| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 11
|
Сам шарнирный стык не применял, но играясь расстановкой свай в районе проблемных колонн, моменты удавалось существенно уменьшить. Да, еще помогает введение АЖТ в зоне стыка "колонна-плита"
Последний раз редактировалось pitbul, 11.03.2009 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Я как-то видел как в Египте строят: заливают фундаментную плиту без выпусков, а потом заливают на ней монолитные колонны. Узел получается шарнирный. Или фундаментная плита в кирпичном доме, все стены с плитой связаны шарнирно.
В вашем случае depak если вы хотите снизить момент, то это прямая дорога в физ. нелин. расчет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Если тупо брать полученные моменты на обрезе фундамента в высотках,то там никакого армирования не хватит (даже с вводом жесткой арматуры).
Мы делаем расчет в 2 этапа (по рекомендации НИИЖБа). 1- Фундаментную плиту расчитываем от полной схемы в 2-х вариантах (для получения наихудших N, с колоннами в таких зданиях не шутят). а) полная жесткость здания б) горизонтальные эл-ты принимаем пониженной жесткости, тем самым максимально нагружаем колонны нижнего этажа и опорные части фунд. плиты. (этапы возведения тоже никто не отменял,а обычная схема учитывает мгновенное нагружение всей конструкции). 2- Верхнюю часть конструкции здания считаем отдельно от фундамента по защемленной схеме. а учесть все тонкости работы О-Ф-З в действительности нет возможности по многим факторам, во всяком случае в линейной постановке. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Выпуски нужно все равно делать. По варианту - наихудшая N, а М от защемления (это всяко лучше,чем если вы введете "чистый" шарнир в расчетную схему). Не усложняйте себе жизнь, много проектов построено по такой расчетной схеме.
Тем самым вы учтете и стадию монтажа, и момент в опоре, и продавливание плиты в наихудших (используя линейные расчеты) ситуациях. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Ибо , как было написано в посте #16 перекрытя нижних этажей вовлекаются в работу фундаментной плиты , а жесткость верхнего строения перераспределяет внешнюю нагрузку так что догружаются крайние и угловые колонны (пилоны)
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Цитата:
2. Потому и рассматривается 2 варианта расчета. Как правило по одной схеме наиболее нагружены краевые колонны (пилоны), по другой средние. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Koker, эти рекомендации НИИЖБ только вам были адресованы или это общие рекомендации которые можно где то почитать?
В конце концов СП 52-101-2003 п.6.2.3 наставляет расчет производить по схема ОФЗ, а СП то же разработан НИИЖБ... В Вашем случае каркас не учитывает деформаций фундамента. Высказываться о том корректно это или нет не считаю правильным, но факт остается фактом. Ситуация на самом деле распространенная и логические связки скоро приведут к тому что считать надо в нелинейной постановке с учетом всего что учесть возможно... но к сожалению все учесть невозможно итд итп. Много раз уже обсуждалось. Если касаться конкретного вопроса темы: можно ли делать шарнирные стыки колонны с фундаментом в монолите, то я считаю что это возможно, но шарнир это в любом случае трещина в бетоне серийных шарниров я не знаю. А потому даже фраза о том что кто то это делал врядли Вас, depak, может удовлетворить. Логика подсказывает что нужно увеличивать жесткость фундаментной плиты, почему это невозможно? Изменить сечение колонн с квадратных на пилоны вообще "типовое" решение и стоит его попробовать.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уже поднимались подобные(или около того) темы на форуме.
Рекомендую почитать (автор у них как правило один и тот же): http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E4%ED%FB%E5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E4%ED%FB%E5 и т.д. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.10.2008
Astana
Сообщений: 8
![]() |
На Моей памяти...был один проект использования шарнирного опирания...
просто по факту была выполнена ФП с выпусками, фундамент простоял года 3 и появились новые хозяева с новой планировкой и этажностью...с учётом свайного поля была выполнена перепланировка выпуски все срезали...по верх плиты выполнены монолитные стаканы с новыми выпусками...да забыл здание 16этажей построено и уже лет 12 стоит и не жалуеться))) пытаюсь найти проект... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Цитата:
to Regby в данном случае были даны именно мне лично, на вопрос о документальном подтверждении - пожали плечами. По данному объекты (заказчик Интеко) главный конструктор из этого НИИ, они же делали расчет на прогрессирующее обрушение (вообще большое недоразумение). Еще раз повторюсь, фундамент считается одним целым со всем каркасом, а с "защемлением" только колонны и "верхушка", дабы выявить максимальные N у колонн. Моментом от общей связки приходиться принебрегать,т.к. увеличивать жесткость до бесконечности нельзя (все таки рамки есть). "В Вашем случае каркас не учитывает деформаций фундамента" а вы считаете,что в расчетных комплексах он полностью учитывается? в линейной постановке. Последний раз редактировалось Koker, 12.03.2009 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Koker, почему недоразумение?
Цитата:
![]() К стати автор тех тем, по которым вы вынесли столь категорическое мнение, предлагал считать модель в разных расчетных схемах, чтобы получить хоть какое то приближение к действительности. И расчет с каркасом "защемленным" в жестких фундаментах - то же был среди тех схем. Меня больше волнует другой вопрос. Вот эти моменты в колоннах, в зонах примыкания к фундаментам - они образуются фактически или нет? Потому как если вы армируете колонны по защемленной расчетной схеме, а фактически моменты возникают, становиться неприятно.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 29.08.2008 13:55 |
Водонсущий слой на отметке низа фундаментной плиты | Romcheg | Основания и фундаменты | 3 | 01.08.2008 07:44 |
Расход арматуры в фундаментной плите | Renjik | Основания и фундаменты | 5 | 01.09.2007 17:08 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |