| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47
|
Цитата:
Господа а если я вас кажу что я и есть конструктор! Но в виду малого опыта прошу совета. А в место помощи получилось какая то непонятная штука вообще! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
если 3 то задумано неудачно... во первых маловато - всего 3 м. С этой точки зрения 4 выглядит более приспособленнно - можно шкафы буквой ПЭ сделать (почти по всем стенам). Но вот что совсем плохо. отсутствие в них окон, а следовательно поселится какая-нибудь плесень... и другие животные |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47
|
|
|||
![]() |
|
||||
Как конструктор конструктору - армировать везде, усилять в пролёте и на опорах.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Тогда станет совершенно понятно как рассчитать такую плиту. А именно как однопролетную балку пролетом 9м. Есть золотая формула для таких балок* куэль квадрат на восемь**. По ней найдете момент. По моменту - арматуру. Арматуру ставте в плиту. И бетон тоже туда же. Толщину плиты возьмите потолще. Ну из расчета, примерно, как обычную но в два раза толще. *балкой Вы ее только для себя называете, потому что это вовсе не балка, а плита. **Надо нагрузку умножить на длину (9м) еще раз умножить на длину(9м) и уж затем поделить на 8. Может показаться несправедливым такое повторное умножение на длину пролета, но поверте, это с лихвой окупается последующим делением на восемь! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Одно небольшое пожелание - обратить внимание и на фундаменты.
При такой конструктивной схеме, на фундаментах разного вида, из за разности осадок столбчатых и ленточных фундаментов с нерегулярым расположением можно сломать что угодно - стены, перекрытия, или все вместе. Теоретически выравнять осадки можно, но здесь есть над чем думать. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. | p_sh | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 15.11.2018 13:03 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 31 | 25.01.2012 09:34 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие | surgic | Железобетонные конструкции | 3 | 25.12.2006 09:54 |