Определение максимального прогиба в консолях - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение максимального прогиба в консолях

Определение максимального прогиба в консолях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2010, 09:29
Определение максимального прогиба в консолях
Капитан
 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115

Господа инженеры, как определить максимальный прогиб в консолях шарнирно-опертой балки? Балка равномерно загружена. Помогите кто знает. Схему прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пргиб в консолях.JPG
Просмотров: 707
Размер:	9.3 Кб
ID:	48781  

Просмотров: 21729
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 13:02
#21
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Руками" эта задача решается без всяких справочников в следующем порядке.

1. В точке, где необходимо вычислить перемещение, прикладывается единичная (P=1) сосредоточенная сила в направлении искомого перемещения.
2. От этой силы для рассматриваемой конструкции строится эпюра моментов - единичная эпюра.
3. Строится эпюра моментов от фактического загружения - грузовая эпюра.
4. Обе эти эпюры перемножаются с делением на значение жесткости участков, тем самым вычислется интеграл Мора вида инт.(M1*Mp/EJ) по методу Верещагина.
5. Полученное число и есть искомое перемещение.

Метод абсолютно универсальный и применим к любой стержневой конструкции, с той разницей, что для статически неопределимых систем много сложнее построить эпюры. Маленький нюанс: площадь должна обязательно приниматься от криволинейной эпюры (в данном случае квадратной параболы), а ордината под ее центром тяжести берется из прямолинейной единичной эпюры. Можно, конечно, воспользоваться и готовыми формулами перемножения эпюр, которые приведены в справочниках.

P.S. А вообще-то это основы строймеха которые проектировщик или студент обязан знать и понимать.
Не ну это метод сил ...я имелл ввиду может какая нить есть формула наподобие той что я нашел.


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
безызвестный мне Евдокимов
В Dnl набери евдокимов технология бетона...
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Полько при чем здесь перемещение края консоли
Стяжки делят щит на три части...две крайние консольные...
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 13:18
#22
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Offtop: Ты на меня-то время не трать сейчас. Обед закончился, к КОМУ-ТО за деньгами беги!
Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Стяжки делят щит на три части...две крайние консольные...
это то я понял. Продолжи...
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 16:00
#23
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
это то я понял. Продолжи...
Продолжаю...опалубку установили...заливают бетон...на щит идет нагрузка от бетона...вот и получается что на балку с консолями равномерно распределенная нгрузка (треугольная если щиты в один уровень, прямоугольная если в два уровня)...
Опалубка первого класса, соответственно прогибы максимальные в щите не больше l/400. Вот и надо проверить эти прогибы...
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 11:20
#24
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Вот и надо проверить эти прогибы...
... от эквивалентной нагрузки, величину, которой мы не знаем, как определить. Так?
Тогда открываем приложение Г не безызвестного Вам ГОСТ 52085-2003, к рис. Г.1 б (при уплотнении смеси внутренними вибраторами) подрисовываем двухуровневую (?) схему опалубки, при известной H рассчитываем Pmax, hmax и ...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Руками" эта задача решается без всяких справочников
умываем Евдокимова по полной программе.
Одно беспокоит, что
Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
свой расчет он подтвердил испытанием на стенде
а уровень нашей подготовки оставляет желать лучшего.
Так что видать плакали наши денежки....
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 11:26
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


"Да, трудно плавать в серной кислоте".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 12:24
#26
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
... от эквивалентной нагрузки, величину, которой мы не знаем, как определить. Так?
Тогда открываем приложение Г не безызвестного Вам ГОСТ 52085-2003, к рис. Г.1 б (при уплотнении смеси внутренними вибраторами) подрисовываем двухуровневую (?) схему опалубки, при известной H рассчитываем Pmax, hmax и ...

умываем Евдокимова по полной программе.
Одно беспокоит, что

а уровень нашей подготовки оставляет желать лучшего.
Так что видать плакали наши денежки....
Да ё мое...ну ясный красный я посчитал это усилие по этим формула...эти усилия то распределенные...вот как эти усилия пересчитать в эквивалентную по прогибам сосредоточенную нагрузку?
Он на стенде не может задать распределенную нагрузку...
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:36
#27
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
вот как эти усилия пересчитать в эквивалентную по прогибам сосредоточенную нагрузку?
Цитата:
Кикабидзе: "В красном платье был дирижер...".
Мкртычян: "НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛЬ..." Данелия, "Мимино"
Открывай с #16, 18 и все сначала...
1. Есть Ваша расчетная схема с нагрузками, как в ГОСТ. Считаете для нее прогибы в пролете и на консоли.
2. Есть схема испытания. По вычисленным в п. 1 прогибам подбираете эквивалентную Р.
И "ручками", "ручками"... Если счетов нет, то екселем хорошо еще.

Последний раз редактировалось Allaz, 25.11.2010 в 12:45.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:49
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Открывай с #16, 18 и все сначала...
Не сможет он. Особенно перемножить эпюры .
Дайте ему ссылку на книгу с готовыми фрмулами - ему нужны две готовые формулы на две схожие схемы - одну с распред, другую с какими нибудь сосред.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:55
#29
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не сможет он.
Цитата:
Мартышка о Попугае: "Он сможет! Он наш ОРЕЛ! Лети, мы в тебя верим!" не помню как серия называлась...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ему нужны две готовые формулы на две схожие схемы - одну с распред, другую с какими нибудь сосред.
У него же есть в #11. САМ НАШЕЛ (Head&Sholders - два в одном)!

Последний раз редактировалось Allaz, 25.11.2010 в 13:06.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 13:43
#30
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не сможет он. Особенно перемножить эпюры .
Дайте ему ссылку на книгу с готовыми фрмулами - ему нужны две готовые формулы на две схожие схемы - одну с распред, другую с какими нибудь сосред.
Ильнур умничайте у себя в уфе перед оленеводами, перемножить эпюры по правилу верещагина я способен. Я задал конкретный вопрос...как пересчитать распредленную нагрузку в сосредоточенную...не подобрать а именно пересчитать...и не получил ни одного ответа...
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 14:26
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Ильнур умничайте у себя в уфе перед оленеводами, перемножить эпюры по правилу верещагина я способен. Я задал конкретный вопрос...как пересчитать распредленную нагрузку в сосредоточенную...не подобрать а именно пересчитать...и не получил ни одного ответа...
Как оленевод из Уфы , отвечаю на поставленный Вами ребром вопрос "как": просто так распределенную нельзя пересчитать в сосредоточенную, так же как нельзя удар по морде пересчитать в пинок по заду, или как нельзя день пересчитать в ночь, или как нельзя длинную узкую дорогу пересчитать в короткую широкую.
У нас, у олененеводов из Уфы, т.е. темных чукчей, есть иные способы расчета изгибаемых элементов по предельным состояниям второй группы.
Вы объясните мне, чукче непонятливому, в котором месте расположена (указать пальцем) Ваша сосредоточенная сила, чтобы вычислить ее величину, при которой прогибы концов консолей равны прогибам при распределенной нагрузке? И хорошо бы еще знать отношение длины консоли к пролету между опорами. Ответ будет в единицах, относительных к единицам распределенных.
А может быть этих сосредоточенных сил на стенде несколько?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2010 в 14:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 14:38
#32
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: да тут кажется цирк приехал.
таи вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 14:54
#33
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Капитан , посмотрите http://dwg.ru/dnl/5056 . Справочник по Сопротивлению материалов под редакцией Писаренко. На стр. 302 в составе таблицы 27 ваша схема со всеми формулами прогибов и углов поворота.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 14:55
#34
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
да тут кажется цирк приехал.
Да, зооцирк:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как оленевод из Уфы
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Он наш ОРЕЛ!
Цитата:
Сообщение от Капитан
и не получил ни одного ответа...
Мил, человек! А чем тебя Вариант 1 с уточнением по Варианту 3 из #16 не устраивает? Offtop: (На шпионское письмо похоже)

Последний раз редактировалось Allaz, 25.11.2010 в 15:37.
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение максимального прогиба в консолях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Определение максимального прогиба балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 57 20.05.2011 12:21
Определение прогиба. Странность. Spiteful Berkut Расчетные программы 2 26.02.2010 12:54
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение прогиба деревянного прогона EvgeniyaBarnaul Деревянные конструкции 1 18.12.2008 13:21