Цитата:
Записи делаешь, когда тебя приглашают на освидетельствование конструкций, в общем журнале работ в соответствующем разделе (строительный контроль заказчика). Насколько часто - это как уж договоритесь. Можно принимать работы хоть по одной стенке, колонне, можно группировать например в вертикалы этажа, перекрытие этажа и т.д. Замечания указываешь там же в ожр. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов. Журнал земляных работ. Журнал антикоррозионных работ и защиты сварных соединений. Различные заключения лабораторий - по сварке, рез-ты испытаний кубиков бетона и т. п. Акты освидетельствования ответственных конструкций. Исполнительные схемы. Геодезические съёмки с указанием отклонений. |
|||
![]() |
|
||||
Эксперт технического надзора Регистрация: 25.04.2011
город Петропавловск
Сообщений: 36
|
Chilli_Willi а Акты выполненных работ вы тоже подписывайте?
почему не пишете в тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24244 ???))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 14
|
да, но еще не приходилось
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 43
|
Chilli_Willi - Для начало возьми в руки проект, и прочти его... Это самое первое что ты должен был сделать... ТЫ найдешь раздел статики, где буду выявлены на чертеже все нагрузки. Поймешь почему сделали именно там стык, как говорил marat.khodzhaiev (молодец) - «Стык стальных балок как раз и устраивается по центру пролета: там наименьшие касательные напряжения (Q=0)». Загляни в КМ - в проекте, увидишь что этот стык должен быть именно там. Если он в другом месте, тогда надо поднимать панику, и смотреть согласование и т.д.... Твое дело смотреть проект, и это твоя гарантия на объекте, только за технологическим процессом нельзя забывать... Все..
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Стык по центру делают совсем не потому-что там наименьшие касательные напряжения. В посте 38 в цитате из Беленя-ответ почему стык рекомендуется делать по центру.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 43
|
Вот глянь крыша (козырек)
1 - Монтажная схема.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
ТехНадзор Регистрация: 31.05.2011
Магаданская область, Тенькинский район
Сообщений: 39
|
Bekt
Приветствую! Размещенное сообщение: *************** ---Цитата (сообщение от Летучий строитель)--- Кадр первый, вид сверху! фундамент на котором будет смонтировано оборудование массой более 100 тонн с безумными динамическими нагрузками! ---Конец цитаты--- Смотрю - впечатляюсь. Удалось добить? *************** Бьём!) P.S. Странно, сообщение не нашел, есть лишь на электронке. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство объектов нефтегазового комплекса Регистрация: 17.06.2013
Новосибирск
Сообщений: 16
|
Технический надзор не уполномочен вносить изменения в Журнал авторского надзора. Правильно будет сделать запись о замечании к качеству СМР в Общем журнале работ. Это равносильно выданному предписанию.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель со стажем Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 16
|
Добавлю...по фундаменту - для себя, надо понимать и оценивать риски приемки работ с дефектом (насколько дефект критичен). Судя по фото, с бетоном тут не очень гуд, в каком возрасте бетона сделано фото? Если местами нарушен защитный слой в следствии мех.повреждений - это ерунда, подготовьте поверхность, и подлейте. Важнее понимать по конструкции в целом, если бетон - гуано у вас реальные проблемы, шлёпните ультрозвуком, а лучше отберите керны...
Последний раз редактировалось lapai, 19.08.2013 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 14
|
Проработал в надзоре уже 2 месяца. вроде втянулся. но столкнулся со следующей проблемой: пришлось расстаться с подрядчиком по монолиту из за того что они некачественно выполняли свою работу. соответственно им заплатили меньше чем они хотели (или вообще не заплатили, я не вдавался в подробности). они походу на это обиделись и забрали с собой журналы производства работ и бетонирования. никакие акты на передачу стр. площадки они не стали подписывать и переехали на работу в другой город. возможности забрать эти акты соответственно нет. что делать в данной ситуации? заводить ли новым подрядчикам журналы? (просто если они заведут, то с того момента когда большая половина здания была уже построена, как быть с тем отрезком времени когда работали предыдущие подрядчики?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 3
|
Добрый день автору! Скорее всего не успел..Но!
Являюсь специалистом по техническому надзору более 10 лет. И начинал так же. Бросили как в воду. Найденные вами дефекты достаточно серьезны. Подрядчик может давить на Вас сколько угодно. Любой Ваш ответ-это точное цитирование позиций строительных норм. Они не могут что-либо возразить на законные требования. У Вас есть замечательный рычаг- просто в КС-2 вычеркиваете пункты работ выполненные в несоответствии с нормативными требованиями. Не затягивайте с рассмотрением. Через несколько дней, предоставленные КС, на которые Вы не ответили считаются принятыми. Поэтому возвращаете им КС с сопроводительным письмом от имени Заказчика, где перечисляете отказанные в приемке позиции с точным описанием причины отказа( указываете позицию и текст нарушаемого нормативного документа) и предписание скорректировать КС и исправить дефекты. Подписываете у своего руководства, ставите исходящий и четко фиксируете факт получения у подрядчика. Это на будущее. И не чего не бойтесь. Мы не родились специалистами. Еще на будущее. Заведите практику внутренних Предписаний. Допустим в процессе осмотра выявлен факт несоответсвия. Фиксируете несоответствие комиссионным актом осмотря и подписываете: Вы, подрядчик и возможно проектировщик. И когда Подрядчик, не исправив дефект придет к Вам с закрытием...Вы в причинах отказа,наряду с нормативными требованиями, укажете данное предписание,им же подписанное. Бывают случаи,когда Подрядчик отказывается подписывать факт нарушения. В таком случае, мой первый руководитель(Старый строительный зубр))) ) поступал просто. На месте подписи Подрядчика ставил надпись: "От подписи отказался". И находил двух свидетелей отказа. И Подрядчик оказывался в худшем положении ))). В Вашем рассказе меня беспокоит позиция Заказчика. Как он может на Вас давить с целью закрыть некачественно выполненные работы? Вы не путаете? Ведь это Ваше непосредственное руководство. И оно заинтересовано в качественном выполнении работ(в идеале). Попробуйте описать ситуацию в служебной записке. И если у руководства есть какие-либо подковерные интриги с Подрядчиком,пусть слегка поставят Вас в известность. В противном случае, советую поискать более адекватного работодателя. По поводу уведенных журналов производства работ. Это тактика на выбивания оплаты возможно. Заведите другого Подрядчика и предложите ему восстановить журнал. И взамен закройте ему часть выполненных до них работ. Мне кажется так будет проще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 14
|
Спасибо за рекомендации, но я вчера после спора с директором на "повышенных тонах" был успешно уволен) так что моя карьера в качестве технадзора пока приостановлена, сейчас буду искать новую работу. с 2-х месячными опытом это будет сложновато, но, думаю, все получится. Спасибо всем что помогали мне!
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Chilli_Willi, не переживайте сильно.
Значит в той организации не нужен хороший специалист, хорошие здания... Вы бы там карьеру не сделали. Стали бы только никому не нужным "мутным подписалой" с высоким постом, но без знаний. А так будете инженером. Это две большие разницы. ![]() Вам всё равно сейчас терять нечего. С коллегами ещё не переспали, к креслу ещё не приросли... И лучше идите в проектировщики. Тут знаний побольше будет. Из проектировщиков вас куда угодно возьмут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" | tigra-18 | Расчетные программы | 1 | 10.11.2009 10:48 |
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине | ВИЙ | Основания и фундаменты | 4 | 24.07.2008 11:58 |
Технический надзор | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 24.05.2008 20:40 |