Учет перфорации в плите - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет перфорации в плите

Учет перфорации в плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2013, 10:27
Учет перфорации в плите
maria0407
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 70

Всем привет!
Как можно учесть перфорацию в плите перекрытия по контуру плиты?
Просмотров: 18275
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:19
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


В чем проблема?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCAD.jpg
Просмотров: 554
Размер:	335.4 Кб
ID:	102252  
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:21
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а в чём смысл?
результаты лучше покажите
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:22
#23
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


А выложите результаты армирования+ какая нагрузка суммарная на поле плиты получилась?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:26
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Смысл в том, что учтена перфорация в плите перекрытия. Нагрузка по снипу для балкона принята + вес ограждения + вес пола + собственный вес. Армирование сейчас выложу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 513
Размер:	337.5 Кб
ID:	102253  
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:27
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


армирование и прогибы =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:29
#26
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


особенно последние, да))))
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:32
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Прогибы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 439
Размер:	571.3 Кб
ID:	102254  
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:35
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


4мм прогиб? Boris_1, ну Вы же вроде адекватный конструктор =)
а 16,9 см.кв. это если перемычка 0,2м, то 3,4 см.кв., т.е. 2d16, что похоже на правду.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:38
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Вы имеете ввиду ползучесть? Делить модуль на 3,5 => оценка прогиба? Расположение стен таково, что не располагает к большому прогибу.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:48
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


в арбате прогиб посчитать можно, и он будет точно не 4 мм, а мм 20 хотя бы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:51
#31
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Ну а где поля армирования? Если получиться меньше 2d16, то неправильно считается.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:53
#32
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


swell{d}, а что Вы задаете в "Арбат"? Балку сечением 20х20см с соответствующей нагрузкой? А как же совместная работа перемычек? Как ее учитываете?
Больше интересует не прогиб, а возможный перекос ограждающей конструкции => трещины в ограждении (разность деформаций).
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:56
#33
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Совместная работа уходит в запас. А перекоса не будет, т.к. этоже железобетон, который достаточно хорошо все "размазывает".
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:58
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Boris_1, я в #16 выложил пример расчёта. Совместная работа в запас
NorthernSky, армирование в #24
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 16:01
#35
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Не заметил. Извеняюсь.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 16:41
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Так можно много чего в запас отправить...
А если консоль не в чистом виде? Вот у меня плита балкона одной стороной на стену оперта. Тогда как?
Посмотрел Ваш расчет. У вас косоль. Но на самом деле в монолите имеем многопролетную балку с консолью, в которой на перемещение консоли влияет загружение пролетов балки. Собственным весом, весом конструкции пола, весом перегородок (если они есть) и хотя бы длительнаой частью временной нагрузки.
А вообще: что задал, то и получил))

Последний раз редактировалось Boris_1, 30.04.2013 в 17:16.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2013, 01:11
1 | 1 #37
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


попробуйте "перешейки" между перфорацией задать стержнями
тут не только продольная арматура важна, а еще и поперечная
а в пластинах её, нормальную, не получить
особенно существенно, если безригельный каркас (особенно, если без контурной балки)
тогда нагрузка по "перешейкам" распределяется неравномерно
те, что к колонне ближе, больше на себя нагрузки хватают
и, случается, не проходят на поперечную силу
LS2012 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2013, 12:27
#38
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Поперечную арматуру в перемычках считаю вручную, по грузовым площадям. Не доверяю расчету "СКАДа".
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 00:51
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А как же совместная работа перемычек? Как ее учитываете?
=)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 01:08
#40
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


В запас...
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет перфорации в плите

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. Алексеич Конструкции зданий и сооружений 10 15.03.2015 19:35
учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите КАМЕНЩИК Железобетонные конструкции 37 21.01.2013 00:43
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41