Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м

Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2012, 05:05
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м
susanino
 
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 2

Собираемся строить 3х этажное здание с пролетом 8,8 метров. Перекрытия пустотная плита. Стены- газобетон 375x250x625 D500. Перед плитами сделаем армопояс. Выдержит ли газобетон?
Что посоветуете?
Просмотров: 54975
 
Непрочитано 30.04.2012, 20:35
#21
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от susanino Посмотреть сообщение
Что тогда делать? Из чего построить, чтобы были такие пролеты?
А собственно говоря, что за функциональное назначение здания (то бишь какие нагрузки-то будут)? А то спорим спорим, а там может нагрузка 20 кг/кв.м, или 500 кг/кв.м?

Лучше сделайте каркас из металла (или бетона) и заполните его оными блоками. Будет и надежно, и тепло.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 08:29
#22
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Что выдержит? Если центрально нагруженный то и слона.
Как он центрально нагруженным-то может быть, при опирании пустоток на наружную стену?

Цитата:
Всякие заключения типа "проходит" или "нет" нужно подтвердить расчетом (хотя-бы прикидочным), или серией или ТП, . Тем конструктора и отличаются от старушек которые сидят на лавочке и тоже могут судить проходит или нет.
Опытные конструктора тем и отличаются от неопытных, что последние без заглядывания в серию или ТП не могут оценить принципиальную применимость решения.

Цитата:
А вы говорите выдержит.
Да, я так и говорю - при классе газобетонных блоков хотя бы - В2,5, грамотной конструкции, исполнении, отсутствии всяких "изысков" (навроде высоты этажа 6 м и полезных нагрузок по тонне на квадрат) - выдержит.

Последний раз редактировалось MMV, 01.05.2012 в 15:19.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2012, 19:46
#23
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Как он центрально нагруженным-то может быть, при опирании пустоток на наружную стену?
А я о чем говорю? О том что простенок центрально нагруженный что-ли? Я же и говорю что будет СМЯТИЕ кладки от внецентренно приложенной нагрузки.
Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Опытные конструктора тем и отличаются от неопытных, что последние без заглядывания в серию или ТП не могут оценить принципиальную применимость решения.
Тем то и отличаются что не делают поспешных выводов не зная общей картины (глубины опирания плит, толщины стены, марки блоков, нагрузки на плиту и т.д.). И могут подтвердить свои слова расчетами или ссылками на нормативную документацию. Или апеллировать к своему опыту проектирования или своих коллег, при условии доказуемости.
Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Да, я так и говорю - при классе газобетонных блоков хотя бы - В2,5, грамотной конструкции, исполнении, отсутствии всяких "изысков" (навроде высоты этажа 6 м и полезных нагрузок по тонне на квадрат) - выдержит.
"Грамотной конструкции" это какой такой? При использовании газобетонных блоков в качестве заполнения или самонесущей стены - согласен выдержит. При использовании в качестве несущей стены с распределительным поясом - не уверен что выдержит. Если вы уверенны в своей правоте, предложите топикстартеру свои услуги: возьмите на себя ответственность за несущую способность кладки (в виде тех заключения, проекта и т.д.) и все, делов то. Это будет поступок человека который отвечает за свои слова и достойный уважения. Или хотя-бы подтвердите расчетом... Раньше, когда была традиция конструктора ставить под запроектированную им конструкцию перед её испытанием, думаю таких категоричных заявлений не было...
Offtop: Есть такой анекдот: приходит дедушка 80лет к сексопатологу и заявляет: вот мой друг, которому 90, говорит что у него секс с женщинами 5 раз в день. Доктор отвечает: а кто вам мешает? и вы говорите!
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 20:08
#24
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Штукатурка изнутри, штукатурка или облицовка снаружи
Ну я Вам тоже открою одну страшную тайну. У человека в квартире дуло из стены (дом, правда, кирпичный). Вот прямо из стены, сквозь штукатурку и обои. Оказалось что? По фасаду здания тянули газовую трубу. Её, естественно, вешали на кронштейны. Кронштейны были сварены "на месте", из 32-го уголка и трубы (тоже, кажется, 32-й). Труба (эта самая 32-я) в стену была заделана. А там кладка оказалась впустошовку. Вот и пожалуйста.
Иногда, прежде чем повторять якобы отработанную технологию (производитель-то он в рекламе смело заявляет, как "надо" делать, знает, зараза, что в конечном итоге от ответственности отбрехается) неплохо бы и своими инженерными извилинаи пошевелить.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 09:11
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Байкальский газобетон Посмотреть сообщение
испытания показали, что можно возводить здания в 3 этажа с несущими стенами из автоклавного газобетона плотностью D600 и прочностью B3.5 выдерживают 9балльные землетрясения и отвечают условиям сейсмостойкости, надежности и безопасности.
хорошо Вам, наши производители дают только В1,5, из этого и строим
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52