ммм, ясно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если серьезно, то все эти вещи пальцем на калькуляторе надежнее
Что пальцами на калькуляторе ведомость деталей что ли? Покаж этот калькулятор!

Последний раз редактировалось Haos, 14.01.2009 в 14:15.
Haos вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 14:54
#32
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Раньше мы тоже фоновую не всегда раскладывали. Но с некоторых пор Заказчик требует минимизировать отходы. и приходится кроить даже фоновую. Причем кроить с учетом арматуры усиления. В дополнение к спецификации так и пишем: на армирование плиты используется целых стержней 12м - 100шт, стержней 12м разделенных на 3 части - 200шт,
стержней 12м разделенных на 5 частей - 200шт и т.д.
Конечно, иногда бывает что нужна длина перепуска, к примеру, 840мм, но исходя их условия безотходного деления 12ти метровых стержней закладываем перепуск 1050. Перерасход вроде, но и строителю и заказчику с этим легче примирится, чем объяснять главному инвестору откуда взялась куча неделовых огрызков длиной до метра. И вообще, кто там знает, какие на самом деле перепуски нужны. Каприз проектировщика И всем хорошо.
У меня арматура не отобразилась почему-то...
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:19
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
..Ммм, ясно...
Имеется ввиду их автоматизация.
А калькулятор вот лежит, на столе: "Сitizen" SR-260 scientific calculator
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 16:00
#34
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
У меня арматура не отобразилась почему-то...
У меня тоже. Что-то не то с файлом.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 21:43
#35
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Abzorbo
Кутузов

Юзайте PS-конструкции
Алекс
Эта того блина ......
Слушай а почему длина стержней не показана, и еще ты ни чаго там не попутал с шагами типа 800 ммм и 1600 мм, как то забавно выглядит
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 22:19
#36
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


DEM, спасибо. Буду посмотреть, раз рекомендуешь
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 23:38
#37
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


DEM
Длины стержней - в спецификации. Позиции проставлены, перепуски тоже, усе есть
Действительно, шаги 800, 1600 выглядят несколько экстравагантно. Но обрати внимание, там 2 позиции с шагом 800 в одной зоне с небольшим смещением, так что общий шаг получается 400. Ну так надо было. Тем более что по изополям армирование на см2/м. Хочу, ставлю два 22 (тогда кстати шаг 200 был бы), хочу - один 32й. Заказчик много 32й закупил. Да и у подрядчика на площадке крана пока нету, все на себе носят Им проще оказалось один раз 32ю отнести, чем 2 раза за 22й по верхней сетке ходить.
У кого не открылось, еще раз выкладываю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Армирование плиты_разбиты объекты PS.dwg (1.22 Мб, 1245 просмотров)
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 23:44
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Алекс
Порзиция должна быть обозначена тогда на чертеже, а у тебя там вместо позиции диаметр стоит.
Я бы сказал не экстравагантно а ____
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 08:44
#39
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Алекс
Порзиция должна быть обозначена тогда на чертеже, а у тебя там вместо позиции диаметр стоит.
Не вместо, а вместе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 294
Размер:	114.5 Кб
ID:	14709  
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 09:28
#40
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Выкладываю свой пример армирования фунд. плиты. К мелочам не придираться - чертеж еще в работе. Подробную раскладку потребовал заказчик.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример подробной раскладки.dwg (390.5 Кб, 1339 просмотров)
Кутузов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подсчет основного армирования монолит. плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пример армирования фундаментной плиты высотного здания. depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.06.2012 06:09
странный результат армирования плиты в лире telepuzik Лира / Лира-САПР 10 08.10.2008 13:54
Ищу чертеж армирования бетонной плиты пола вокруг колонны. floorman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2008 22:45
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
проверка армирования монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 12 17.01.2008 14:20