Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Это на какого эксперта попадешь.
Некоторые заставляют делать такой расчет несмотря ни на что, ссылаясь например на СП 52-103-2007: п.6.2.9 Расчет на прогрессирующее разрушение должен обеспечивать прочность и устойчивость конструктивной системы в целом при выходе из строя одного какого-либо элемента конструктивной системы (колонны, участка стены, участка перекрытия) и возможном последующем разрушении близлежащих элементов. Кроме того, в обоснованных случаях рассматривается расчетная ситуация с выходом из строя части основания под фундаментами (например, в случае образования карстовых провалов). Другие вменяемые прочтя пункт 4.2.7. ГОСТ Р 54257-2010 "НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ": "Расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок проводится для зданий (жилых и офисных высотных зданий, торговых комплексов, подтрибунных конструкций и т.п.) 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение." соглашаются не делать такой расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ну так заставляют иногда, а как отмазаться - не знаем...
А что из своего опыта посоветуете применительно к прогрессирующему? Как на него смотрите, чем пользуетесь в плане выбора элементов, выключенных из работы? Как оцениваете допустимые масштабы разрушений? И самое главное - в каком виде при случае предоставляете отчет конролирующим органам? Ведь, тот же МПР в многократно статически неопределимой конструкции так просто не оформишь на листочке, а то, что можно оформить - это же по большей части отписка, не так ли? Может, почитать чего посоветуете, кроме всяких "рекомендаций", выложенных тут. Прошу прощения, что не на тему топика.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%FE%F9%E5%E5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%FE%F9%E5%E5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%FE%F9%E5%E5 Там можно полезное почерпнуть. Хотя тема вечна, т.к. конкретики мало. Мы(и экспертов направляем) пользуемся ГОСТ Р 54257-2010. А так же СНиП "Нагрузки и воздействия" тоже внимательно читать в плане комбинаций и величин нагрузок при ЧС. Вкратце: 1 Чтобы было больше конкретики касающейся выбора масштабов разрушений несущих конструкций сначала оценивается вообще конструктивная схема здания; 2 Если есть СТУ на здание(а как правило на здания 1 категории они есть), то там прописывают конкретно что и где "взрывать"; 3 Общение с экспертом на эту тему надо начинать до проектирования, ну или хотя бы во время, но не после. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Странный спор . Но пара колонн лишние. А вообще ведьмногое зависит от конкретного исполнения того же перекрытия.
Да и амбароподобное это здание - не самый рациональный подход в планировке.Жесткости как то неправильно распределены.. Если еще присобачить плохой фундамент - вообще какой то курсовик троечника. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
прогрессирующему разрушению конструкций не выполнялась в соответствии с частью 16 п.6 ФЗ-384, так как здание имеет нормальный уровень ответственности.
Этот закон важнее любого СНиПа и ГОСТа. Этот закон говорит какими СНиПами пользоваться!!! СП 52-103-2007 не входит в перечень обязательной документации. А на самом первом листе написано что его использование выбирает проектировщик или заказчик. Т.е. если проектировщик не хочет им пользоваться и в задании на проектирование нет этих условий, то и не надо в него смотреть!!! (так только для себя)!! Так что я всегда ссылаюсь на этот ФЗ, эксперты помыкаются и отваливают!!! прогрессирующему разрушению конструкций считают для зданий повыщенной ответственности (заглубление более 15м, консоль более 20мм, высота кажется более 50 или 75 и т.д.) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? | Дима_ | Программирование | 8 | 26.02.2009 08:50 |
Возможен ли обратный экспорт из формата DWF в DWG без потери вектора | Vanobo | AutoCAD | 1 | 12.02.2009 19:12 |