сопротивление грунта по боковой поверхности сваи - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сопротивление грунта по боковой поверхности сваи

сопротивление грунта по боковой поверхности сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2011, 08:21
сопротивление грунта по боковой поверхности сваи
Н1а2д3я4
 
Екатеринбург
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 33

зависит ли сопротивление грунта по боковой поверхности сваи от нагрузки, приложенной к оголовку?
Просмотров: 14227
 
Непрочитано 03.06.2011, 09:09
#21
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
Сваи забиваются
Цитата:
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
Свая зашла в скалу примерно на 1-1.5м
Эт как??? Может скала зашла в сваю???
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 09:14
#22
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


нет, 14метровая свая-буронабивная, длина сваи, которая находится в скале - 1-1,5м
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 09:20
#23
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Н1а2д3я4, я в ваших сваях уже давно запутался - вы бы хоть помечали их. Допустим, З и Б.
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 09:28
#24
Н1а2д3я4


 
Регистрация: 25.10.2010
Екатеринбург
Сообщений: 33
<phrase 1=


так-2 сваи:
1. Буронабивная, длина 14м, диаметр 600 мм, свая-стойка, зашла в скалу на 1-1,5м
2. Забивная свая квадратного сечения 300*300, длина 7 м. висячая
Н1а2д3я4 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 11:16
#25
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Добрый день подскажите пожалуйста нет определенной формулы по которой можно определять расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи в зависимости от консистенции грунта и глубины погружения сваи.
Ведь согласно СП свайные фундаменты у нас Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных и вдавливаемых свай определяется тупо по таблице, где приведены ограниченные показатели IL для глинистых грунтов нет меньше чем 0,2, часто в геологи дают и более 1. что ведет к занижению или завышению fi
Ram вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 11:33
#26
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


В "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" (НИИОСП им.Герсеванова, 1980г.) есть графики для определения f для грунтов с показателями консистенции от 0 до 0,2.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 11:48
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


При IL более 1,2 fi=с+((мю*gгр*hi*tg фи)/(1-мю))

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.02.2012 в 08:20.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сопротивление грунта по боковой поверхности сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13