Необходимость верхнего армирования плиты - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты

Необходимость верхнего армирования плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2011, 16:55
Необходимость верхнего армирования плиты
s.vas
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 24

Товарищи инженеры, подскажите пожалуйста!
Имеется железобетонная плоская плита перекрытия толщиной 220мм, опертая по двум сторонам шарнирно.
В расчете требуется только нижняя продольная арматура (сжатая верхняя арматура не нужна по расчету), требуется ли устанавливать конструктивно арматуру у верхней грани и если требуется, из каких соображений???
Если кто-нибудь может обосновать то или иное решение приведите, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию.
Заранее благодарен!
Просмотров: 9473
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:42
#21
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Что Вы здесь опять флуд развели???

1/10 пролета по периметру ставте - это для шарнира; 1/4 (если по расчету меньше) - для защемления.
Мое любимое пособие 78 г.

Последний раз редактировалось Lorens, 29.12.2011 в 11:00.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:52
#22
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Почитайте шифр 0-453-04. Плиты безопалубочного формования выполняют как раз без верхней арматуры
Это шутка юмора такая?
=================
1. Они преднапряженные
2. При ЛЮБОМ варианте верхняя зона армируется (стр.2, п.2)
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:57
#23
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Это шутка юмора такая
шутка юмора - применение этих плит.
Преднапряжение способно заменить сжатую арматуру?

(стр.2, п.2) - не нашел
di12 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 11:10
#24
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
(к СП 52-101-2003)
Цитата:
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аs шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 11:58
1 | #25
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
(стр.2, п.2) - не нашел
посмотри здесь. Да и в картинках видна верхняя арматура
Вложения
Тип файла: pdf betfor_proekt_file20617.pdf (392.1 Кб, 3371 просмотров)
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:11
#26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А какой ширины плита? Просто попробуйте нагрузить ее полосовой нагрузкой не на всю ширину, а скажем, посередине, на пол ширины... И вылезет расчетная верхняя. А при достаточной ширине плиты она и так вылезет.
 
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:25
#27
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
посмотри здесь. Да и в картинках видна верхняя арматура
Спасибо: теперь буду знать.

Только смущает диаметр арматуры (4шт диам.5 ВрII) да еще расположенных в ребрах с монтажными петлями вызывает подозрение о том, что назначение этой арматуры - восприятие монтажной нагрузки, т.к. не представляю себе возможность воспринятия опорных моментов данными стержнями.

Повторюсь: считаю применение плит без армирования верхней зоны недопустимым

P.S. смущает п.4.13 в.0:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 150
Размер:	95.6 Кб
ID:	72245  
di12 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:40
#28
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Только смущает...
Они бетоном берут: В30 и В40.
Страшного ничего нет: я применял подобные плиты в проекте и смотрел на монтаже и до ввода в эксплуатацию. Нормально себя ведут... Даже резал болгаркой опорную часть по кривой
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:52
#29
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


По пособию к старому СНиП, п.5.66-5.69 сплошные плиты до 300мм могут не иметь верхней арматуры, но приопорную поперечную необходимо устанавливать
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 13:35
#30
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


ugadaikto
Цитата:
По пособию к старому СНиП, п.5.66-5.69 сплошные плиты до 300мм могут не иметь верхней арматуры, но приопорную поперечную необходимо устанавливать
Если вы про "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" к СНиП 2.03.01-84*, то в данных пунктах нет указания на верхнюю арматуру, там про поперечную.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 13:46
#31
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
то в данных пунктах нет указания на верхнюю арматуру, там про поперечную.
... кою мысль логично продолжает установка верхней конструктивной арматуры. Поперечку как закрепить?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 14:16
#32
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
... кою мысль логично продолжает установка верхней конструктивной арматуры. Поперечку как закрепить?
В данном пункте есть указание, что в плитах до 300 мм допускается не устанавливать поперечную арматуру. Таким образом, данный пункт - нормирует установку верхней арматуры (и то косвенно) только для плит толщиной более 300 мм. А у топикстартера - 220 мм.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 14:59
#33
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


s.vas, для полноты - пролет плиты и нагрузку, опорный узел, а то у меня закрались сомнения

tutanhamon я думаю при определенных условиях такая трактовка (косвенная) возможна,
подождем ответа автора, я думаю он кое что прояснит

Последний раз редактировалось ugadaikto, 29.12.2011 в 15:08.
ugadaikto вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25