Непрочитано 24.04.2013, 11:01
Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада
Snajper
 
КМ
 
Киев
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 423

Добрый день!

Сделал небольшой склад.
Опыта не очень много, прошу указать на существенные ошибки в данной конструкции.
Нагрузка указана, чертежи тоже.

Спасибо всем отозвавшимся.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Склад.dwg (750.7 Кб, 4131 просмотров)

Просмотров: 6673
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:45
#21
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства....
Может, заодно, кто-нибудь поделился бы...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:51
#22
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Позволю с Вами не согласится по пунктам.
На "Общих данных" если и есть - на листе фундаментов отметка 0.000=?.?? - пишется! (Должна быть!)
То что есть - "1. За отм. 0.000 принята отметка точки t2 местной системы координат." И все... дальше продолжать? ( никакой отметки!) Представь себя на месте мастера и гедезиста с одним листм этой "схемы" ( координат по углам - то же нет!)
Про остальное - если "Это
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
частное строительство. Без геологии, экспертиз, тех. надзора и договоров
Давайте наплюем на нормы и снипы. И рисуйте что хотите. Куда-а-а мы скатываемся.
Да ну вас... Я устал вас (студентов-недоучек) учить....
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 15:52
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Убери ребра эти - сэкономишь металл и работу. Или над ребрами по колонне поставь ребра и на опорных швеллерках.
Швы прикрепляющие балку к вертикальным швеллерам будем считать посчитанными? Ок
Вы извините, я не пойму в чем проблема моего узла,
балка Бм-1 закрепленна на колонне через Швеллера чтобы повысить устойчивость балки от перекоса (швеллер с укланом полок).
+ это решение на мой взгляд очень простое с точки зрения "монтажа на площадке".
Я мог бы сделать узел по Серии (Рампы например), но они не достижимы для данной стройки, а тут все просто - два куска швеллера и никаких вопросов и тонкостей...
Объясните пожалуйста в развернутом виде Принципиальную ошибку?

Заранее спасибо.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:59
1 | #24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста в развернутом виде Принципиальную ошибку?
Сравните с платформенным стыком когда на наклонную плиту головы колонны кладется балка и приваривается двумя угловыми швами с двух сторон! Если голова по отметкам прыгнула - подложите пакет из пластин и обварите! Посчитайте трудоемкость и материалоемкость
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:12
1 | #25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
устал [] (студентов-недоучек) учить....
Здесь не школа. Не задавайся
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:30
#26
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
На "Общих данных" если и есть - на листе фундаментов отметка 0.000=?.?? - пишется! (Должна быть!)
Конкретный пункт СНИПа укажите пожалуйста. Или она должна быть именно там потому что "у вас так заведено"?
Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Да ну вас... Я устал вас (студентов-недоучек) учить....
А вот этого не стоит. Вы не знаете какими студентами были (есть) люди на этом форуме, не знаете должностей, регалий, заслуг и т.п.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 16:37
#27
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
На "Общих данных" если и есть - на листе фундаментов отметка 0.000=?.?? - пишется! (Должна быть!)
То что есть - "1. За отм. 0.000 принята отметка точки t2 местной системы координат." И все... дальше продолжать? ( никакой отметки!) Представь себя на месте мастера и гедезиста с одним листм этой "схемы" ( координат по углам - то же нет!)
Про остальное - если "Это
Давайте наплюем на нормы и снипы. И рисуйте что хотите. Куда-а-а мы скатываемся.
Да ну вас... Я устал вас (студентов-недоучек) учить....
Ну серьезно, чего вы так критично...
я там сам и геодезист и "руководитель" сварщика и исполнитель проекта... В принципе я это все писал для себя и моего коллегу который помогает мне...
Я и так Умолял сделать заказчика хоть Такую съемку, для себя.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:38
#28
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


С чего, Вы, взяли, что у Вас стыки балок и швеллера равнопрочны с основным металлом?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 17:43
#29
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
С чего, Вы, взяли, что у Вас стыки балок и швеллера равнопрочны с основным металлом?
Равнопрочный стык брал по Лихтарникову, там есть эти стыки...
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:49
#30
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нарисован большой зазор... Потом, в справочниках, для гнутосварных профилей, как правило, приводятся равнопрочные стыки для элементов ферм. Здесь стык ГСП сварить встык с усиливающей накладкой на стороне, в зависимости от эпюры момента.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:17
#31
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Нарисован большой зазор... Потом, в справочниках, для гнутосварных профилей, как правило, приводятся равнопрочные стыки для элементов ферм. Здесь стык ГСП сварить встык с усиливающей накладкой на стороне, в зависимости от эпюры момента.
В приложении стык, на который ориентировался...
Вы уверены что этот стык не равнопрочный? И его можно только в элементах ферм использовать?
Вложения
Тип файла: pdf Стык.pdf (54.9 Кб, 159 просмотров)
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:18
#32
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


А что так над фундаментами поиздевались, нельзя было вывести на одну отметку? или 3-х этажка так запроектирована?
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:24
#33
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
А что так над фундаментами поиздевались, нельзя было вывести на одну отметку? или 3-х этажка так запроектирована?
Там общий уклон рельефа... Не копать же на 3 метра, лишь бы фундаменты на одну отметку вывести..
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:33
#34
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Там общий уклон рельефа... Не копать же на 3 метра, лишь бы фундаменты на одну отметку вывести..
Ось "4" поднять на 400 а ось "1" опустить на 400 и все копание, а что с сущ.фунд. сверху на них садитесь?
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:35
#35
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Ось "4" поднять на 400 а ось "1" опустить на 400 и все копание, а что с сущ.фунд. сверху на них садитесь?
Встречный вопрос: На разных отметках проблема копать?
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:38
#36
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Встречный вопрос: На разных отметках проблема копать?
Зачем усложнять, да и грунты могут быть разные - разные осадки. Дак что насчет сущ.фунд. их отметку знаете?
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:39
#37
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Зачем усложнять, да и грунты могут быть разные - разные осадки. Дак что насчет сущ.фунд. их отметку знаете?
Подвала нет, вот и все, что заказчик предоставил.
Копать сущ. фундамент отказался...
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:44
#38
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Подвала нет, вот и все, что заказчик предоставил.
Копать сущ. фундамент отказался...
А заказчиг 3-х этажку будет спасать если что. По науке надо проектируемые садить на одну отметку с сущ.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:49
#39
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Для стыка швеллеров с накладками (балки) пользовался вот такими данными. 50мм, здесь не зазор между стыкуемыми швеллерами, а зона без сварочных швов.
Для ГСП стыки с накладками в справочниках даются для ферм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стыки швеллеров.png
Просмотров: 220
Размер:	122.4 Кб
ID:	101850  

Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2013 в 18:57.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 23:09
#40
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


...
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.04.2013 в 08:17.
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
прошу совета по подбору металлической конструкции Галина Металлические конструкции 10 07.11.2006 19:40
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53