Устройство парапета высотой 3 метра - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство парапета высотой 3 метра

Устройство парапета высотой 3 метра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2011, 12:29
Устройство парапета высотой 3 метра
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

Добрый день. Есть такая задача - выполнить парапет высотой 3м на консоли монолитной плиты покрытия. Подскажите, где найти методы расчета свободно стоящей каменной конструкции на опрокидывание от действия ветройвой нагрузки? и сущиствуют ли какие-нибудь меры усиления кладки в данных случаях? Отметка низа парапета +8,620, отметка верха +11,620. Материал кладки керамзитобетонны блоки CRW/ Толщину парапета, по всей видимости, необходимать делать 400 мм.
__________________
someday I will understand
Просмотров: 21374
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:52
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25
Какие шпонки
В белорусских нормах расчета подпорных стен отношение удерживающего момента к опрокидывающему должно быть не менее 1.6. Это так, к сведению и для общего развития)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:54
#22
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В белорусских нормах расчета подпорных стен отношение удерживающего момента к опрокидывающему должно быть не менее 1.6. Это так, к сведению и для общего развития)
Спасибо, но мне белорусия не интрересна и стенка здесь не подпорная
нагрузка кратковременная а не постоянная

engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:54
#23
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Mуд = 0,4х3х1,2х0,2 = 0,29 тм
Мопр = 0,05х3х1,5= 0,23 тм
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25

Какие шпонки
Вы наверное издеваетесь? Ведь не можете же ВЫ утверждать, что стена высотой 3м толщиной 400мм выдержит напор ветра и не упадет???
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:56
#24
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Вы наверное издеваетесь? Ведь не можете же ВЫ утверждать, что стена высотой 3м толщиной 400мм выдержит напор ветра и не упадет???
На ошибку укажите пожалуйста
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:57
#25
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Какие шпонки
Ты неправильно посчитал Мопр. Забыл плечо в 1,5 м.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:59
#26
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


3! метра парапет "для выравнивания фасада"! Да это же полноценный этаж! Что-то не так в архитектурном проектировании.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:59
#27
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ты неправильно посчитал Мопр. Забыл плечо в 1,5 м.
Правильный расчет не покажите?

Ветер 50 кг/м.кв
Площадь 3х1 = 3
Плечо 1,5 м

Куда еще плечо я забыл вписать?

Все правильно если удельный вес блоков 1,2 т/м.куб.
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:03
#28
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Если п.19 не правился, то претензия снимается.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:04
#29
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
На ошибку укажите пожалуйста
При стене из керамзитобетонных блоков y=1000кг/м3: масса стены = 3*1*0,4*1000=1200кг. Муд=1200*0,2=240кг*м (это на погонный метр длины стены)
Мопр.=120*3*1*1,5=540кг*м (это при нормат. давл. ветра 60кг/м2)
Мопр./Муд.=540/240=2,25раза. Есть еще желание пройтись под этой стеночкой???
120кг получается так: 60кг/м2*1,4*1,4=117
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:07
#30
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Если нормативное 60 то расчетное 84.
5 ветровой район?

