Непрочитано 01.05.2009, 18:54
Многопролётная стальная ферма. Как считать?
Mirotvoretz
 
Инженер
 
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111

Здравствуйте!
Вопрос к специалистам по расчёту стальных конструкций.

Подскажите, как работает стальная ферма с опиранием кроме крайних колонн, и на промежуточные? Каким образом её рассчитывать: как единую конструкцию, либо отдельно каждый участок фермы между опорами?
И логично ли, что при расчёте как единой фермы, нижний пояс по краям выходит большего сечения, чем верхний? Считал в Лире. Элементы фермы планируются из прямоугольной трубы.

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 1859
Размер:	34.2 Кб
ID:	19717  

Просмотров: 14724
 
Непрочитано 25.03.2010, 19:41
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Лучше сделайте как в Молодечно через гибкие планки (может заказчик там здание расширять будет)
Не поняль - это же крепление фахверковой колонны сбоку. А товарищ про продольный стык ферм над (на) колонной. Т.е. d I-ю очередь один кусок фермы ставится (вешается) на колонну непременно. Вторая - когда-нибудь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 19:46
#22
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


ascota
А причем здесь продольный фахверк?
Если про стыковку 2-х ферм, то это узел 14 серия 1.460.3-14
или узел 15 серия 1.460.3-23.98
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 09:47
#23
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
ascota
А причем здесь продольный фахверк?
Если про стыковку 2-х ферм, то это узел 14 серия 1.460.3-14
или узел 15 серия 1.460.3-23.98
Как часто бывает, снова стали обсуждать второстепенные детали.
1. А почему бы не продлить стойки до верхнего пояса?
2. Почему бы этот "пояс" не выполнить в виде статически определимой шарнирно-консольной балки, например? А можно принять и однопролётные балки с подкосами...
Можно предложить массу экономичных вариантов, а не обсуждать третьестепенные детали принципиально неэкономичного решения.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:48
#24
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Ильнур, приятно, что мои грамматические ошибки при печати вас развеселили. Рада, что сумела поддержать ваше хорошее настроение.
Серии просмотрела - кажись не совсем то, что мне нужно.
nsivchuk, не могли бы вы для "неопытных" разложить подробнее п.2..(балки великоваты в сечении выходят, а у меня общественное здание-по-этому фермы).
Вот разрез с узлом-вопросом. Это набросок-не сильно бейте. Оси разбила, как смогла(существующие постройки). Сечения элементов предварительные(просчитаю, как только пойму узел опирания).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Лист . Ферма.dwg (1.86 Мб, 1187 просмотров)
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:51
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Ильнур, приятно, что мои грамматические ошибки при печати вас развеселили. Рада, что сумела поддержать ваше хорошее настроение.
...
Вот разрез с узлом-вопросом. ...
Все веселее и веселее . Где разрез-то?
Пардон, появился
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:04
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Каким образом её рассчитывать: как единую конструкцию, либо отдельно каждый участок фермы между опорами?
Можно и так и так. Конструкция проще неразрезная будет(или с мин. количеством отпр. марок). Только в первом случае нужен дополнительный расчет на общую устойчивость, т.к. возникает вопрос о свободных длинах верхнего и нижнего поясов.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:11
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


жозефине: тяжелый у Вас файл, подчистите что ли...
А вопрос-то в чем? Ну нарисовал я раскрепления вбок...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Фермы.dwg (1.38 Мб, 1184 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:31
#28
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Спасибо, Ильнур. Файлик обязательно почищу. Вопрос в том, правильно ли я соединяю две фермы на опоре? Как там правильно сделать узел. Должен же быть шарнирный узел? Может там нужно оставить только одну стойку, а пояса присоеденить шарнирно?
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 11:48
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Спасибо, Ильнур. Файлик обязательно почищу. Вопрос в том, правильно ли я соединяю две фермы на опоре? Как там правильно сделать узел. Должен же быть шарнирный узел? Может там нужно оставить только одну стойку, а пояса присоеденить шарнирно?
Всегда нужно стараться конструровать НЕЗАВИСИМЫЕ системы. Независимые между собой. Особенно когда строится в две очереди.
Но лучше сразу запроектировать одну колонну, она небольшая (или она с земли идет?). Для этого придется сразу поектировать и вторую очередь, по крайней мере разработать узел и ее опирания, т.к. колонна будет изготовлена в I-ю очередь.
Узел опирания должен быть шарнирным - две системы не должны зависеть друг от друга, тем более возводимые с интервалом по времени.
Берете любой серийный стандартнейший узел и "упаковываете" по свои усилия и потребности. А основная потребность Ваша - как можно ближе друг к другу подтянуть два вражеских узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:04
#30
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


Огромное вам спасибо, Ильнур! Воспользуюсь вашим советом - будет одна колона. Это мансарда, металлические колонны поверх ж/б рамы. Еще раз большое человеческое вам СПАСИБО!
жозефина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Многопролётная стальная ферма. Как считать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Как считать сварные швы? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2009 08:31
Реальная стальная ферма 36 м из жизни Ильнур Металлические конструкции 21 23.10.2008 14:52
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51