Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

При расчете высотных зданий иногда получаются очень большие опорные моменты в колоннах. Что если сделать выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны условно шарнирными? При этом элементы отвечающие за пространстенную жесткость и устойчивость (ядра жесткости, диафрагмы) будут жестко заделаны в фундаментной плите. Применяли ли Вы подобный прием?
Просмотров: 15507
 
Непрочитано 11.03.2009, 12:35
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
применял кто-нибудь на практике шарниры?
Ну конечно нет.
Вы попобуйте утолщить или утончить плиту. И расскажете нам, как меняются моменты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 12:42
#22
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Р�льнур, Изменять толщину плиты нет возможности. Поэтому ищу коллег применявших подобные шарниры.
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 13:01
#23
Konstructor84


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 5


ой ребятушки дошутитесь вы со своими псевдо шарнирами, ставьте тогда уж жесткую арматру в ваши нижние колонны и спите споконо.
Konstructor84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 13:03
#24
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Konstructor84, Вот и надо разобраться насколько это рискованний шаг.
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 14:31
#25
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Simonoff, У меня колонны 600х600. Диафрагм достаточно.
ИМХО, колонны 600х600 - не лучший вариант. Я в таких случаях стараюсь переходить на прямоугольные пилоны.
Еще вариант - короткие сваи для выравнивания картины деформаций плиты.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 14:44
#26
pitbul


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 11


Сам шарнирный стык не применял, но играясь расстановкой свай в районе проблемных колонн, моменты удавалось существенно уменьшить. Да, еще помогает введение АЖТ в зоне стыка "колонна-плита"

Последний раз редактировалось pitbul, 11.03.2009 в 14:57.
pitbul вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 15:35
#27
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я как-то видел как в Египте строят: заливают фундаментную плиту без выпусков, а потом заливают на ней монолитные колонны. Узел получается шарнирный. Или фундаментная плита в кирпичном доме, все стены с плитой связаны шарнирно.
В вашем случае depak если вы хотите снизить момент, то это прямая дорога в физ. нелин. расчет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 15:53
#28
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Если тупо брать полученные моменты на обрезе фундамента в высотках,то там никакого армирования не хватит (даже с вводом жесткой арматуры).
Мы делаем расчет в 2 этапа (по рекомендации НИИЖБа).
1- Фундаментную плиту расчитываем от полной схемы в 2-х вариантах (для получения наихудших N, с колоннами в таких зданиях не шутят).
а) полная жесткость здания
б) горизонтальные эл-ты принимаем пониженной жесткости, тем самым максимально нагружаем колонны нижнего этажа и опорные части фунд. плиты. (этапы возведения тоже никто не отменял,а обычная схема учитывает мгновенное нагружение всей конструкции).

2- Верхнюю часть конструкции здания считаем отдельно от фундамента по защемленной схеме.

а учесть все тонкости работы О-Ф-З в действительности нет возможности по многим факторам, во всяком случае в линейной постановке.
Koker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 16:22
#29
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Koker, Кстати я именно так и делаю. Как раз рассматриваю 3 эти случая, и загоняю в Вариацию моделей. Но вопрос с поста №1 остается открытым.
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 16:36
#30
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Выпуски нужно все равно делать. По варианту - наихудшая N, а М от защемления (это всяко лучше,чем если вы введете "чистый" шарнир в расчетную схему). Не усложняйте себе жизнь, много проектов построено по такой расчетной схеме.
Тем самым вы учтете и стадию монтажа, и момент в опоре, и продавливание плиты в наихудших (используя линейные расчеты) ситуациях.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 16:56
#31
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Koker
2- Верхнюю часть конструкции здания считаем отдельно от фундамента по защемленной схеме.
С какого этажа у Вас начинается верхняя часть конструкции ???
Ибо , как было написано в посте #16 перекрытя нижних этажей вовлекаются в работу фундаментной плиты , а жесткость верхнего строения перераспределяет внешнюю нагрузку так что догружаются крайние и угловые колонны (пилоны)
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 17:24
#32
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
С какого этажа у Вас начинается верхняя часть конструкции ???
Ибо , как было написано в посте #16 перекрытя нижних этажей вовлекаются в работу фундаментной плиты , а жесткость верхнего строения перераспределяет внешнюю нагрузку так что догружаются крайние и угловые колонны (пилоны)
1. С обреза фундамента
2. Потому и рассматривается 2 варианта расчета. Как правило по одной схеме наиболее нагружены краевые колонны (пилоны), по другой средние.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 18:05
#33
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Koker, эти рекомендации НИИЖБ только вам были адресованы или это общие рекомендации которые можно где то почитать?

В конце концов СП 52-101-2003 п.6.2.3 наставляет расчет производить по схема ОФЗ, а СП то же разработан НИИЖБ... В Вашем случае каркас не учитывает деформаций фундамента. Высказываться о том корректно это или нет не считаю правильным, но факт остается фактом.

