Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98?
Irina7S
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60

посоветуйте, пожалуйста пособие по которому можно рассчитать все узлы фермы "молодечно" (стык полуферм через фасонки). Больше всего интересует расчет стыка полуферм
Просмотров: 11279
 
Непрочитано 27.04.2016, 15:03
1 | #21
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Срезной слишком податлив
Фрикционный в обычных складах и даже в гипермаркетах особо ни к чему.
Узел на ВП фланцевый, перед тем как обрушиться, не даст никаких предупреждений.
Двухсрезной узел в ферме, запроектированной с учетом строительного подъема, очень даже неплох.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 15:21
#22
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Для фермы пролётом 24 м в серии толщины фланцев от 22 до 30 мм. Возможно ещё влияет сложность наложения швов при большой разнице толщин нижнего пояса и фланца.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Толщина фланца проверяется из расчёта на изгиб. Но ещё и из расчёта по жёсткости.
Где есть пример такого расчёта для замкнутых профилей?
В руководстве есть только одна формула.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 155
Размер:	68.4 Кб
ID:	169552  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 15:26
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


По идеи, эта формула как раз и учитывает "жёсткость" пластины.
Проверить прочность довольно просто.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2016, 01:28
#24
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Фрикционный в обычных складах и даже в гипермаркетах особо ни к чему.
Узел на ВП фланцевый, перед тем как обрушиться, не даст никаких предупреждений.
Двухсрезной узел в ферме, запроектированной с учетом строительного подъема, очень даже неплох.
Двухсрезный узел в расчетной схеме фермы учитывается как шарнир?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2016, 02:28
#25
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Где есть пример такого расчёта для замкнутых профилей?
в нашей литературе в Сахновском есть "Легкие стальные конструкции", как в балке, защемленной со стороны пояса и шарнире по кромке. В иностранной надо смотреть, когда то собирал литературу

----- добавлено через ~24 мин. -----
В последнее время какое-то странное молчание на форуме. Что-то случилось? Я, наверное, что то пропустил?

в том плане, что мои сообщения чаще без обратной связи.

Последний раз редактировалось Chardash, 01.05.2016 в 14:11. Причина: upd
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2016, 04:46
1 | #26
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
в нашей литературе в Сахновском есть "Легкие стальные конструкции", как в балке, защемленной со стороны пояса и шарнире по кромке. В иностранной надо смотреть, когда то собирал литературу

----- добавлено через ~24 мин. -----
В последнее время какое-то странное молчание на форуме. Что-то случилось? Я, наверное, что то пропустил?
Кто в отпуске. Кто на пляже. Кто работой занят. Да и темы скучноватые пока.
Подберите мне балку. Как болт посчитать на срез. Какая расчетная длина колонны.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2016, 10:29
#27
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Двухсрезный узел в расчетной схеме фермы учитывается как шарнир?
Это каждый для себя должен сам решить: попробовать двумя способами и решить) Возможен ли поворот или нет...
Например, в одном направлении пластина 16, в другом - две пластины по 8 (накладки). Испытания бы произвести и в серию пустить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 189
Размер:	83.4 Кб
ID:	169720  

Последний раз редактировалось Sam, 01.05.2016 в 10:43.
Sam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47