Всем здравствуйте.

Труба ф800мм.. На глубине 8м. Предназначена для слива воды.
Попадает прямо на ряд свай. Под каждую колонну по 2 сваи.
Сначало трубу хотели демонтировать, но городские сети настояли осавить.

Я думаю забивать мимо трубы и сделать ростверк пошире.
Т. е. труба останется между сваями.

Вопросы:
Можно ли забивать сваи рядом с трубопроводом?
Возможно ли установит точные координаты трубы, чтобы не разбить
ее сваей?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 12326
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:28
#21
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Пусть это даже ливнесток и прорыв маловероятен
После забивки свай прорыв станет "многовероятным", здание сядет и аварийными будут дом и труба. И даже если сделать буровые сваи условный фундамент потянет коллектор вниз, вопрос только насколько.
Методы определения коммуникаций существуют.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:30
#22
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, трубопровод не действует.
А что мешает грунту просочиться в пустой трубопровод снаружи?
Вот как раз туда и всё основание вымоет.
Разве что затампонировать отрезок под участком.

Охранная зона для такой трубы 5 м с каждой стороны, но учитывая глубину - может и больше. Шпунт поможет, если здание строится рядом, но не НАД трубой.

Можем ещё пофантазировать
stoper вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:32
#23
angeo


 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 25


если вы вместо ГИПа,то отвечать вам если построите,поэтому только вынос
angeo вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:36
#24
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327


СНиП 2.07.01-89* п. 7.23* (расстояние от самотечной канализации до фундаментов зданий - 3 м).
ВСН 490-87 раздел 3
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:42
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
А что мешает грунту просочиться в пустой трубопровод снаружи?
Вот как раз туда и всё основание вымоет.
Разве что затампонировать отрезок под участком.
...
Да, откопать и ликвидировать.
Не могли же посадить здание на действующую коммуникацию, вот какой вопрос...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:46
#26
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не могли же посадить здание на действующую коммуникацию, вот какой вопрос...
Это главный вопрос: это хотелка или реальная ситуация, и прежде всего надо с этим определиться.

Предположим, что трубопровод не действующий. Откопать его - равносильно замене грунта на глубину 10 м под всем зданием
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 12:48
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


stoper,
engngr,


Сваи расчитаны с учетом возможности замачивания грунта.
Сваи 16 м. составные. Апчхи на аварию.

Ильнур,
Трубопровод действующий. Используется "Челныводоканалом"
один раз в 5 лет при ремонте для слива воды.

vic153,
спасибо за ссылки.

Для моего случая радиус зоны деформации грунта при забивке свай- 2м.
(табл. 9, ВСН 490-87 раздел 3)
В принципе не много. Пролет ростверка получается 3м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:54
#28
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Тогда шурфите ручной буровой установкой. Но в зависимости от грунта точность определения +/- полметра.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 12:59
#29
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
точность определения +/- полметра.
Это что за аппарат такой с такой бешенной погрешностью?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 13:00
#30
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,964


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сваи расчитаны с учетом возможности замачивания грунта.
На замачивание грунта, говорите. А на его отсутствие? Речь о вымывании грунта из массива в трубу. (Смотрите еще и #22 к #18.)
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 13:10
#31
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это что за аппарат такой с такой бешенной погрешностью?
Да не вопрос - ставьте обычную буровую.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 13:11
#32
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На замачивание грунта, говорите. А на его отсутствие? Речь о вымывании грунта из массива в трубу. (Смотрите еще и #22 к #18.)
Ну не может быть такого, чтобы весь грунт из под здания смыло.
Ну допустим может образоваться туннель ф2м., где будет течь река (условно). 2м. пустоты на глубине 8м.- это не страшно.

К тому же у 16-ти метровой сваи на боковое трение работает только 10м.
Сверху 6м. насыпной грунт.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 27.01.2010 в 15:06.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 13:14
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...
Трубопровод действующий. ....
Хорошо.
Тогда вышеупомянутый СНиП:
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.* Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
З метра - это не просто расстояние по гориз. до фундамента, а расст. до здания.
То же самое и для промзданий (СНиП II-89-80).
По каким нормам Вы сажаете здание?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 13:15
#34
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Для моего случая радиус зоны деформации грунта 2м.
(табл. 9, ВСН 490-87 раздел 3)
В принципе не много. Пролет ростверка получается 3м.
??? Как так? 2+2+0,8 это мининимум
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 14:39
#35
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
??? Как так? 2+2+0,8 это мининимум
Дико извиняюсь. Перепутал с диаметром.
В общем пролет ростверка 5м. получается. Армирование, я чувствую будет приличным. Вместо арматуры, наверное, балку придется заложить в тело ростверка.

Ильнур,
итория такая:
когда человек покупал землю, трубы там не было.
Потом вдруг появилась. Поэтому сейчас все разрешают строить прямо на трубе. Т.к. трубу заложили без ведома хозяина земли.
А на счет расстояний от ф-тов до коммуникаций, Вы считаете, что 3м.
надо отступать? Тогда у меня пролет ростверка получится 7м.
Нагрузка по середине 30тонн (без учета веса ростверка).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 17:31
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
... сейчас все разрешают строить прямо на трубе. Т.к. трубу заложили без ведома хозяина земли.
А на счет расстояний от ф-тов до коммуникаций, Вы считаете, что 3м.
надо отступать? Тогда у меня пролет ростверка получится 7м.
Нагрузка по середине 30тонн (без учета веса ростверка).
Я считаю, что без спецмероприятий здание (считаем от фундамента) нужно сажать в 3-х метрах от ливневки. Со спецмероприятиями (шпунты и прочее) - настолько, насколько можно приблизиться с точки зрения надежности и безопасности и коммуникаци и здания.
Но Вам разрешили "класть" здание на трубу, и Ваша задача - просто обеспечить над. и безоп. здания. Ну и постараться не повредить трубу прямо сразу .
Можете прямо в 1 см от трубы бить.
А шурфить очень просто - экскаватор с рукоятью подлинее, 10 мин. работы - и вот она, труба! Копать подальше от свай, на этой и на той стороне. Что такое 8-9 метров для экскаватора? копанули, посмотрели, засекли и обратно засыпали.
Моими устами да мед бы пить
А, забыл главное - сваи рассчитать с соответствующим учетом ситуации - вымыв и прочего.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 17:54
#37
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Моими устами да мед бы пить
Эх чайку бы попить щас Башкирским медом
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 17:56
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Эх чайку бы попить щас Башкирским медом
Есть такой мед тут, если что....Будете в Башкирии, заходите
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 18:44
#39
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Спасибо! В Башкирии еще ни разу не был.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 19:24
#40
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


История явно проситься в БСК. Сначала 3 метра мусора, ниже грунты текучепластичные, но грунтовых вод нет, IL>0.6 сваи без статических испытаний не посчитаешь
Потом выясняется что на глубине 8 метров забыли трубу.. может это метро? Что труба делает на такой глубине? Более того трубу туда "заложили" без ведома хозяев.
Теперь хотят пустить трубу между ног.. ой между свай... И вообще давно известно - если на стене висит ружье в начале акта оно обязательно выстрелит в конце, если в грунте есть труба (кабель), свая обязательно в него попадет... хотя если трубы или кабеля нету, свая все равно в него попадет...
Любопытно сколько лет этой трубе? Я так рассуждаю что врядли трубу закапывали на глубину 8 метров, вероятно сначала закопали, а потом засыпали мусором. Если выяснить дату заложения трубы (хотя бы год) можно выяснить срок насыпи
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай мимо трубопровода

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55