гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
4мм прогиб? Boris_1, ну Вы же вроде адекватный конструктор =)
а 16,9 см.кв. это если перемычка 0,2м, то 3,4 см.кв., т.е. 2d16, что похоже на правду. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
swell{d}, а что Вы задаете в "Арбат"? Балку сечением 20х20см с соответствующей нагрузкой? А как же совместная работа перемычек? Как ее учитываете?
Больше интересует не прогиб, а возможный перекос ограждающей конструкции => трещины в ограждении (разность деформаций). |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Так можно много чего в запас отправить...
А если консоль не в чистом виде? Вот у меня плита балкона одной стороной на стену оперта. Тогда как? Посмотрел Ваш расчет. У вас косоль. Но на самом деле в монолите имеем многопролетную балку с консолью, в которой на перемещение консоли влияет загружение пролетов балки. Собственным весом, весом конструкции пола, весом перегородок (если они есть) и хотя бы длительнаой частью временной нагрузки. А вообще: что задал, то и получил)) Последний раз редактировалось Boris_1, 30.04.2013 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
попробуйте "перешейки" между перфорацией задать стержнями
тут не только продольная арматура важна, а еще и поперечная а в пластинах её, нормальную, не получить особенно существенно, если безригельный каркас (особенно, если без контурной балки) тогда нагрузка по "перешейкам" распределяется неравномерно те, что к колонне ближе, больше на себя нагрузки хватают и, случается, не проходят на поперечную силу |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. | Алексеич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.03.2015 19:35 |
учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите | КАМЕНЩИК | Железобетонные конструкции | 37 | 21.01.2013 00:43 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |