Цитата:
1. Считаем по однопролетной схеме. 2. Затяжка лишь уменьшает момент и расчетную длину. Если исходить из тех эпюр, что выложены, то считать можно по двухпролетной схеме. Тогда затяжка действительно уменьшает и момент и расчетную длину, будучи опорой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44
|
Спасибо всем, что поддержали тему. Я уже не мог варится в собственном соку.
Да, я понимаю, что по классике расчета стропильная нога должна рассматриватся как однопролетная, но логика подсказывает что затяжка хоть и не на 100% является опорой, но всеже влияет на момент. И наверно самый главный вопрос как оценить размер влияния. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
"Прежде чем спорить, стоит договориться о терминах" (с) Декарт, если не ошибаюсь...
затяжка - соответствует безраспорной схеме, растянута; распорка - соответствует распорной схеме (оба опорных узла - шарнирно-неподвижные), сжата. Имхо, правильнее задать вопрос так: "Вот мой узел (pdf, dwg, ...). Он шарнирно-подвижный, или где?.." |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
Нитонисе, внимательнее будьте ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Неподвижный.
Вот подвижный (скользящий узел):
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если обе опоры шарнирно-неподвижные, то это ваше утверждение неверно:
Цитата:
Шарнирно-подвижный. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
О какой подвижности может идти речь, если там лобовой упор присутствует?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
распорка будет промежуточной опорой. Вы посчитайте отдельно одну ногу - значения моментов совпадут с вашим расчетом для всей системы.
Учитываю податливость узла. В дереве очень слабо представляется шарнирно-неподвижный узел. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Я считаю, что распорка не может являться опорой для стропилы. Почему, потому что распорка деформируется в целом со всей стропильной системой. Вот если поставить вертикальную стойку в пролете стропилы или подкосом подпереть, то тогда да, можно считать стропилу по 2-х пролетной схеме. Податливостью там не пахнет. Повторяю, есть лобовой упор.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Если крепление упорного бруска рассчитано на восприятия усилия от распора-тогда неподвижный |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
считаю гвоздевое соединение упорного бруска и стропильной ноги очень податливым. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
Логично? Или это я от жары такой бред написал? ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Добавлено. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.08.2010 в 14:30. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
Слева направо: симметричная нагрузка-распорка, симметричная нагрузка-полноценная связь, несимметричная нагрузка-распорка, несимметричная нагрузка-полноценная связь.
затяжка просто включится в работу и не даст стропильной ноге постоянно съезжать по опоре почему же узел крепления ее к стр. ноги вы тогда считаете жестким и не податливым? А автор спросил не о какомто частном случае а задал общий вопрос "Я надумал, что данный узел шарнирно-неподвижный, стропильная нога работает как сжато-изгибаемая, затяжка работает на сжатие, стропильная нога имеет опору в месте установки затяжки и может рассчитываться как двух-пролетная балка. Прав я в своих заключениях или нет?" Последний раз редактировалось Antony666, 05.08.2010 в 14:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
За кем решение о пристенном дренаже? | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.10.2008 17:26 |
Формулировка Жесткого узла. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 08.10.2008 22:27 |
Решение узла деревянной крыши с водоотливом | dextron3 | Архитектура | 24 | 17.12.2007 16:00 |
Требуется нестандартное решение | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2003 01:15 |