Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.

Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2009, 07:08
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.
nevada
 
инженер-конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 71

Здравствуйте! Проектируем здание с металлическим каркасом. Шаг колонн в поперечнике 2 х 6.6м, в продольном направлении 5 х 5.4 м. 1-этажное, высота колонн 4.4 м, но из-за рельефа низ колонн опускается от 0.000 на 2.7м. Т. е. фактически рама 2-х этажная для расчета, если я правильно понимаю. Длина здания в целом всего 27 м. Перекрытия на нуле и чердачные - монолитные по профлисту по балочной клетке. Шаг вспомогательных балок - 1.3 м., если это надо. Из-за назначения рабочего помещения (обеденный зал) хотелось бы избавиться от положенных связей в среднем ряду колонн или заменить их чем-нибудь не таким громоздким. Помогите, пожалуйста, советом.
Просмотров: 9849
 
Непрочитано 10.10.2009, 23:12
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Расшифровать что? В данном случае, если покрытие является жестким диском, надлежащим образом соединено с каркасом - то для среднего ряда никаких связей действительно теоретически не надо. Но на момент бетонирования они (связи) нужны. Кроме того железобетонная часть должна быть запроектированна соответственно - те же самые швы бетонирования, армирование и т.д.
Практически лучше предусмотреть связи в металле, причем работающие четко - центрированные с основными элементами и рассчитанные. Или поставить портальную (полупортальную) по среднему ряду (или вести элемент с жесткими узлами).Автор вопроса так и не выложил схему - там у него здание не совсем обычное, с уступами, насколько я понял.
В общем тоже такого мнения, что лучше все таки железобетон отдельно, а металл отдельно. (не всегда по архитектурным и технологическим требованиям, правда, получается).
Спасибо, что ответили.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2009, 21:34
#22
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А вообще-то, на вопрос автора темы, вынесенный в заголовок, я бы ответил, что можно избавиться не только от связей, но и от колонн среднего ряда.
Я бы отказался и от перекрытия под не эксплуатируемым чердаком, таким образом разгрузив колонны, на сэкономленное сделать ферму пролетом 13,2 или раму переменного сечения.
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 05:50
#23
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


k2lom , я бы тоже так сделала, но вопрос в сроках проектирования стоит очень жестко. Сконструировать деревянную крышу вышло в пару раз быстрее, чем фермы с прогонами, с соответствующими вертикальными и горизонтальными связевыми дисками. И нагрузки от этой крыши получились небольшие. Вообще, посчитала поперечник - перемещения 4 мм. Потому что дует только ветер. Больше горизонтальных сил нет, не считая температурных и т. д. Теперь вопрос встал с расчетной длиной этой средней колонны. Вы меня извините за назойливость, но я сейчас все пойму, и спрашивать больше не буду...
nevada вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 17:08
#24
kazax


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 18


Продольные связи при существующих прокатных профилях?- непонятно. Нет никакой необходимости. Поперечник-то у вас без связей. Роль профилированного листа в обеспечении диска жесткости, если честно, мне понятна, но не обеспечена достаточной нормативной базой, рекомедациями - у нас, проектировщиков, нет исследовательских лабораторий, все что мы применяем новое - наша интуиция и риск.
nevada, про расчетную длину колонны прочитай в СНиПе или любом учебнике по ЖБ, МК или ДК. А спрашивать - спрашивайте, напрасно обиделись.
Что лучше - частые колонны или большие пролеты? Конечно, частые колонны. Q=q*l/2, М=q*l^2/8 и т.д., думайте сами.
kazax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 05:28
#25
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Спасибо за советы. По итогу поставила по одному блоку в продольном направлении и по одному в поперечном, естественно, только в наружних пролетах.
nevada вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:08
#26
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Какркас торгового центра (связи)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото рам.jpg
Просмотров: 216
Размер:	51.7 Кб
ID:	29019  
guran вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:30
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ну, наверно, не связи, а рамная диафрагма.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 14:38
#28
bahil


 
Сообщений: n/a


guran, у вас там Камазы ездят?
По поводу связей. Судя по конструкциям и назначению здания связи там нафик не нужны. Особенно если колонны жестко заделаны в фундамент.
 
 
Непрочитано 26.11.2009, 17:03
#29
kazax


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 18


Есть разумные пределы - частые колонны или большие пролетые, я за частые колонны и небольшие пролеты. Почему? думайте сами.
bahil, полностью согласен, извини, лучше без "нафик".
k2lom, на №22, Коллега, "разгрузив" колонну вы ничего не добьетесь - колонна останется того же профиля.
Пример: крановая эстакада 20т, пролет 24 м, высота 12 м, в поперечном направлении металл или железобетон не мене 1400 мм, в продольном - поставь связи и распорки, на вскидку, достаточно 300-400 мм - лихо?
Школа инженеров в России много лучше любой иностранной, можете поверить. Пример: стойка l=2000 из двутарвра 40, нагрузка - две трубы Ф 150 - предложение инженеров из америки.

Последний раз редактировалось kazax, 26.11.2009 в 19:49.
kazax вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 18:05
#30
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


При такой высоте вертикальные связи между колоннами вообше не нужны.
В одноэтажных ПЗ без опорных кранов они, например, ставятся при высоте пролета от 10,8 м.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2009, 17:04
#31
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Откуда цифра 10,8? СНиП? Подскажите где хорошо описано про связи по колоннам и связям и распорам ферм? При шарнирном опирании ферм на колонны, в поперечном направлении здание стоит только за счет жесткого узла сопряжения колонны с фундаментом, а вдоль здания ставим связи, хотя и в продольном жесткиое сопряжение. конечно в продольном и моменты уменьшаются и соотв фундамент уменьшается.
D_mitry вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 08:16
#32
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


GAE, я тоже думаю, что они не нужны. Но вот эта цифра 10,8 встречается только в очень старой литературе. В нормативных документах нигде не оговариваются габариты зданий, при которых связи даже конструктивно не ставятся. По гибкости связи получились (обхохочешься!) из спаренного 50 уголка, взятого с запасом! Но наша экспертиза ооочень любит связи. Уже отдали проект в этот главный орган, ждем замечаний.
nevada вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
2-х этажная рама. НУжен совет 1969 Расчетные программы 4 20.10.2008 21:31
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30