Неметаллическую арматуру использовать не рекомендуется.
Подробнее здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34376 хотя, Вы уже там были. Оформление, действительно, хромает, ничего личного, но не интересно даже смотреть. Последний раз редактировалось 611611, 04.02.2011 в 07:34. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Да, с этим соглашусь.
СПДС ну если не изучал, то читал. Чертежи оформлял на основе чертежей одной из фирм, ведь в каждой конторе своя система по оформлению. По поводу неметаллической арматуры вопрос не поднимаю, т.к. есть другие темы, но не удалось переубедить главного, чтоб не использовать ее. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Предлагаю заказчику дать ссылочку на данную темку... ))) Пусть почитает как ему проектируют без расчетов) Сам встречался с таким ГИПом - предлагал мне арматуру в колоннах 2-х этажного здания поставить "интуитивно"))))))))))))))) Я считал - чего и вам советую)))))
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Как быть?
Дается задание, и время, скажем условно неделя, чтобы выполнить. Естественно, чтоб самому быть спокойным нужно просчитать, но где взять время. Считать дома, в нерабочее время? Или не считать, вовремя успеть, и о качестве речи не идет. Разумеется, это выбор каждого. Но как у вас? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13
|
Помни что ты отвечаешь за свою работу, в случае возникновения повреждений будут тягать всех и тебя в первую очередь, и там никто не будет брать во внимание, что кто то тебе сказал не делать расчет. Плиты считай обязательно. Не вижу на разрезах маркировки конструкций. Не вижу подготовки под фундаменты. Делай все правильно.
Последний раз редактировалось Semeny4, 04.02.2011 в 19:47. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна серия 87 часть 10 раздел 10.2 Балконные плиты | amber_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.04.2025 17:48 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. | Orion | SCAD | 7 | 20.09.2010 14:10 |