Непрочитано 03.08.2010, 11:03
Решение карнизного узла
Зодчий
 
Конструктор (начинающий)
 
Беларусь, Гродно
Регистрация: 25.01.2007
Сообщений: 44

Доброе время суток. Помогите расставить все по местам. Имею простую стропильную систему: две стропильных ноги и затяжка между ними. Опирание стропильной ноги через опорный брусок, скобой и скруткой к стене. Я надумал, что данный узел шарнирно-неподвижный, стропильная нога работает как сжато-изгибаемая, затяжка работает на сжатие, стропильная нога имеет опору в месте установки затяжки и может рассчитываться как двух-пролетная балка. Прав я в своих заключениях или нет? Где можно почерпнуть инфу именно по данному вопросу. Зарание спасибо.
Просмотров: 18218
 
Непрочитано 04.08.2010, 13:09
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Вроде такую систему никто в пример не приводил, на схемах приведенных Sarman обе опоры шарнирно-неподвижные
Ранее было это:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет, считайте по однопролетной схеме. Затяжка помогает только уменьшить момент и расчетную длину стропилы в плоскости изгиба.
У меня не получилось совместить два предложения:
1. Считаем по однопролетной схеме.
2. Затяжка лишь уменьшает момент и расчетную длину.

Если исходить из тех эпюр, что выложены, то считать можно по двухпролетной схеме. Тогда затяжка действительно уменьшает и момент и расчетную длину, будучи опорой.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 21:30
#22
Зодчий

Конструктор (начинающий)
 
Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44


Спасибо всем, что поддержали тему. Я уже не мог варится в собственном соку.
Да, я понимаю, что по классике расчета стропильная нога должна рассматриватся как однопролетная, но логика подсказывает что затяжка хоть и не на 100% является опорой, но всеже влияет на момент.
И наверно самый главный вопрос как оценить размер влияния.
Зодчий вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 01:37
#23
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


"Прежде чем спорить, стоит договориться о терминах" (с) Декарт, если не ошибаюсь...
затяжка - соответствует безраспорной схеме, растянута;
распорка - соответствует распорной схеме (оба опорных узла - шарнирно-неподвижные), сжата.

Имхо, правильнее задать вопрос так:
"Вот мой узел (pdf, dwg, ...). Он шарнирно-подвижный, или где?.."
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.jpg
Просмотров: 182
Размер:	16.3 Кб
ID:	43278  
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 06:43
#24
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
И наверно самый главный вопрос как оценить размер влияния.
Оценить можно замоделировав вашу схему в любой расчетной программе и рассчитать ее на получившиеся усилия. Если таковой возможности нет, просто посчитать как однопролетную и не греть голову
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 10:15
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе;
Без затяжки и с одной шарнирно-подвижной опоры у вас будет геометрически-изменяемая система. Я такие системы рассчитывать не умею, а вы, видимо. научились
Цитата:
Сообщение от Antony666;
Вроде такую систему никто в пример не приводил, на схемах приведенных Sarman обе опоры шарнирно-неподвижные
Да да , не было за мной такого грешка.
Нитонисе, внимательнее будьте
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 10:23
#26
Зодчий

Конструктор (начинающий)
 
Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44


Прикладываю конкретный узел
Как его рассматривать, как подвижный или нет ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 210
Размер:	28.3 Кб
ID:	43296  
Зодчий вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 10:32
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
Как его рассматривать, как подвижный или нет ?
Неподвижный.
Вот подвижный (скользящий узел):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скользящий узел.jpg
Просмотров: 200
Размер:	22.0 Кб
ID:	43299  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 11:16
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да да , не было за мной такого грешка.
Нитонисе, внимательнее будьте
Если обе опоры шарнирно-неподвижные, то это ваше утверждение неверно:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет, считайте по однопролетной схеме. Затяжка помогает только уменьшить момент и расчетную длину стропилы в плоскости изгиба.
Считать можно по двухпролетной схеме.
Цитата:
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
Прикладываю конкретный узел
Как его рассматривать, как подвижный или нет ?
Шарнирно-подвижный.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 11:30
#29
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если обе опоры шарнирно-неподвижные, то это ваше утверждение неверно:
Считать можно по двухпролетной схеме.
Почему? Обоснуйте.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Шарнирно-подвижный.
О какой подвижности может идти речь, если там лобовой упор присутствует?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 12:28
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Почему? Обоснуйте.
распорка будет промежуточной опорой. Вы посчитайте отдельно одну ногу - значения моментов совпадут с вашим расчетом для всей системы.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
О какой подвижности может идти речь, если там лобовой упор присутствует?
Учитываю податливость узла. В дереве очень слабо представляется шарнирно-неподвижный узел.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 12:45
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
распорка будет промежуточной опорой. Вы посчитайте отдельно одну ногу - значения моментов совпадут с вашим расчетом для всей системы.
Не соглашусь с Вами.
Я считаю, что распорка не может являться опорой для стропилы. Почему, потому что распорка деформируется в целом со всей стропильной системой. Вот если поставить вертикальную стойку в пролете стропилы или подкосом подпереть, то тогда да, можно считать стропилу по 2-х пролетной схеме.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Учитываю податливость узла. В дереве очень слабо представляется шарнирно-неподвижный узел.
Податливостью там не пахнет. Повторяю, есть лобовой упор.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 12:53
#32
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
распорка будет промежуточной опорой. Вы посчитайте отдельно одну ногу - значения моментов совпадут с вашим расчетом для всей системы.
Возможно в каком то частном случае моменты и совпадут (и то не факт), ну а в общем считать ее опорой нельзя, даже при шарнирно-неподвижных опорах
Цитата:
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
Как его рассматривать, как подвижный или нет ?
Если крепление упорного бруска рассчитано на восприятия усилия от распора-тогда неподвижный
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 13:01
#33
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


удалил
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 13:41
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не соглашусь с Вами.
Я считаю, что распорка не может являться опорой для стропилы. Почему, потому что распорка деформируется в целом со всей стропильной системой. Вот если поставить вертикальную стойку в пролете стропилы или подкосом подпереть, то тогда да, можно считать стропилу по 2-х пролетной схеме.
Отличия будут, но несущественные. В прикреплении сравнительный анализ. Расстояние между опорами 4 метра. Угол наклона 45 градусов, Затяжка на высоте 1 метр. Нагрузка - 2 т/м.п (что для практического случая стропильной крши очень много). Отличия в моментах не большие 0.3-0.35 т*м.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Податливостью там не пахнет.
считаю гвоздевое соединение упорного бруска и стропильной ноги очень податливым.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 104
Размер:	16.7 Кб
ID:	43305  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 86
Размер:	8.2 Кб
ID:	43306  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:07
#35
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нитонисе
задайте более пологую систему и несимметричную нагрузку, к примеру слева 0.75т/м, справа 1.25 т/м и выложите ваш результат
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:19
#36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Отличия будут, но несущественные. В прикреплении сравнительный анализ. Расстояние между опорами 4 метра. Угол наклона 45 градусов, Затяжка на высоте 1 метр. Нагрузка - 2 т/м.п (что для практического случая стропильной крши очень много). Отличия в моментах не большие 0.3-0.35 т*м.
Как видно, отличия есть. И значит данную схему нельзя рассматривать как двухпролетную. Кстати, на второй схеме вертикальная опора стоит? И попробуйте уменьшить угол и увеличить пролеты.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
считаю гвоздевое соединение упорного бруска и стропильной ноги очень податливым.
И на сколько оно податливое? Ну, допустим, что податливое. Предположим, что крышу нагрузили снегом. Гвозди, как Вы говорите, поддались. Стропила упёрлась в мауэрлат, или, пускай, не до конца уперлась. Снег расстаял. Нагрузки нет. Но тут опять зима пришла и снег пошел. А гвозди уже поддаваться не будут, так как они уже поддались бедненькие такие. И распор уже непосредственно передастся на стену.
Логично? Или это я от жары такой бред написал?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:20
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
задайте более пологую систему и несимметричную нагрузку, к примеру слева 0.75т/м, справа 1.25 т/м и выложите ваш результат
С нессиметричной нагрузкой и разными по длине полупролетами (расстояние от конька до опоры) отличия конечно будут более существенные. Я говорю о возможности расчета стропильной ноги как двхпролетной в частном случае симметричной нагрузки и самой системы.

Добавлено.
Цитата:
Как видно, отличия есть. И значит данную схему нельзя рассматривать как двухпролетную.
Если нагрузка будет обычная стропильная (не 2 т/м.п., а 0.2 т/м.п.), то такой расчет вполне годится и погрешность невелика.
Цитата:
Или Вы оставили горизонтальную связь?
Я поставил вертикальную, хотя надо было ставить горизонтальную... получился момент не 0.35, а 0.34.
Цитата:
И на сколько оно податливое?
Численно не опишу. А в случае с циклическим нагружением - затяжка просто включится в работу и не даст стропильной ноге постоянно съезжать по опоре. Для этого она и ставится.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.08.2010 в 14:30.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:31
#38
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Слева направо: симметричная нагрузка-распорка, симметричная нагрузка-полноценная связь, несимметричная нагрузка-распорка, несимметричная нагрузка-полноценная связь.
затяжка просто включится в работу и не даст стропильной ноге постоянно съезжать по опоре
почему же узел крепления ее к стр. ноги вы тогда считаете жестким и не податливым?
А автор спросил не о какомто частном случае а задал общий вопрос "Я надумал, что данный узел шарнирно-неподвижный, стропильная нога работает как сжато-изгибаемая, затяжка работает на сжатие, стропильная нога имеет опору в месте установки затяжки и может рассчитываться как двух-пролетная балка. Прав я в своих заключениях или нет?"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 82
Размер:	8.6 Кб
ID:	43312  

Последний раз редактировалось Antony666, 05.08.2010 в 14:36.
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:35
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
почему же узел крепления ее к стр. ноги вы тогда считаете жестким и не податливым?
Он тоже нежесткий и податливый. Пока не выберется вся податливость - затяжка не включится полностью в работу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:38
#40
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Пока не выберется вся податливость - затяжка не включится полностью в работу
А что если они одновременно выберут свою податливость и будет именно та схема о которой мы говорим?
Antony666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решение карнизного узла

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
За кем решение о пристенном дренаже? Gammy Конструкции зданий и сооружений 1 31.10.2008 17:26
Формулировка Жесткого узла. 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 08.10.2008 22:27
Решение узла деревянной крыши с водоотливом dextron3 Архитектура 24 17.12.2007 16:00