| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
twetti Проверьте задание жесткостей стержням. У вас на схеме вдоль нижнего пояса каждый стержень имеет другую жесткость. После исправления удалите загружение собственный вес и заново его создайте для всех элементов. Мой скад на вашей схеме показывает, что не все жесткостные характеристики имеют объемный вес.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2013
Сообщений: 20
|
pavber, это наверно результат подбора сечений. Нам это обязательно надо сделать.
Сделал три группы жесткостей. Результат расчета: Суммарные внешние нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0 0 54.6649 0 0 0 2- 0 0 430 0 0 0 3- 0 0 1275 0 0 0 Собственный вес моста 54 т, нагрузки 1705 т. Правильно? Последний раз редактировалось twetti, 24.03.2013 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2013
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Для вашей схемы - да. Но это не значит, что мост несет эту нагрузку. В среднем пролете у вас мост неразрезной и возникает горизонтальная сила на опорах 185 т. А в стержнях продольные усилия от +299.7т до -328.5т. Для ваших сечений это перегрузка 5-10 раз.
Последний раз редактировалось pavber, 24.03.2013 в 16:50. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |