проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Да и упираться "Рогом" не обязательно. Подготовьте вариант обычной стенки и вариант со сваями с укрупнёнными сметами. И пусть заказчик решает, хочет ли он за своё "ноу-хау" переплачивать втрое... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и расчет мостовых сооружений Регистрация: 20.12.2010
Воронеж
Сообщений: 5
|
Вот прикидочный расчет подпорной стены на естественном основании. Активное давление грунта вычислял по ВСН 167-70 "ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"(методика не учитывает коэффициент сцепления грунта). Так что если определишь активное давление по нормам ПГС получишь куда меньше, чем по нормам для транспортного строительства, и ширина подошвы может уменьшиться метров до 3. Можно учесть нагрузку от перекрытия. Для этого напиши усилия(вертикальное,горизонтальное,момент) приходящиеся на погонный метр стены от перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Цитата:
Вот набережная из стального шпунта, облицованная гранитом. Вроде ни чем не хуже ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
Цитата:
Ничуть не хуже, но в Питере по причине стесненных условий не получится заложить грунтовые анкера. А без них шпунтовая стенка не устоит. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
расчёт свай на горизонтальную нагрузку есть в свайном СНиПе. Ничего экстраординарного |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
![]() Но увы, они считали. Не так конечно, как вы считаете по СНиПу. Винлер еще и в проекте не был, но Кулон уже коптил небо ![]() Или вы думаете, И.М. Кутузов только по образцу делал стенки? ![]() Ну а те стенки, которые вы сейчас видите - это уже переделки с конца 19 века |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Подарок одного из авторов, не сканировал - лень))))).
"Сваи в гидротехническом строительстве" Учебное пособие Автор Федоровский Виктор Григорьевич, Левачев Станислав Николаевич, и другие Издательство АСВ (Ассоциация строительных вузов) Год 2003 Аннотация В книге рассмотрены практически все особенности применения свай, в том числе и шпунтовых, и свайных конструкций в гидротехническом строительстве. Дана классификация гидротехнических свай и условий их применения, включая сооружения континентального шельфа. Подробнее Приведены современные методы расчета свайных конструкций с учетом нелинейной работы грунтов основания, основанные на многолетних экспериментальных лабораторных, натурных и теоретических исследованиях. Приводится описание программ автоматизированного расчета, реализующих разработанные расчетные методики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
Не всегда пользовались инженерным (или как вы называете эмпирическим) методом. Были и другие методы расчета. Цитата:
Если в кратце, на понятном вам языке: 1) он сделал свайное основание (то бишь искуственное уплотненное, вертикально армированное). 2) ему надо было или спользовать сваи из-под предыдущего строения, или попытаться выдернуть их (ну не оставлять же основание с разными модулями деформации) Ростверка в здании нет. Там есть фундамент, высотой 7 метров, который опирается на уплотненный грунт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
kruz, Вы правы - я совершенно не знаком с методами расчета того времени. Был бы признателен, если бы Вы помогли мне устранить этот пробел. В частности, были ли расчеты свай или свайного основания Исаакиевского собора? Если были, то по какой методике делались? Насколько эта методика соответствует современным представлениям о работе свай и/или грунтового основания? Известны ли Вам современные расчеты, позволяющие сделать вывод о том, что 7-и метровая плита фундамента Исаакиевского собора не сработала бы не будь под ней деревянных свай? Если такие расчеты имеются, то не могли бы дать на них ссылку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Цитата:
![]() Но на данном объекте были пробные забивки. Шаг свай рассчитывался по качеству уплотнения грунта между сваями. Испытывались сваи от старой церкви. Причем их пытались выдернуть для пробы, но сваи сломались. Раз были испытания одиночных свай, то переход от одиночной к частоку 1/4-1/6 нагрузки на одиночную... Очень серьезно подошли к нагрузкам на основание. рассчитывалось соотношение площадей плиты и основания стен и колонн здания, и положения цетров тяжести. Вообще до середины 1815-1860 года - это отход от расчета по моделям и графическими методами. Это начало аналитических расчетов (тут и Ламе и Виклер еще куча французов и немцев) и широкое распространение графо-статики. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте | Stranix | Железобетонные конструкции | 24 | 19.07.2013 00:42 |
Поиск программ для расчета | Яна55107 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.04.2010 16:23 |
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:20 |