Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, а почему обязательно выделять колонну, разве в составе общей схемы нельзя вычислить коэффициенты свободных длин для элементов колонны?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
![]() Надо стараться не увлекаться сложными пространственными схемами, если можно обойтись плоской рамой. 3. МКЭ предназначен как раз для более подробных анализов, ежели чем на макросхеме. 4. Давайте задумаемся. Длина ветви доустим 10 метров. разбито допустим на 10 элементов по 1 м. Вы четко знаете, что согласно СНиП да и на глаз мю из плоскости для этой ветви 1. При этом допустим N=10 тн, и проходит с К=0,9 по устойчивости из плоскости. Теперь, если берете тот же мю=1 и вводите для части (элемента) длиной 1 м, получаете расчетную длину 1 м. А сечение такое же! Поэтому гибкость будет порядка допустим 20, и несет этот элемент допустим 60 тонн. И каждый элемент так же. И получается, что ветвь несет 60 тн. Но он же не несет, мы же знаем, что несет 10 тонн. Значит, мю должно быть 1/10. По поводу мю=0,5 в плоскости - это мю для стержня, защемленного от поворотов по концам. Т.е. защемленного например во внешней неподатливой среде. У Вас концы поворочиваются, и очень сильно. Даже на глаз гораздо правильнее мю=1. А где в п. 5.6. вычисление гибкости отдельных ветвей на участках? palexxvlad , можно и в составе. Но сложно будет отслеживать корректность расчетных длин. Легче делать это в плоской схеме.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44
|
А вы знаете???
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[FONT=Arial][size=1][FONT=Arial][size=1] В составных стержнях с решетками помимо расчета на устойчивость стержня в целом следует проверять устойчивость отдельных ветвей на участках между узлами.....[FONT=Arial][size=1][FONT=Arial][size=1] В составных стержнях с решетками гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не более 80 и не должна превышать приведенную гибкость стержня в целом. Допускается принимать более высокие значения гибкости ветвей, но не более 120, при условии, что расчет таких стержней выполнен по деформированной схеме. [/size][/FONT][/size][/FONT][/size][/FONT][/size][/FONT] так как на счет: "короче я решил так...посчитаю в постпроцессоре каждый элементик (с мю=1)))), всю систему на устойчивость, и вручную всю колонну по гибкости проверю...я думаю если это все пройдет то все норм. тогда(ну и по перемещениям еще)" этого достаточно?) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.02.2010 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Учите матчасть.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Я что-ль тогда попытаюсь вмешаться.
Швеллер, 1.Что Вы так с этой составной колонной мучаетесь, задайте одним стержнем, в назаначении жесткости выберете составное сечение и все. 2.Зачем Вы колонну разбили на столько элементов. Сделайте элементы длиной от связи до связи(балки), и проверьте каждый участок задав, вычесленный мю в постпроцессор, либо в кристалле, там нужно усилия еще добавить, действующие на данном участке. 3. Прикиньте сначала плоскую схему, чтоб было от чего отталкиваться. Пространственная уточнит в основном расстановку связей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
to AspirantMK....то есть вы думаете в один элемент- лучше??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Есть же такая возможность в скаде-назначить составное сечение, укажие расстояниемежду двутаврами и все. Накладки правда потом придется считать.
Каждый новичок считает что его случай уникальный, думаю отсутствие составной колонны никак не повлияет на общее понимание устойчивости. Я вот к примеру тоже нигде не мог найти информацию про многоэтажное здание с шарнирным присоединеием ригелей. Оказалось что в любом нужно брать отдельно участки от ригеля до ригеля и их уже проверять на устойчивость. А способ соединения ригеля лишь влияет на мю колонны. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
А Ильнуру я благодарен, много хорошего сказал... Хоть я и писал уже, напишу опять....достаточно ли этого, чтобы утверждать что сечение проходит: 1) Рассчитать гибкости верхней и нижней частей колонны (мю из прил. 6), сравнить её с предельной(вручную) 2) В Скаде произвести расчет на устойчивость всего каркаса 3) В постпроцессоре рассчитать как группу каждый элемент задать мю=1 4) Проверить по перемещениям всю систему Этого достаточно??? или достаточно только расчета на устойчивость и проверить по перемещениям, а постпроцессор нужен лишь для поиска профилей... PS. мне не нужно разжевывать))) просто хотелось бы услышать как бы сделали вы на моем месте, с условием пространственной схемы))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
1. Можете и вручну.ю
2. тоже нужно+ вычислите свободные длины 3. Да не будет мю =1 Мю вам вычислит скад(свободную длину элемента поделите на геометрическую. Зададите эту цифру в постпроцессоре. И еще, длину элемента предварительно возьмите от связи до связи. Это намного проще, не нужно будет ничего объединять в группу конструктивных элементов. 4. Конечно проверьте, но это уже проверка жесткости. Такие же нагрузки как для проверки прочности брать неправомерно(берем нормативные значения) Если прогиб(перемещение) меньше максимально допустимого для данной конструкции, то все нормально, нет-берем другой профиль и считаем по новой. Постпроцессор проверяет заданные профиля по пунктам снип, в.т.ч на устойчивость(пункты указаны в отчете). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
Можно вообще отказаться от постпроцессора если устойчивость обеспечина, а профили менять в расчетной схеме,т.е подбор сечений производить подбором...т.е. беру 2 уголка 50х5- на устойчивость не проходит, потом задаю 2 двутавра 100ш, произвожу перерасчет- проходит с большим запасом, беру другой профиль- перерасчет и так пока не найду оптимальный....т.е. если система проходит по устойчивости (к>1) можно утверждать что каждое сечение(элемент) системы проходит все проверки (как в постпроцессоре)...обязательно ли выискивать это мю и подставлять в постпроцесссор или можно обойтись расчетом на устойчивость? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Постпроцессор возьмет наихудшее РСУ, из тех сочетаний нагрузок, которое Вы зададите,так что с этим все нормально. Общий расчет на устойчивость-это проверка на вырождение матрицы жесткости(точнее матрицы,скорректированной на действие продольной силы, забыл как она называется) сооружения в глобальной системе координат. Если k , больше 1 значит все нормально, система дает "отпор" нагрузкам, в пртивном случае она близка к геометрически изменяемой системе. Эта проверка является необходимой, но недостаточной. Необходимо проверить и локальную потерю устойчивости. Необязательно проверять все участки. Для этого и составляется плоская схема, там все проще. Проверьте самые "подозрительные" места . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
Цитата:
2. И еще свободные длины получаются уж шибко большие и сечение в постпроцессоре не проходит, увеличивая сеченеие свободная длина еще больше увиличивается...суть проблемы изложена в п.23.5 стр.536(SCAD OFFICE- Карпиловский, Крикуснов, Маляренко, Микитаренко, Перельмутер) и п.9.3 (расчетные модели сооружений и возможность их анализа-Перльмутер, Сливкер). В последнем абзаце стр.445 есть "совет расчетчику", который мне не совсем понятен?? вычисляемая расчетная гибкость- это что за гибкость- предельная?? т.е. из снипа 180-60а умноженная на корень??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Согласен, принянуто за уши.)) Скорее всего это сделать в скаде невозможно, посмотрите посты Forest Gump`a? особенно пост 26 в теме. Вывод-лишний раз не дробите.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%E2%FF%E7%E8 1. Создайте комбинации с максимальной продольной силой и моментом в колоннах, по этим РСН и вычисляйте мю. А вообще разве у Вас РСУ не равны РСН? Для линейного расчета, когда работает принцип суперпозиции, это одно и то же, простое сложение эпюр от различных сочетаний нагрузок. 2. Свободные длины зачастую получаются большими, что меня тоже смущало. Однако это значит,что усилия в этих элементах небольшие и сечение обычно проходит, кроме как по предельной гибкости. На это, как советовал Ильнур, не обращаем внимание. На стр. 445 в книги Расч. модели у меня оглавление ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире | Мундисабаль | Лира / Лира-САПР | 30 | 10.08.2014 20:07 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |