| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
однозначно усилить металлом! И проектировать и изготавливать проще и дешевле. Такое бетонирование не даст существенного увеличения несущей способности. Да и с технологией не все так гладко. Вы его нормально не прольете - пустоты будут. С бетоном он нормального сцепления не даст (может колонна внутри вообще ржавая? Какое там сцепление будет?). А фундамент усиливать придется по любому. У вас увеличение нагрузки примерно в два раза на этот фундамент. Да еще на старенький! Советую сделать шурфы, определить истинные размеры фундамента и прочность бетона. Да грунты испытать, если геологии нету. И конструировать исходя из этих данных.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
Каким образом можно усилить металлическую колонну | эском | Металлические конструкции | 7 | 05.03.2011 22:32 |
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну | V l a d i m i r | Основания и фундаменты | 10 | 03.11.2010 05:46 |