Расчет фундаментной плиты на сдвиг - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты на сдвиг

Расчет фундаментной плиты на сдвиг

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2010, 10:04
Расчет фундаментной плиты на сдвиг
Айнар
 
Москау
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 63

Уважаемые коллеги прошу помочь советом. Задача в следующем: необходимо рассчитать фундаментную плиту на сдвиг. На плиту действует распор грунта через подпорную стенку ("стена в грунте") и подкосы. Чертеж прилагается.
ФП на сдвиг.dwg

Просмотров: 15728
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 15:18
#21
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Форрест, пока плиты нет стену держит грунтовая берма, с которой тоже бывают проблемы.
Армин, по ту сторону подпорной стены находится плотная городская застройка, поэтому, как ты сам понимаешь, любые манипуляция за стеной строго воспрещены. По поводу гидроизоляции могу сказать что в наших краях битумом стараются не пользоваться.
Я прекрасно понимаю, что для прохождения экспертизы я приму под плитой гололед и рассчитаю или зубья или колья, но ведь все же интересно как это все работает и сколько может выдержать.
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 15:51
#22
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Армин, по ту сторону подпорной стены находится плотная городская застройка, поэтому, как ты сам понимаешь, любые манипуляция за стеной строго воспрещены. По поводу гидроизоляции могу сказать что в наших краях битумом стараются не пользоваться.
Ещё вариантик.
Цитата:
этот Грейс препруф
не щупал, но щупал всякие наплавляемые рулонные гидроизоляционные материалы.
С помощью горелки наплавляешь её на подбетонку.
Про трение низа гидроизоляции по подбетонке забываем.
Сверху локально разогреваешь гидроизоляцию и "прилепляешь" монолитные ж/б кубики (просто как вариант) на которые в последствии можешь и арматурку рабочую положить в плите. Расставляешь эти кубики в шахматном порядке (про кол-во на метр вопрос решаем).
Кубики в последствии остаются в теле бетона.
Данным макаром обеспечиваешь сцепление низа плиты и верха гидроизоляции. Явно, что меньше 0,3 коэфф-т трения в данном месте не будет. ИМХО конечно.
Забываешь про этот неизведанный вопрос.
В дальнейшем берёшь "законные" СНиПовские коэфф-ты трения бетона по грунту и считаешь.

Цитата:
но ведь все же интересно как это все работает и сколько может выдержать.
тут надо эксперименты проводить.
Я описал некоторые факторы, влияющие на коэф-ты трения.
Как их учесть? Какие понижающие/повышающие коэф-ты к трению (клёенки по ровному бетону)? Вот вопрос.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 16:15
#23
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


а когда делаешь зуб по нижней поверхности плиты, не будет происходить сдвига грунта?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 16:38
#24
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
а когда делаешь зуб по нижней поверхности плиты, не будет происходить сдвига грунта?
нет, только зуб проверять надо ))
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 16:49
#25
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
нет, только зуб проверять надо ))
Ну дык это к дантистам

kfrdfylf
Не исключаю такую ситуацию, что одного зубчика окажется мало и тогда придется делать два, а то и больше зубчиков, вот тогда придется считать грунт между зубчиками на сдвиг.

Последний раз редактировалось Айнар, 19.04.2010 в 16:55.
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 16:58
#26
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Ну дык это к дантистам
это к расчету устойчивости грунта, окружающего зуб; к расчету зуба на поперечную силу; к выбору оптимальной глубины зуба и формы его поперечного сечения..
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 17:20
#27
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
это к расчету устойчивости грунта, окружающего зуб; к расчету зуба на поперечную силу; к выбору оптимальной глубины зуба и формы его поперечного сечения..
улыбнись отец Пинкфлойда, я же шутил
Айнар вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 17:57
#28
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Айнар - судя по разрезу во вложенном файле, Устойчивость плиты на сдвиг не обеспечена. Хорошо бы поглядеть на вид сверху (все хозяйство в плане + изменения во времени, по мере разработки котлована). Зачем такая плита толщ. 1,5 м, какова ее основная функция по проекту (в построенном здании для чего..) ?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 18:21
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


может я чего не понимаю в этой жизни, но какого размера должна быть грунтовая берма, чтобы полноценно заменить собой две подпорки?! и на каком расстоянии от края плиты тогда должна быть подпорная стенка, чтобы можно было спокойно забетонировать плиту под прикрытием бермы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 23:39
#30
Айнар


 
Регистрация: 16.05.2007
Москау
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Хорошо бы поглядеть на вид сверху (все хозяйство в плане + изменения во времени, по мере разработки котлована). Зачем такая плита толщ. 1,5 м, какова ее основная функция
Ну хОзяйство наше в порядке, а плита такая толстая нужна чтобы на ней спокойно колоть орешки.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
может я чего не понимаю в этой жизни, но какого размера должна быть грунтовая берма, чтобы полноценно заменить собой две подпорки?! и на каком расстоянии от края плиты тогда должна быть подпорная стенка, чтобы можно было спокойно забетонировать плиту под прикрытием бермы?
Да, берма нужна большая, в нашем случае основание бермы около 19 м, высота около 11 м, откос 37-40 градусов. Бывали случаи что изза песков приходилось предусматривать закрепление грунта бермы (цементация, силикатизация). Замечу что приведенный пример является предельным случаем для распорной системы такого типа, если же котлован будет глубже, то придется делать up&down, где стену будут распирать перекрытия

Цитата:
Расставляешь эти кубики в шахматном порядке
Дяди в строгих костюмах, которые оплачивают наши фантазии построят мне из этих кубиков мавзолей

Последний раз редактировалось Айнар, 20.04.2010 в 00:07.
Айнар вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты на сдвиг

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
Расчет фундаментной плиты Bagira Основания и фундаменты 12 25.10.2008 20:19
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29