Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
замена сосредоточенной нагрузки распределенной
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 15442
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
Что за балка такая???
Если элемент структурный (с решеткой) и узловой передачей нагрузок через прогоны, то считать нужно с сосредоточенными силами в узлах. Если же не принципиально узловое загружение, можно нагрузку принять распределенной (не забыв учесть собств. вес конструкций кровли) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Нет, не можете. Про ширину приложения нагрузки, возможные эксцентриситеты, короче про местные проверки, Вам расскажут в следующем курсовике.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Но это чисто теория, ответ для студентов так сказать, а в вашем случае надо... Ну вы меня понимаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Подскажите, пожалуйста, необходимо задать нагрузку на открытую рампу от электропогрузчика как правильней находить значение:
1. равномерно-распределенную по всей площади с коэффициентом динамичности 1,2 "Нагрузки и воздействия" п. 3.3 "Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2." (погрузчик 3т)? 2. Или же вычислять нагрузку от колеса как сосредоточенную (СНиП 2.03.13.88 "Полы" прил. 1 (С- коэффициент давления на пол металлических шин и круглых металлических предметов)? Количество погрузчиков от 4 до 6. P.S. Ответ желателен не в форме "применяй вариант 1 и не парься", а с каким-то адекватным объяснением |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ширина зоны приложения сосредоточенной нагрузки в Кристалле | Александр Валерьевич | Расчетные программы | 9 | 08.12.2010 10:15 |
Значение нормативной распределенной нагрузки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.10.2010 19:26 |
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 28.09.2009 13:42 |
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 16.09.2009 10:17 |
Замена распределенных сил сосредоточенной. | Ринат M. | Разное | 8 | 24.06.2009 00:12 |