Как армировать приямки - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать приямки

Как армировать приямки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2009, 15:46
Как армировать приямки
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Возможно тема покажется кому то глупой. Но Хочется все таки разобраться как же грамотно армировать приямки.

Под приямком в данном случае понимается П образный выступ фундаметной плиты вниз.

1 Какие нагрузки действуют на такой приямок.
2 Какими принимаются толщины стенок и днища приямка
3 Как оптимально армировать приямок

[IMG]http://s39.***********/i083/0912/24/1304037345f7t.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 41312
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 13:42
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


FOXAL, а как опалубку делают?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:00
#22
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Как опалубку выставляете?
Опалубка выполняется фанерой или полимерными листами (сборно). Если это цилиндр, то вообще никаких проблем. Если конус - тоже. А вот когда делали полушар, то немного пришлось повозиться. Но тоже решили задачу использованием сегментов (принцип глобуса).
Выставляем с использованием досок и брусков, подрубленных в размер. Наши заказчики хотят иметь надежнную конструкцию и для этого в финансах нас не ограничивают.
Главное - экономия на арматуре, т.к. нагрузки сживающие (арматура только от среза). Даже при появлении трещин, часто особенно не страшно.
Кстати, и бассейны тоже льем с изогнутыми не всегда вертикальными краями.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.

Последний раз редактировалось FOXAL, 15.12.2009 в 14:22.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:24
#23
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Получается и арматуру надо гнуть по дуге? Че-то слишком трудоемко по моему.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:50
#24
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Получается и арматуру надо гнуть по дуге? Че-то слишком трудоемко по моему.
Такое можно проектировать если 100% на стройке не появишься, а то приедешь на стройку и тебе тот самый принцип прораб с бугром оторвут
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:14
#25
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Получается и арматуру надо гнуть по дуге? Че-то слишком трудоемко по моему.
Есть устройства. Ничего сложного. И режут и гнут. Вопрос в оплате работ. Хоть слона в окно за деньги заказчика.

Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
акое можно проектировать если 100% на стройке не появишься, а то приедешь на стройку и тебе тот самый принцип прораб с бугром оторвут
Только рот откроют и на следующий день на стройке работать не будут. У нас это быстро делается.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:25
#26
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Вопрос в оплате работ. Хоть слона в окно за деньги заказчика.
Вы на Рублёвке строите что ли?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:42
#27
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


А ежели так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1450
Размер:	31.8 Кб
ID:	30618  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:51
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А ежели так?
Почти так только недавно армировал. 3-ий блок дома возводится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:25
#29
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Вы на Рублёвке строите что ли?
И там тоже. Но не мы, а наши друзья. Я там проводил экспертизу и давал рекомендации. Но не по приямкам.
В Москве и Подмосковье разумные люди есть не только на Рублевке.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 16:28
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Кутузов, SergeyKonstr, узел стыка плита+приямок раскрывающийся, а заармирован он как закрывающийся
[IMG]http://s52.***********/i136/0912/f8/bf3ecd4b9a96t.jpg[/IMG]

[IMG]http://s60.***********/i170/0912/3f/1bad6f1809eat.jpg[/IMG]

По крайней мере я исходил из таких рассуждений, когда начинал тему.
Схема деформаций представленна выше

Конечно при толстых стенках и небольших размеров приямка это не принципиально - ничего не произойдет.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 15.12.2009 в 16:34.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 17:33
#31
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Конечно при толстых стенках и небольших размеров приямка это не принципиально - ничего не произойдет.
Поэтому вуты в таких случаях самое разумное решение, дабы не "извращаться" с армированием. Когда более глубокие приямки (от 1 м и глубже), то тут уже можно и более серьёзно подходить к вопросу.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 19:03
#32
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Кутузов, SergeyKonstr, узел стыка плита+приямок раскрывающийся, а заармирован он как закрывающийся..
Может быть раскрывающийся, но не обязательно. В любом случае главное обеспечить анкеровку арматуры по обе стороны опасного сечения, вариантов как это сделать несколько - суть одна. Определяем сжатые и растянутые зоны, напряжения в них, армируем, обеспечиваем анкеровку и соблюдение конструктивных требований. Я бы даже сказал, что не важно приямок ли это, или какая-то другая конструкция. Принципы работы железобетона для всех одинаковы, различаются лишь конструктивные нюансы.
Против вута также ничего не имею, т.к. любой угол -это концентратор напряжений. При необходимости можно сделать, смотря какая расчетная схема, нагрузки, глубина приямка и т.д...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 08:39
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Да, вуты лучше, в том числе и для грунта основания.
Конечно же, в любом случае нужно рассматривать НДС, но необходимо смотреть как она получена (скажем, можно ли для данного конкретного случая для получения НДС рассматривать стенку приямка по теории тонкой пластины, учитывается ли то объстоятельство, что плита приямка расположена на грунте, который имеет в той или иной степени больше жесткость, чем грунт под основной плитой и др). В одельных случаях (при определенных размерах) можно принять что и армировать стенки то совсем не нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:07
#34
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


для глубоких приямков (колодцев) практикуем решение озвученное ув.студент063. кидаем сборные кольца (плита днища) колодцев. из схемы участок вырезаем (отверстие).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 15:55
#35
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В общем сделал так

[IMG]http://i059.***********/0912/62/13ae58879244t.jpg[/IMG]
аж самому понравилось
[IMG]http://s51.***********/i134/0912/51/5b44967bcf21t.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:10
#36
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Regby, ты в какой проге такую красотищу делаешь?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 16:13
#37
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Дрюха, Allplan
блин показал директору - не понравилось, говорит: "почему стенки не вертикальные?" ... Но в принципе вроде решили так оставить - ему пофиг
единственное - волнует горизонтальный технологический шов, высокий уровень грунтовых вод - боремся с ними со страшной силой. Предлагает вертикальную пластинку поставить по периметру приямка из нержавейки...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:25
#38
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Скажите пожалуйста, что за книга в посту 30 и где ее можно скачать? Заранее спасибо.
mr.L вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 16:33
#39
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


mr.L, в dnl по ключевому слову "Габрусенко" это учебник по ЖБК в вопросах и ответах рекомендую
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:33
#40
mr.L


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 21


Спасибо большое
mr.L вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать приямки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30