Я в принципе про принцип ))) расчета - такой был вопрос
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:08
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Еще к сведению - для расчетов на устойчивость положения все удерживающие нагрузки принимаются с коэф. 0.9.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:10
#32
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Еще к сведению - для расчетов на устойчивость положения все удерживающие нагрузки принимаются с коэф. 0.9.
эт точно
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:12
#33
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Если нормативное 60 то расчетное 84.
кроме надежности по нагрузке есть еще аэродинамич. коэф. С (см. СНиП нагрузки и воздействия, конкретно про то, как расчитывается ветровая нагрузка) В нашем случае С=0,8+0,6=1,4
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 14:14
#34
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
СНиП II-22-81 (1995) вам в помощь "Каменные и армокаменные конструкции". В вашем случае получается что стена из керамзитобетна толщиной 400 мм нераскрепленная вверху и ненесущая нагрузок от перекрытий может быть высотой до: 400 х 15..17 (в зависимости от группы кладки) х 1,2 (стена толщиной более 25 см) х 0,7 (незакрепленная вверху) = 5040..5710 мм (больше, чем ваши 3000 мм). Я бы взял армированную стену толщиной 300 мм с пилястрами (контрафорсами) с шагом до 6 м (L≤2H, 2 х 3000=6000 мм).
Такое решение мне очень нравится, спасибо
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:38
#35
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Такое решение мне очень нравится, спасибо
А где будет стоять (остается только надеяться...) данная конструкция?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 14:53
#36
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А где будет стоять (остается только надеяться...) данная конструкция?
Я имею в виду решение о допустимой высоте парапета. Valerius_78 подсказал ссылку на СНиП. Но это вовсе не отменяет необходимости расчета удерживающего и опрокидывающего момента и поперечого сечения арматуры выпусков (или шпонок).
Ветровой район 3-ий. Вопрос "где будет стоять данная конструкция" вы имеете ввиду город?

Т.е. получается если опрокидывающий момент больше удерживающего, то необходимо вычислить поперечное сечение арматуы выпусков, шаг, длину стержней? или такого меропритятия все равно беднт недостаточно и спасет лишь уменьшение высоты парапета?

Sinuss в архитектурном проектировании все так. Торгово-офисное здание пристраивается к существующему, почти такому же в составе жилого комплекса ( как бы еще одна сецкия), поэтому она должна быть абсолютно идентична, однако из-за уклона рельефа, здание сажаем ниже, а вверху необходимо выровнять, тем более что парпет высотой 3 м находится в самой удаленной точке кровли от сущ. здания. На сущесвующем здании парапет высотой около метра.

В принципе, высоту парапета можно уменьшить до 2,5 м.
__________________
someday I will understand

Последний раз редактировалось dosik, 20.04.2011 в 15:08.
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 15:07
#37
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Вопрос "где будет стоять данная конструкция" вы имеете ввиду город?
Я имел ввиду еще и место))) Но если:
Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Но это вовсе не отменяет необходимости расчета удерживающего и опрокидывающего момента и поперечого сечения арматуры выпусков (или шпонок).
то вопрос снят)))
Удачи Вам в Вашем нелегком деле!
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 15:25
#38
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Я имею в виду решение о допустимой высоте парапета. Valerius_78 подсказал ссылку на СНиП.
Кроме допустимой высоты стены, там есть еще и расчет перевязанного или неперевязанного сечения стены. Это нужно если вы надумаете ставить стену с пилястрами (контрафорсами), для которой цент тяжести стены (соответственно и удерживающий момент) будет определяться не совсем так, как для стены без пилястр. Останется только определить размеры и шаг пилястр для получения необходимого удерживающего момента и проверить сечения стены по выше указанным сечениям.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 16:13
#39
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть такая задача - выполнить парапет высотой 3м на консоли монолитной плиты покрытия. Подскажите, где найти методы расчета свободно стоящей каменной конструкции на опрокидывание от действия ветройвой нагрузки?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cai.jpg
Просмотров: 580
Размер:	111.6 Кб
ID:	57995
Цай Т.Н. и др. "Строительные конструкции." (Том 1) стр 273.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 18:38
#40
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
3! метра парапет "для выравнивания фасада"! Да это же полноценный этаж! Что-то не так в архитектурном проектировании.
Это еще что. Я видел проект с 7-метровым парапетом. При этом вопрос выравнивания с соседними фасадами не стоял. На мои настойчивые вопросы о целесообразности таких решений, вразумительных ответов от архитекторов так и не получил. В итоге все свелось к пластике фасадов

Автору. А чем отделывается здание. Напрашиваются стальные оцинкованные стойки с подкосами, по которым выполнить финальную отделку.
sudakov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство парапета высотой 3 метра

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Ищу серию панелей ограждения высотой 3.5 метра. Makson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.10.2014 21:57
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
устройство деревянной сцены высотой 370мм? ОльгаМ Деревянные конструкции 4 27.01.2010 18:53
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01