Здравствуйте, господа!
интересует вопрос подбора сечения вертикальной связи между колоннами по растянутой схеме. При расчете возникли следующие вопросы:
1. Расчетная длина в плоскости связей берется от узла крепления связи к колонне до пересечения связей (п.6.3* СНиП), т.е. считается что сжатая ветвь поддерживает растянутую?
2. Если связь двухплоскостная, то как принимать расчетную длину из плоскости: между узлами решетки или как целый стержень по табл.12 СНиП? или необходимо два расчета произвести?
3. Ограничивается или нет при этом гибкость сжатой ветви (крановое здание), чтобы не было вибрации элемента?
4. Если усилие растяжения большое, то соотв. увеличиваются геометрические хар-ки сечения и связь может начать работать на растяжение-сжатие. Как поступать? Поделить растягивающее усилие пополам и проверить сжатую ветвь?
5. Как перераспределяются усилия по плоскостям двухплоскостной связи? Можно их поделить пополам или необходим пространственный расчет?
p.s. Извините, что так много вопросов.
Просмотров: 26718
 
Непрочитано 25.01.2009, 19:46
#21
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Юный ПГС-ник

Поясните, я так понял что, у Вас двуветвевая связь, состоящая из 2х уголков соединенных между собой планками расстояния, между которыми 40i (это уже мое предположение). И Вы определяете для этого элемента минимальный радиус по минимальному радиусу инерции одного отдельно взятого уголка?
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 19:52
#22
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


Не-е-е! У меня связь двухветвевая, расстояние между ветками 900 мм. Она состоит из одиночных уголков, соединенных решеткой. И у меня был вопрос такой:
Какой радиус инерции брать при расчетах в плоскости, - из плоскости. Думал что принимаются радиусы для плоскостей, а оказывается берется минимальный, а он относительно одной из главных осей инерции. Кое-чего начал понимать, но не понимаю какое усилие сжатия будет фигурировать при проверке гибкости сжатого элемента, который выключается из работы...
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 11:16
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
не понимаю какое усилие сжатия будет фигурировать при проверке гибкости сжатого элемента, который выключается из работы...
Гибкость элемента не зависит от усилия. Разве не так? Вы гибкость вычисляете только для сравнения с предельно допустимой (по нормам). Но не используете для проверки устойчивости на сжатие, т.к. СНиП разрешает закрывать глаза на это сжатие, ибо оно не приводит к обрушению, по крайней мере к быстрому - циклов нагружения слишком мало.
А для связей, испытывающих динамические нагрузки, существуют спецтребования, т.е. раскосы должны быть жесткими и работать на полное сжатие. Но это отдельный разговор, как и например потеря устойчивости при растяжении
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 16:14
#24
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


Я имел ввиду формулу для определения предельной гибкости: 210-60а! мне же надо сравнить фактическое с предельным!
А по-поводу динамических нагрузок поясните плиз! серии предлагают считать связь только на растяжение.

Продолжаю мучать Гуру форума! правильно-ли я понимаю табл.12 СНиП II-23: При определении расчетной длины из плоскости для сжатого раскоса связи, который поддерживается растянутым раскосом расчетная длина равна 0,7полной геометр. независимо прерван он или нет? А 1,4L я так понял относится непосредственно к фермам, а не связям.
Заранее благодарю за понимание!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.01.2009 в 23:16.
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 15:38
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
Продолжаю мучать Гуру форума! правильно-ли я понимаю табл.12 СНиП II-23: При определении расчетной длины из плоскости для сжатого раскоса связи, который поддерживается растянутым раскосом расчетная длина равна 0,7полной геометр. независимо прерван он или нет? А 1,4L я так понял относится непосредственно к фермам, а не связям.
Заранее благодарю за понимание!
Хотелось бы, всё же, чтобы Гуру пролили свет на содержимое этой тёмной таблицы (№ 12). Вроде бы как всё понятно, но, в то же время, не понятно. Особенно насчёт к-та 1,4.

За "раскопки" не пинать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 16:00
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я не гуру, но насчет 1,4*L1 кажется все просто: L1-полная длина элемента (раскоса перекрестной решетки), т.е. от узла в поясе до узла в другом поясе. И 1,4*L1 дает расчетную длину этого элемента (целиком) при расчете из плоскости креста. Это все касается плоских ферм и связей. Связей тоже! Наверно...
Почему 1,4, а не 1, как для растянутых? Для надежности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 16:14
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не гуру, но насчет 1,4*L1 кажется все просто: L1-полная длина элемента (раскоса перекрестной решетки), т.е. от узла в поясе до узла в другом поясе. И 1,4*L1 дает расчетную длину этого элемента (целиком) при расчете из плоскости креста. Это все касается плоских ферм и связей. Связей тоже! Наверно...
Почему 1,4, а не 1, как для растянутых? Для надежности.
1. Насколько я понимаю, это для случая, когда оба элемента сжаты?
2. Для надежности - не убедительно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 18:57
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
1. Насколько я понимаю, это для случая, когда оба элемента сжаты?
2. Для надежности - не убедительно.
1. Это для элементов, хотя бы однажды срабатывающих на сжатие. При этом неважно, как работает пересекающийся элемент. Вернее, считается наихудший вариант. Я так думаю (см. п.4.).
2. Да, неубедительно. Как конкретно вычислялось 1,4, мне неизвестно. Но одно несомненно:
Если взять тот же элемент (из п.25) при условии, что оба элемента не прерываются, таблица дает логичну 1*L1.
А 1,4*L1 - для случая, когда поддерживающий элемент прерывается и перекрывается фасонкой и рассматриваемый элемент не прерывается.как-то учитывается возможность влияния сжатия пересекающего элемента. Т.е. 1 превращается в 1,4 однозначно из-за прерванности второго элемента. Это все в табл.12.
3. Из той же табл. 12 проистекает еще одна логичная вещь: при прерванности обеих стержней элементы крестовой связи не могут работать на сжатие (прочерки).
4. Если вторые стержни растянуты, то это должно уменьшить мю (мю<1) первого, ибо помогает. Если вторые сжаты, то они ухудшают ситуацию для первого, и мю>1. Почему именно 1,4 - можно отследить по Лейтесу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лейтес.JPG
Просмотров: 1754
Размер:	70.3 Кб
ID:	25471  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.09.2009 в 21:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 09:30
#29
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ильнур

Да да, Лейтес...

Итак, подведем итог.
1. Если мы принимаем в проекте, что наши связи должны воспринять сжимающие усилия, где нужно учесть усилия обжатия (высокие сооружения, тяжелые краны и т.п.), то принимаем расчетную длину в плоскости 0,5L1, из плоскости - 1,4L1 - для элемента, который не прерывается.
2. Если мы рассчитываем связи по растянутой схеме (связи по покрытию, вертикальные связи в "сараях"), тогда в плоскости - 0,5L1, из плоскости - L1.

Так?

Таблица 12 - для сжатых элементов. Т.е. рассматриваемый непрерывный элемент - сжат. 1,4L1 будет тогда только в случае, если при этом также сжат и поддерживающий, разомкнутый. Такое может быть при рассмотрении случая только вертикальных нагрузок, без ветра. Понятно, что при подборе по гибкости мы должны взять наихудшее условие, поэтому оба элемента связи будут уметь у нас сечение, подобранное по 1.4L1 из плоскости.

Нигде не ошибся?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 10:13
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Понятно, что при подборе по гибкости мы должны взять наихудшее условие, поэтому оба элемента связи будут уметь у нас сечение, подобранное по 1.4L1 из плоскости.
Второй, прерванный, зачем должен иметь 1,4? Он же первому не помогает, т.е. каждая половинка из плоскости имеет мю=1. Целиком второй элемент из плоскости - механизм, если не учитывать упругую опору в стыке (в виде поддерживающего первого). Из плоскости все держится за непрерванный элемент.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 11:27
#31
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Не, ну я имею в виду, не будем же мы элементы одной связи закладывать разного сечения? Откуда расчетчику знать, какой именно элемент конструктор разорвёт? Да и унификация...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.09.2009 в 14:28. Причина: см. 33
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:20
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не, ну я имею в виду, не будем же мы элементы одной связи закладывать разного сечения? Откуда расчетчику знать, какой именно элемент конструктор разорвёт? Да и унификация...
Ну да, из плоскости неразорванный подбираем через 1,4, а вторые назначаем такие же и не беспокоимся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:28
#33
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Беленя и Стрелецкий пишут, что вертикальные крестовые связи между колоннами ниже подкрановых балок рассчитываются в предположении работы только на растяжение со всеми вытекающими (определение расчетной длины)...

Хотелось бы задать вопрос в свете того, что обсуждалось здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2%E8%E5&page=2.
Проектируем сейчас здание силосного цеха высотой 30м. Рамно-связевая схема. Соответственно, имеются системы крестовых связей. Получаются кресты приблизительно 5,5х5,5м. Проектировать их при такой высоте как веревки как-то стрёмно. Но если принимать по сжатой схеме, представьте какие слоны получатся при предельной гибкости 200?? (с учетом 1,4).
Или нормально?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:38
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Беленя и Стрелецкий пишут, что вертикальные крестовые связи между колоннами ниже подкрановых балок рассчитываются в предположении работы только на растяжение со всеми вытекающими (определение расчетной длины)...
Случаев, когда можно и разрешается считать упрощенно, полно.
Мы же априори рассматривали СЖАТЫЕ элементы по табл. 12.
Цитата:
Или нормально?
Нормально. А чтобы было еще нормальнее, применяйте квадратные трубы.
По уму, в высоких сооружениях влияние обжатия колонн следует учитывать.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2009 в 14:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 15:21
#35
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Вот про квадратные трубы я тоже подумал.

И еще такой момент. Большая панель, в которой наибольшая длина стержней получается - 2я сверху. Там усилия в колоннах, и сл-но, обжатия небольшие. Возможно ли принять сечение связей "по нижним панелям" (там стержни короче), рассмотрев их сжатыми, а верхних принять такими же, приняв растянуными (с контролем, естественно гибкости из плоскости с мю=1)?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 15:31
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Думаю, да.
Во-первых, рассуждения правильные.
Во-вторых, работа элемента связи на сжатие (в случае просчета) не приведет к катастрофе, элемент выгнется (немного, т.к. второй растянутый к тому времени элемент будет держать. т.к. будет стремиться свой срединный шарнир вернуть в плоскость связи) система сработает на растяжение второго элемента, просто перемещения будут большими.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2009 в 15:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 15:56
#37
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ильнур, спасибо. Рад что у меня еще проскакивают правильные мысли
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Методика подбора сечения связей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
Методика подбора предохранительного клапана для системы теплоснабжения Roman253 Отопление 32 09.10.2008 07:33
Факторы подбора сечения металлопроката SCAD Regby SCAD 10 18.11.2007 17:24
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49