| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
один фиг, можно сделать вторую опору подвижной в горизонтальном направлении, эффект не меняется.
|
|||
![]() |
|
||||
прошу прощения - это уже мой косяк на рисунке эпюры.посчитал то так, ток в автокаде когда копировал текст для всех участков, для последнего забыл исправить число, так и осталось 32, еще раз приношу свои извинения
|
||||
![]() |
|
||||
eugenmax,
Врежем шарнир в верхний узел наклонного стержня (в Вашей раме) и приложим моменты, полученные в этом узле (при построении эпюры), бесконечно близко слева и справа от шарнира. Формально получим геом. измен. систему, но равновесие не будет нарушено. Рассмотрим два состояния накл. стержня под действием момента у шарнира и под действием распр. нагрузки, а затем эпюры сложим (принцип суперпозиции). Последний раз редактировалось Smarts23, 12.03.2011 в 00:22. |
||||
![]() |
|
||||
а этого как раз не будет, формула одна, но эпюры далеко не равные...положите балку параллельно линиям действия q - тогда момента вообще не будет
Smarts23 интересный пример, я может что то не понимаю, почему мы момент справа берем, а усилие Q не берем? Последний раз редактировалось eugenmax, 12.03.2011 в 00:26. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
здесь не принципиально, какого вида нагрузка, если взять Вашу исходную схему, то вполне можно заменить распределенную нагрузку эквивалентной сосредоточенной силой, равной ку на эль (согласно Вашему эскизу). Величина этой эквивалентной сосредточенной силы не зависит от угла наклона балки, главное чтобы эль были равными...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
это уже на новой схеме(с врезанным шарниром).Я просто не очень понимаю, как от врезанного шарнира переходят к опертой балке, а точнее почему от врезанного шарнира, для равновесия балки берут момент, а усилия Q, уравновешивающие этот врезанный шарнир, мы не берем в новую схему.
и как сказал vegas на счет ночи, согласен, надо спать идти(хотя уснуть будет сложно) завтра приду, мож на свежую голову что и прояснится))) |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Forrest_Gump Вы ошибаетесь. При распред. нагрузке скорее всего есть ошибка в задании нагрузки в расч. комплексе из разряда по проекции/по длине. В случае со сосред. нагрузкой Вы расчета, видимо, не сделали, поэтому и не видите, что момент одинаковый. Реакции опор будут параллельны нагрузке и всё время равны половине её равнодействующей. Вертик. проекция балки - постоянная. Момент = сила умножить на плечо. Сила-постоянная, плечо постоянное. Да, действительно, пора спать уже. Последний раз редактировалось Smarts23, 12.03.2011 в 12:16. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Извините, всё не читал - некогда. Вечером вернусь - прочитаю.
Шутите? Цитата:
![]() 2 товарищ Forrest_Gump, момент будет зависеть от угла приложения нагрузки. Там надо на косинус (для продольной силы) и на синус (для момента) помножить значение ку (cos и sin имеются в виду для левого нижнего угла в конкретном случае). Но общий вид эпюры останется неизменным. ![]() 2 товарищ eugenmax, не заморачивайтесь с этими стрелками парабол Я тоже. Нас учили безо всяких стрелок. Преподаватель тысячу и один раз повторил, что эпюру строим со стороны растянутого слоя Offtop: (к слову, у механиков-машиностроителей наоборот. Для однопролётной шарнирно-опёртой балки у них срабатывает правило "зонтика", а у нас правило "рюмки" ![]() Уважаемый товарищ eugenmax и все форумчане, не нашёл ни в одном посте базового принципа РОЗУ (Рассекаем, отбрасываем, Заменяем, Уравновешиваем). По этому принципу только нас учили?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 12.03.2011 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
просмотрев и продумав все еще раз скажу, что подсознательно вас понял, точнее подсознательно осознал такой ход (на счет переноса участка в опертую балку), правда это все так абстрактно...
