Непрочитано 22.02.2012, 09:28
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия?
aleksei_vp
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91

Принимаю объект, строителе для устройства венткороба перерубили три несущей арматуры в плите перекрытия.
Сколько допускается перерубать стержней, если же меньше трех то на какую нормативную литературу можно сослаться?
Просмотров: 10994
 
Непрочитано 23.02.2012, 13:27
#21
Cosinus

Белая и черная магия в строительстве
 
Регистрация: 02.02.2007
Воронеж
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™


Вот только вчера был на объекте. Там уложены лотковые плиты (ребристые рёбрами вверх, 1959 г - тогда так модно было - пустотки ещё не изобрели ). Ширина плит - 40 см, длина 4 м. Ведутся работы по реконструкции и водопроводчики прям у опоры перебили весь бетон в плите и рёбрах. Сделали дырку 40х40 см чтобы протянуть трубу диаметром 50 мм.
4 голые арматуринки диаметром 8 мм только и остались остались. Между собой плиты не объединены. Нет ни шпонок ни зачеканок. Ничего нет. За счёт стяжки тоже держаться не могут, плиты засыпаны шлаком. Плита не упала ..... пока ....
__________________
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 01:42
#22
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Пустотные плиты h=220мм армированы каркасами на поперечные силы только на приопорных участках (1/4 пролета плиты).
Допустима (что подтверждается многолетней практикой) пробивка отверстий (в этих плитах) с перерезкой не более одного каркаса. Если более - требуется расчет и усиление поврежденных участков плиты.
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20