| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
Цитата:
нагрузка кратковременная а не постоянная ![]() |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Вы наверное издеваетесь? Ведь не можете же ВЫ утверждать, что стена высотой 3м толщиной 400мм выдержит напор ветра и не упадет???
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
При стене из керамзитобетонных блоков y=1000кг/м3: масса стены = 3*1*0,4*1000=1200кг. Муд=1200*0,2=240кг*м (это на погонный метр длины стены)
Мопр.=120*3*1*1,5=540кг*м (это при нормат. давл. ветра 60кг/м2) Мопр./Муд.=540/240=2,25раза. Есть еще желание пройтись под этой стеночкой??? 120кг получается так: 60кг/м2*1,4*1,4=117
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
кроме надежности по нагрузке есть еще аэродинамич. коэф. С (см. СНиП нагрузки и воздействия, конкретно про то, как расчитывается ветровая нагрузка) В нашем случае С=0,8+0,6=1,4
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Цитата:
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Я имею в виду решение о допустимой высоте парапета. Valerius_78 подсказал ссылку на СНиП. Но это вовсе не отменяет необходимости расчета удерживающего и опрокидывающего момента и поперечого сечения арматуры выпусков (или шпонок).
Ветровой район 3-ий. Вопрос "где будет стоять данная конструкция" вы имеете ввиду город? Т.е. получается если опрокидывающий момент больше удерживающего, то необходимо вычислить поперечное сечение арматуы выпусков, шаг, длину стержней? или такого меропритятия все равно беднт недостаточно и спасет лишь уменьшение высоты парапета? Sinuss в архитектурном проектировании все так. Торгово-офисное здание пристраивается к существующему, почти такому же в составе жилого комплекса ( как бы еще одна сецкия), поэтому она должна быть абсолютно идентична, однако из-за уклона рельефа, здание сажаем ниже, а вверху необходимо выровнять, тем более что парпет высотой 3 м находится в самой удаленной точке кровли от сущ. здания. На сущесвующем здании парапет высотой около метра. В принципе, высоту парапета можно уменьшить до 2,5 м.
__________________
someday I will understand Последний раз редактировалось dosik, 20.04.2011 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Я имел ввиду еще и место))) Но если:
Цитата:
Удачи Вам в Вашем нелегком деле!
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Кроме допустимой высоты стены, там есть еще и расчет перевязанного или неперевязанного сечения стены. Это нужно если вы надумаете ставить стену с пилястрами (контрафорсами), для которой цент тяжести стены (соответственно и удерживающий момент) будет определяться не совсем так, как для стены без пилястр. Останется только определить размеры и шаг пилястр для получения необходимого удерживающего момента и проверить сечения стены по выше указанным сечениям.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
![]() Автору. А чем отделывается здание. Напрашиваются стальные оцинкованные стойки с подкосами, по которым выполнить финальную отделку. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. | Vlad_spb | Каменные и армокаменные конструкции | 96 | 22.01.2015 12:42 |
Ищу серию панелей ограждения высотой 3.5 метра. | Makson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.10.2014 21:57 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
устройство деревянной сцены высотой 370мм? | ОльгаМ | Деревянные конструкции | 4 | 27.01.2010 18:53 |
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра | andreiov | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 19.02.2008 00:01 |