Буронабивные сваи при высоком уровне г.в.
Vitalpaust
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60

Доброго всем дня. Заранее спасибо всем кто откликнулся. Имеется буронабивная свая длиной 4 м, воды залегают на отм -3,5 от ур.з. Т.е. свая на пол метра в воду заглублена. Как в таком случае производят бетонирование? Прямо в воду бетон льют? И вообще какова технология в таком случае?
Просмотров: 17562
 
Непрочитано 22.04.2012, 01:30
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
За то небольшое время, что я работаю, у меня сложилось впечатление, что мероприятия типа "водопонижение" существуют только в учебниках по ТСП и в развитых капстранах. Неужели это правда так?
Делать водопонижение ради БНС? Я бы еще понял, когда для котлована его делают. Попутный вопрос - куда откаченную воду будем сбрасывать/отводить?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2012, 08:42
#22
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Галечник плохо держит откос, скважина будет осыпаться. Попробуйте полый шнек поискать им получится. В таких грунтах забивная, навскидку, будет лучше работать. Если нельзя бить подумайте о вибропогружении или задавливании (короткие сваи под маленькие нагрузки должно получится)
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 18:41
#23
ufo666

Инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104


Vitalpaust, А при небольших нагрузках и малой длине сваю на морозное пучение считали? Получается, глубина погружения 4 м, глубина промерзания 3 м. Чем свая будет сопротивляться пучению?
Или сваю защищали от пучения?

Последний раз редактировалось ufo666, 28.04.2012 в 18:47.
ufo666 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 19:44
#24
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Добавлю к обсадной трубе и к глинистому раствору еще буроинъекционные сваи. Если оборудование есть поблизости - это самое оно, в вашем случае. Водопонижение для свай, это что-то новое Забивная свая - хорошо, морозное пучение плохо, можно подобрать и забивную при соответствующих вертикальных нагрузках, естественно будет дешевле и быстрее.
FLASH! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи при высоком уровне г.в.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивные сваи или забивные сваи Анатолик Основания и фундаменты 11 19.04.2012 09:43
Как устроить буронабивные сваи при высоком уровне грунтовых вод Vitamin C Основания и фундаменты 8 25.05.2011 21:57
Буронабивные сваи и насыпные грунты. Trikokosika Основания и фундаменты 26 08.11.2010 17:28
Буронабивные сваи 25 м terewe Основания и фундаменты 13 02.12.2009 05:57
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29