Можно ли греть арматуру класса А-III? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли греть арматуру класса А-III?

Можно ли греть арматуру класса А-III?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2010, 17:55
Можно ли греть арматуру класса А-III?
RrRR
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637

При устройстве отгибов арматуры А-III на 90 градусов греть ее не рекомендуется (запрещается?).
Вопрос почему?
Только ли из условий возможного пережога арматуры лампой или горелкой?

Последний раз редактировалось RrRR, 07.10.2010 в 14:27.
Просмотров: 64005
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:11
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"...12.2 В арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после нагрева до 600 °С, классов А540, А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 °С и классов В500, Вр1200 - Вр1500, К1400 - К1500 после нагрева до 300 °С прочностные свойства восстанавливаются..."
СТО 36554501-006-2006
В помощь для контроля:
цвета стальных изделий в неосвещённой солнцем комнате по порядку их появления в зависимости от температуры (в °С):
530-580 тёмно-коричневый (заметен в темноте), 580-650 коричнево-красный, 650-730 тёмно-красный(вишнёвый), 730-770 вишнёво-красный (багровый), 770-800 вишнёво-алый, 800-830 светло-вишнёво-алый, 830-870 ярко-красный, 870-900 красный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:00
#22
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Арматуру термомеханически упрочн. не стоит нагревать по понятным причинам.
Обычную - А400 - по причине "охрупчивания" нагретого участка (т.к. в составе - марганец - 25Г2С, 35ГС (особенно актуально)).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 14:12
#23
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Простите, а где это запрещается?
вот я и хочу найти где запрещается, просто на форуме об этом упоминалось не раз (без объяснения причин)
вот например
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=351167&postcount=17
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:23
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
вот я и хочу найти где запрещается, просто на форуме об этом упоминалось не раз (без объяснения причин)
вот например
Тогда переименуйте тему. Например: можно ли греть арматуру класса А-III? А то вводите людей в заблуждение.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 14:29
#25
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Тогда переименуйте тему. Например: можно ли греть арматуру класса А-III? А то вводите людей в заблуждение.
переименовал.
извинился.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:33
1 | #26
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Обычную - А400 - по причине "охрупчивания" нагретого участка (т.к. в составе - марганец - 25Г2С, 35ГС (особенно актуально)
Это по опыту или есть источник какой? Интересно все-таки. Никак к общему результату не получается прийти. Я почему-то всегда считал что АIII можно греть, а вот термоупрочненную (согласен) - нельзя.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:42
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
... Никак к общему результату не получается прийти. Я почему-то всегда считал что АIII можно греть, а вот термоупрочненную (согласен) - нельзя.
Ну, греют-то для гиба при малых радиусах. Т.е. придают металлу пластичности. Как видно, при этом температура наверняка будет выше 700-800 - греют-то при дневном свете до видимого покраснения .
Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно , а простая - не сильно. А гнут-то что и для чего? Да для всяких второстепенных дел. Значит, АIII можно, если она недогруженная.
А в других случаях - гнем вхолодную.
Так что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:52
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно , а простая - не сильно. А гнут-то что и для чего? Да для всяких второстепенных дел. Значит, АIII можно, если она недогруженная.
А в других случаях - гнем вхолодную.
Так что ли?
По-моему именно так
 
 
Непрочитано 07.10.2010, 14:56
#29
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
есть источник какой?
Так говорил Заратустра Так учил мой самый первый ГИП. Так затвердил себе Я, потому что это соответствует логике.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:11
1 | #30
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в других случаях - гнем вхолодную.
Offtop: Ага, причем вручную, диам. эдак 32 - 40мм (в день получки и не такое можно увидеть на стройках нашей необъятной)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:15
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, всяко ухудшится. Причем термупрочненная сильно , а простая - не сильно
В лабораторию отдавали и А 500 термомеханически упроченную, там нагрели, загнули на 90 град., испытали и ар-ра приобрела свойства арматуры класса А II.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:23
#32
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Ага, причем вручную, диам. эдак 32 - 40мм
Гибочные станки еще никто не отменял. Нет на стройке - другая песня совсем.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
испытали и ар-ра приобрела свойства арматуры класса А II
Ну вот, а в п.5 говорили - ничего не снизилось.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:25
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ну вот, а в п.5 говорили - ничего не снизилось.
Не снизилось для горячекатанной А 400. На испытание отдавали два образца чтобы развеять сомнения строителей.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:48
#34
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


SergeyKonstr, В основе А500С - Ст3. Нагревом вы лишь сняли термомеханическое упрочнение. Показатели должны были понизится до обычной горячекатанной А500С. Поправьте если ошибаюсь...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 15:56
#35
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


А вот для таких целей гнуть, нагревая, можно? Диаметр 18,20,25
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 11.jpg
Просмотров: 1200
Размер:	12.4 Кб
ID:	46244  
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:00
#36
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Моё мнение - нет. Станок. Тем более диаметры вон какие.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:19
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
В основе А500С - Ст3. Нагревом вы лишь сняли термомеханическое упрочнение. Показатели должны были понизится до обычной горячекатанной А500С. Поправьте если ошибаюсь...
Ой, не подскажу какая сталь.
Данные из отчета ЦСЛ.
Разрушающее усилие было Р=36500 кгс, стало Р=25400 кгс.
Временное сопротивление было 74,3 кг/см2, стало 51,7 кг/см2.
Вывод ЦСЛ "...Относится к классу А-II (А 300) по временному сопротивлению ГОСТ 5781-82..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 23:38
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, а до какой температуры грели образцы перед гнутьем?
 
 
Непрочитано 08.10.2010, 14:13
#39
p@v


 
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34


СНИП "Несущие и ограждающие конструкции":
"8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их соосности допускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 °С."

Только не сказано для какого класса арматуры это допускается и на какой угол. Мое мнение, что данный пункт больше касается классов А-!, А-!!!. А вот для арматуры А400, А500, Ат-4, Ат-5 это опасно поскольку они термомеханически и термически упрочненные.
p@v вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 08:41
#40
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от p@v Посмотреть сообщение
СНИП "Несущие и ограждающие конструкции":
"8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых арматурных стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров элементов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их соосности допускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 °С."
Значит - можно! Я так думаю, что гнут арматуру не в рабочей зоне, так почему же не нельзя то? Значит моно и нуно!
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли греть арматуру класса А-III?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? ПроектантБС Инженерные сети 9 17.05.2010 13:46
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16