анкер для пустотной плиты перекрытия
novichok_kz
 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 4

подскажите, пожалуйста, какими анкерами можно закрепить основание металлических стропил и стоек крыши к пустотным плитам покрытия? заполнять пустоты бетоном может подойти для стропил, т.к. их концы у краев плит. А вот стойки опираются в середине пролета плиты. Что можно предпринять?

Последний раз редактировалось novichok_kz, 22.12.2009 в 13:55.
Просмотров: 22390
 
Непрочитано 24.12.2009, 23:40
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


vedinzhener, а ты ник просто не пробовал вставлять? Поверь, это проще...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 09:42
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Кулик Алексей aka kpblс: не вопрос
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 14:30 Не обязательно химия
#23
LBM

Профессиональный строительный крепеж
 
Регистрация: 05.08.2009
Москва
Сообщений: 20
<phrase 1=


Можно использовать химический анкер, то шпилька будет максимум М16 - это ограничение определяется тем, что сетчатая гильза (или рукав) выпускаются только для диаметров М6 - М16.

Если нужно больше, то можно попробовать анкер с высокой степенью расклинивания SORMAT PFG - он допускает попадание "хвоста" в пустоту.
LBM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > анкер для пустотной плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44