Здравствуйте. Ситуация следующая. При установке теплокамеры и дренажного колодца поплыл грунт. Камера и колодец не соединены трубое. Отверстия для входа втрубы на глубине 1.5 м в грунте. Сложность в том, что вокруг канализационные колодцы, которые начали содиться. Подскажите, какие способы установить трубу более разумны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00233.JPG
Просмотров: 182
Размер:	162.3 Кб
ID:	96341  


Последний раз редактировалось kvn1973, 09.02.2013 в 11:42.
Просмотров: 5929
 
Непрочитано 16.02.2013, 00:30
#21
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Что-то ТС умолк...
Чтоб не получилось в стиле "Сегодня прыгаю с парашютом. Завтра всем расскажу об ощущениях. (статус обновлён 48 дней назад)"
Еже вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 09:25
#22
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Не отзовется. Вы видели сапоги на снимке. Сапоги только и остались, остальное смыло. Катаклизьма называется.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 21:51
#23
kvn1973


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 7


Нет, все нормально, никого не смыло. Камеру установили, вернее выровняли - это было самое тяжелое, установили дрен.колодец. Канализационные колодцы демонтировали, завтра будем монтировать новые. Работаем тем, что предоставили, т.е. экскаватор-погрузчик, две помпы, 3 рабочих.
kvn1973 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 19:51
#24
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Вам надо побыстрее все доделать пока тяжело выровненная камера обратно не встала.
А потом придут другие работяги и все исправят по аварийному ордеру.
Это нормально, все так делают.
Fland вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проблема с установкой теплокамеры.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке ssvsergey Лира / Лира-САПР 1 22.08.2010 20:57
Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры RrRR Металлические конструкции 6 25.11.2009 19:51