вы только мне скажите, на той схемке, которую вы нарисовали, не суть какие опроры будут нарисованы, лишь бы они давали вертикальную реакцию (для возможности определения момента) ? P.S. и от всех хотел бы узнать: вы вообще так через стрелки парабол эпюры строили(или это только нам так говорят) и вообще строите ли вы эпюры вручную или только в программах? |
||||
![]() |
|
||||
eugenmax,
Тут вообще, если честно, для меня много интуитивного. Может быть построения и не до конца корректны, просто пытаюсь ответить на вопросы. Обычно рассматривают равновесие стержня под действием сил не рисуя опоры (связи), а сразу их реакции. Опоры я нарисовал для наглядности, а так они отбрасываются, заменяясь реакциями. Вы всё правильно делаете, что пытаетесь разобраться. Именно это, а не тупое следование шаблону, дает понимание и формирует настоящего инженера. Но только надо помнить, что некоторые вещи нельзя "прочувствовать" до конца, т.к. они абстрактны. Кстати, есть хорошие книги по строительной механике: Рабиновича, Снитко и др. Не дают Вам покоя эти стрелки парабол... Всех так учили эпюры строить. Это нужно для очертания эпюры и отметки на ней характерных ординат. Захотите узнать момент в конкретном сечении, всё равно функцию моментов составлять. Те, кто умеет пользоваться программами строят эпюры в программах; можно пользоваться различными справочниками, где даны формулы для типовых схем нагружения типовых конструкций. Обычно эпюры вручную мало кто вообще умеет строить. Дело ещё в том, что процесс построения эпюр достаточно трудоёмкий, тем более для стат. неопределимых конструкций с которыми Вы скоро познакомитесь. Построение эпюр это всего лишь этап (зачастую небольшой) расчёта какой-нибудь конструкции. Последний раз редактировалось Smarts23, 12.03.2011 в 20:28. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
спасибо вам огромное за помощь, хорошо, что есть двг и такие люди. особое спасибо за литературу. На счет "разобраться" - не знаю, хорошо это или плохо, но каждый раз, когда преподаватель объясняет новый материал, для меня всегда возникают вопросы типа "а почему так, с чего это взято", которые другие с потока принимают на веру, а я блин начинаю в течение пары недель над этим думать, думать, думать, пока не отложу у себя какой то метод понимания того или иного вопроса, и так всегда. Основной части преподавателей это не нравится (мне кажется, что они и сами то это не очень досканально знают), но благо есть такие, которые помогают разобраться (профессор-преподаватель термеха и физик, спасибо им огромное за это), а остальное пытаюсь узнать от вас, форумчан, так что извините, что порой спрашиваю такие вопросы))) |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Разрешите опять воду помутить. Взял картинку из поста # 19, посчитал эпюрку и получил макс. момент равный ку-эль-квадрат на 8-косинус альфа. А у Вас там косинус куда-то потерялся.
Цитата:
Ну Вы погодите, эпюры - это ещё цветочки. Вот у нас после построения эпюр ВСФ было растяжение-сжатие, так там гоняли с перемещениями узлов. Пример: горизонтальный и наклонный стержни, оба прикреплены к вертикальной несмещаемой стене шарнирно. Другими концами соединены между собой шарнирно. Ну и в этом узле приложена сосредоточенная нагрузка. Определить усилия в стержнях - это фигня. А вот определить перемещение узла... Поддерживаю!!! ![]() ![]() ![]() Это пока ещё "классический" сопроматъ. Кстати, я учился по Александрову (с Потаповым и Державиным). Не-не-не, не надо всех под одну гребёнку. ![]() Уважаемый IBZ, те две эпюры про двухпролётную и неразрезную балки тоже мною были посчитаны вручную. Просто нарисовал я их в автокаде, откладывая точки по полученным значениям, а потом соединил их. Цитата:
Я тоже могу выложить сюда нашу ("обязательную к применению, а СНиП не надо Вам") методичку по деревянным конструкциям. Так там вообще пьянка в последнем параграфе, где стойка рассчитывается от опрокидывания. Нагрузка собрана неправильно, поскольку проигнорирована оговорка из "Нагрузок и воздействий", которые говорят, что иногда (табл. 1, прим. 1) надо брать нагрузку с понижающим коэффициентом 0,9.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
перемещение тоже делаем, пока я делал так: немного понял из лекций, опирался на пример в методичке, чтобы побыстрее сделать расчетку, на следующей неделе планирую разбираться с основами и тонкостями расчета перемещений, хотя уже сейчас могу сказать о той же странности метода, что работа внутренних сил учитывается, а внешних нет, хотя и то и то очень мало |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Если я правильно понимаю, то работу по перемещению производят как раз таки внешние силы. Просто вычисляются перемещения, исходя из внутренних усилий.
Нет-нет, я не те перемещения имел в виду. Вы привели расчёт перемещений сечений балки, а я имел в виду... короче, ферму. Такую маленькую шарнирно-стержневую конструкцию, состоящую всего из двух стержней. И ещё заранее оговорюсь: для расчёта перемещений балки я владею лишь методом начальных параметров.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
замена сосредоточенной нагрузки распределенной | otujk | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.12.2010 14:01 |
Значение нормативной распределенной нагрузки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.10.2010 19:26 |
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 28.09.2009 13:42 |