Ситуация на самом деле распространенная и логические связки скоро приведут к тому что считать надо в нелинейной постановке с учетом всего что учесть возможно... но к сожалению все учесть невозможно итд итп. Много раз уже обсуждалось.

Если касаться конкретного вопроса темы: можно ли делать шарнирные стыки колонны с фундаментом в монолите, то я считаю что это возможно, но шарнир это в любом случае трещина в бетоне серийных шарниров я не знаю. А потому даже фраза о том что кто то это делал врядли Вас, depak, может удовлетворить.

Логика подсказывает что нужно увеличивать жесткость фундаментной плиты, почему это невозможно?

Изменить сечение колонн с квадратных на пилоны вообще "типовое" решение и стоит его попробовать.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 19:21
#34
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Regby, А что плохого в трещине? Обыкновенный пластический шарнир...
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:29
#35
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Уже поднимались подобные(или около того) темы на форуме.
Рекомендую почитать (автор у них как правило один и тот же):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E4%ED%FB%E5
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E4%ED%FB%E5
и т.д.
 
 
Непрочитано 12.03.2009, 09:03
#36
shurka_hell

проектировщик
 
Регистрация: 01.10.2008
Astana
Сообщений: 8
<phrase 1=


На Моей памяти...был один проект использования шарнирного опирания...
просто по факту была выполнена ФП с выпусками, фундамент простоял года 3 и появились новые хозяева с новой планировкой и этажностью...с учётом свайного поля была выполнена перепланировка выпуски все срезали...по верх плиты выполнены монолитные стаканы с новыми выпусками...да забыл здание 16этажей построено и уже лет 12 стоит и не жалуеться))) пытаюсь найти проект...
shurka_hell вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 14:36
#37
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Уже поднимались подобные(или около того) темы на форуме.
Рекомендую почитать (автор у них как правило один и тот же):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E4%ED%FB%E5
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E4%ED%FB%E5
и т.д.
читали уже эти темы..много болтавни,а по факту ничего конкретного. С подобными вещами думаю многие сталкиваются,у кого достаточно высокие здания, но конкретики мало.

to Regby

в данном случае были даны именно мне лично, на вопрос о документальном подтверждении - пожали плечами. По данному объекты (заказчик Интеко) главный конструктор из этого НИИ, они же делали расчет на прогрессирующее обрушение (вообще большое недоразумение).

Еще раз повторюсь, фундамент считается одним целым со всем каркасом, а с "защемлением" только колонны и "верхушка", дабы выявить максимальные N у колонн.
Моментом от общей связки приходиться принебрегать,т.к. увеличивать жесткость до бесконечности нельзя (все таки рамки есть).

"В Вашем случае каркас не учитывает деформаций фундамента"
а вы считаете,что в расчетных комплексах он полностью учитывается? в линейной постановке.

Последний раз редактировалось Koker, 12.03.2009 в 14:43.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 15:17
#38
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Koker Посмотреть сообщение
читали уже эти темы..много болтавни,а по факту ничего конкретного. С подобными вещами думаю многие сталкиваются,у кого достаточно высокие здания, но конкретики мало.
К сожалению конкретики по этой теме не будет никогда. Сколько конструкторов столько и мнений будет. Опять же если пытаться в этих расчетах хоть как то учитывать нелинейность грунтов, то еще больше вопросов будет возникать. Каждый раз приходится работать с экспертами индивидуально, именно потому что нет четких нормативов, способных обосновать то или иное решение. И как было правильно сказано - до бесконечности жесткость фундамента не увеличить... ну и т.п.
 
 
Непрочитано 12.03.2009, 15:17
#39
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Koker, почему недоразумение?

Цитата:
а вы считаете,что в расчетных комплексах он полностью учитывается? в линейной постановке.
Я этого не говорил Но несомненно при расчете (в постановке ОФЗ) каркаса учитывается податливость фундамента (а ведь это - достаточно большие усилия вызывает в каркасе...) Вопрос только в том КАК оно учитывается, насколько достоверно? Врядли кто то может ответить на этот вопрос. И уж точно не я. Я всего лишь хотел обратить внимание на противоречия в рекомендациях работников НИИ.

К стати автор тех тем, по которым вы вынесли столь категорическое мнение, предлагал считать модель в разных расчетных схемах, чтобы получить хоть какое то приближение к действительности. И расчет с каркасом "защемленным" в жестких фундаментах - то же был среди тех схем.

Меня больше волнует другой вопрос. Вот эти моменты в колоннах, в зонах примыкания к фундаментам - они образуются фактически или нет? Потому как если вы армируете колонны по защемленной расчетной схеме, а фактически моменты возникают, становиться неприятно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 10:55
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
они образуются фактически или нет?.
Я например думаю, что нет - деформации оснований по факту будут наверно в разы меньше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Водонсущий слой на отметке низа фундаментной плиты Romcheg Основания и фундаменты 3 01.08.2008 07:44
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10