Вот только вчера был на объекте. Там уложены лотковые плиты (ребристые рёбрами вверх, 1959 г - тогда так модно было - пустотки ещё не изобрели
![]() ![]() 4 голые арматуринки диаметром 8 мм только и остались остались. Между собой плиты не объединены. Нет ни шпонок ни зачеканок. Ничего нет. За счёт стяжки тоже держаться не могут, плиты засыпаны шлаком. Плита не упала ..... пока .... ![]()
__________________
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Пустотные плиты h=220мм армированы каркасами на поперечные силы только на приопорных участках (1/4 пролета плиты).
Допустима (что подтверждается многолетней практикой) пробивка отверстий (в этих плитах) с перерезкой не более одного каркаса. Если более - требуется расчет и усиление поврежденных участков плиты. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
терморазьемы в несущей плите перекрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 25.07.2008 14:34 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |