зима, лопнули плиты...
Tigra51
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27

жилой дом, сборно-монолитный каркас, колонна-ригель-плита перекрытия(пустотка) стыки и пустоты замоноличиваются, остаются только отверстия под петли в плитах, при перых морозах плиты лопнули вдоль пустот, в некоторых пустотах глыбы льда!!!! завтра будет собрание сказали что виноваты проектировщики, т.к. не указали в проекте что надо плиты сверлить (т.е. для слива воды из пустот) что делать?!
Просмотров: 15762
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 12:50 ссылка на фото
#21
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27





и таких плит 30 штук на доме и 29 на АБК , я нашел фото делал по осени , короче брак с завода ... хотя стоит ОТК

Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 13:36
#22
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


По последнему фото - это вам такой красивый бетон с завода привозят и ПТО его в зад не шлет??? О какой ответствености проектантов можно вести речь???

Хорошо что еще не так - http://dwg.ru/bsk/3044_2
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 14:01
#23
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


А серию 2.240-1 вып.6 случайно не пробовали читать .

Черным по белому написано - "отверстия под петли заделать цементно-песчаным раствором М200"

Умные люди уже давно все придумали - вам осталось только и .
redal вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 14:02
#24
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


ПТО входным контролем не занимается, а вот людям, ответственным за входной и операционный контроль (как на заводе-изготовителе, так и на площадке строительства) , должно быть, мягко говоря, стыдно...
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 15:42
#25
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


маразм крепчал...
строителей накол на 2 дня пусть умнеют, проектировщиков накол на 1 день пусть мудреют!
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 16:46
#26
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
сборно-монолитный каркас, колонна-ригель-плита перекрытия(
Поясните не спецу. Как я понял, весь силовой каркас здания сборный, а монолитными является заделка дырочек. Неужели из-за них весь дом назван сборно-монолитным?
Или все-же этажерка монолитная?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 17:25
#27
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
маразм крепчал...
строителей накол на 2 дня пусть умнеют, проектировщиков накол на 1 день пусть мудреют!
Строители - это строители..
Прораба не на кол, а вон с работы за вредительство - Это раз.
Проектировщики тут не при чем, на площадках ночевать не обязаны и надзорные функции на них вешать не нужно - Это два.
Для надзора есть специальные люди - это три.
Приемка стройматериалов на соответствие не прорабье дело, прораб может только НЕ взять "гумно" в дело!! Но это очень хороший прораб, золотой.. которому можно доверить и надзор и приемку и стройку.. просто душка, а не человек.. И НЕ ВОР!!!
Таких единица и их носят на руках, а не кол строгают. - Это как бы четыре.
А вообще.. сами дураки, раз такое допустили.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 19:58
#28
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


Сегодня было весело!!!
Значит собрались Я(проектировщик), технадзор(заказчик), представители ЖБИ(собственность заказчика), прораб(собственность подрядчика(51%собственности заказчика)), разработчик плит() для ЖБИ.
У всех лица умные, ..."мол как так, фантастика,типа у нас ЖБИ самое лучшее, не может быть чтоб туда вода попала"
Я показываю фото см.выше где плита вся в перерыта, они: " это через пустоты дождь"
Я: после монтажа плит в пустоты на 300мм устанавливается пробка , далее гс и монолитится с ригелем.
они обиделись и с разработчиком ушли на другие этажи, слышу ....это при монтаже снег попадает както там тает потом замерзает и вот.
я прорабу а что у тебя монтажные отверстия (под петли) не заделаны, смотрит на меня и вот так улыбается
прошелся по этажам а там....мама дорогая я говорю а снег почему не чистишь (стоим на перекрытии второго этажа над нами еще 2) а он мне в ответ : а куда чистить на пути где кран стоит?, весна говорит придет исамо растаит, у нас все дома так....

вот сижу и думаю мож я чет не понимаю в этой жизни?
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2012, 20:36
#29
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
я прорабу а что у тебя монтажные отверстия (под петли) не заделаны, смотрит на меня и вот так улыбается
Прораб достался Вам такой ленивый и безголовый. Гоните в три шеи пока еще не поздно.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 00:55
1 | #30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Тигра вам "повезло" наблюдать ситуацию ради которой создавались и развивались еще советские нормы на проектирование со всеми их коэф. запаса на различные случаи жизни (у вас они совпали). По большому счету данные дефекты для этих сборных плит не критичны - убрать лед и воду из пустот и заделать ремонтным составом без усиления.
И как проектировщик вы не виноваты - спите спокойно.
 
 
Непрочитано 20.01.2012, 03:03
#31
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Постоянно при проведении капиталок в квартирах их вижу...
Ах вот почему приходится кап. ремонт делать..... Вода из дырочек сливается в квартиру!
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 09:24
#32
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


Всем огромное спасибо, спал как младенец!!!!
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 10:22
#33
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Поясните не спецу. Как я понял, весь силовой каркас здания сборный, а монолитными является заделка дырочек. Неужели из-за них весь дом назван сборно-монолитным?
Или все-же этажерка монолитная?
Вова,
Здание - вероятно по серии "АРКОС", либо по Чебоксарской серии.
Это именно сборно-монолитный каркас (то есть монолит (ригеля) + сборные элементы заводского изготовления (плиты, колонны, ДЖ))
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 00:58
#34
Ланнистер

Прораб-монолитчик
 
Регистрация: 03.10.2012
Москва-Замкадье
Сообщений: 8


Совершенно верно! Это аркос. Сам строю такие дома и ВСЕГДА сверлю плиты. По опыту скажу, даже если заделывать петли сразу и под вибратор, все равно пустоты наполняются водой. Наполняются всегда неравномерно. Рабочие сверлят плиту, может быть ,что почти все пустоты сухие, а с одной льет ручьем. Сверлим диаметром 14, если сверлить восьмеркой, то бывает, что отверстия замерзают и вода опять начинает скапливаться. Хотели приобрести специальную пушку, простреливающую плиту монтажным патроном (усиленным, а не тем что в ПЦ), но отказались из-за травмоопасности. Сверлим перфоратором, по старинке.
Ланнистер вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 13:36
#35
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


Проектировщики здесь не причем, я считаю виноват производитель работ. В советское время при "консервации" недостроенного объекта грамотный прораб сверлил отверстия в пустотах. А чаще всего это делают при складировании материала (ибо всякое бывает, перед монтажом плиты могут пролежать на площадке не одну неделю).
VadoZ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 07:58
#36
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Очень полезно для написания "хорошего" ППР.
В ГОСТАх, нормах такого нет...Опыт, только опыт проектировщика ППР.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 08:07
#37
Katherina

инженер ПТО)))
 
Регистрация: 10.08.2012
Казахстан
Сообщений: 14
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Приемка стройматериалов на соответствие не прорабье дело
а кто ведет журнал входного контроля?
Katherina вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 09:58
#38
1201292010


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 8


Хоть и не люблю проектировщиков, но не виноваты они в этом случае. Вина прораба однозначно, либо петли не замонолитил, либо складировал не правильно. Вот удивляет просто отношение людей к своему делу, я про "улыбочку", иногда аж в глаз охота дать в таких случаях.
1201292010 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > зима, лопнули плиты...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10