mmakk06
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33

Начинающий проектировщик, столкнулся с такой ситуацией: второстепенная балка находится в одном уровне с главной. Стандартный вариант – опирание через накладку и ребро приваренное к стенке главной балки. Но это более трудоемко при монтаже. Я не уверен в своем варианте опирания. Не совсем ясно, как работает такой узел. Кроме того, нигде не нашел даже картинки подобного решения.
Вопросы:
1. Прочность главной балки вместе опирания на нее ВБ? Правильно ли я думаю, что нагрузка передается на нижний пояс, он через растягивающуюся стенку вовлекает в работу верхний пояс . Я грубо прикинул: на растяжение стенка работает с большим запасом, даже если учитывать работу материала только на участке опирания полки ВБ. Какие нюансы тут могут быть? Может быть еще необходимо рассчитать полку как консоль, защемленную в стенке ГБ и нагруженную неравномерно распределенной нагрузкой?
2. Устойчивость стенки ВБ на участке опирания? Как определить ширину опирания, ведь полка ГБ изогнется и нагрузка по ней будет распределена неравномерно. В серии 2.440-2 есть вариант опирания на уголок, приваренный к условной стенке (в принципе работа полки схожа с таким вариантом). Там есть формулы для расчета ширины опирания и расчета на устойчивость стенки. Если по ним считать, то все ОК. И еще подумал, что приварив ребра на самом краю ВБ можно полосу опирания приблизить к стенке ГБ и не парится насчет устойчивости и характера распределения нагрузки по полке ГБ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.png
Просмотров: 962
Размер:	32.7 Кб
ID:	114208  

Просмотров: 16590
 
Непрочитано 18.10.2013, 22:53
#41
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


зачем вообще балки для монолитного перекрытия?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 23:03
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на пролет 7м балки не обязательны, железобетоном и так можно перекрыть (хоть монолитом, хоть сборняком. И 11х11 монолит делали, ничего страшного там нет). Если очень хочется сэкономить на толщине плиты - делайте балки. Но делайте их в одном уровне по верху, а цепляйте - по 2.440. Зачем изобретать велосипеды с квадратными колесами? давно уже с круглыми изобретены.

По поводу "доверять кристаллу". Ильнур, на мой взгляд, достаточно доступно все рассказал (пост #26).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 23:16
#43
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Балки, потому что стены уже есть. И как тут полностью монолит сделать? На вопрос так и не ответили.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 23:46
#44
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Зачем изобретать велосипеды с квадратными колесами?
тут походу треугольные колеса
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 00:01
#45
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант. Или, все-таки, можно опирать на нижний пояс, так как локальные нагрузки незначительны.

Кристалл, кстати, при нагружении нижнего пояса выдает сечение меньшее, чем при нагружении верхнего пояса.

Самое главное - под приложением нагрузки к нижнему поясу он понимает приложение непосредственно к нему или все-же на стенку????

gomer, у Вас, наверняка, есть дела поважнее. Не отвлекайтесь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 393
Размер:	31.5 Кб
ID:	114409  
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 01:45
#46
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант?
Узлы не оцениваются в категориях "правильный" - "неправильный". Узлы можно конструировать, исходя из существующих условий. Но при этом, Вы должны обеспечить надежность и работоспособность узла. По хорошему это делается так: сначала производится теоретическое исследование работы узла (расчеты), затем результаты расчетов должны быть подтверждены в ходе испытаний и опыта применения на практике. Именно такой объем проверок и произведен для серийных узлов, которые Вам настойчиво рекомендуют. Если имеющиеся условия не позволяют применить серийные узлы, приходится конструировать узлы самостоятельно. Понятно, что при этом проверка может быть проведена лишь в виде расчетов. В таком случае, уровень знаний и опыта проектировщика должен быть соответствующий (высокий).

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Или, все-таки, можно опирать на нижний пояс, так как локальные нагрузки незначительны.
Локальные нагрузки для схемы из 1-го поста значительны, на пределе несущей способности неподкрепленной полки на отгиб. Оцениться можно по графикам на л.1 серии 1.-400-10/76.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Кристалл, кстати, при нагружении нижнего пояса выдает сечение меньшее, чем при нагружении верхнего пояса.
"Кристалл" делает большую часть расчетов по СНиП, причем в документации к программе описано какие конкретно проверки выполняются и по каким пунктам СНиП. Советую Вам с ней ознакомится, перед тем как выполнять расчеты.
По вопросу: при нагружении в уровне нижнего пояса балка более устойчива, чем при нагружении в уровне верхнего пояса.

Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Самое главное - под приложением нагрузки к нижнему поясу он понимает приложение непосредственно к нему или все-же на стенку????
Строго говоря, в расчетной схеме СНиП нагрузка приложена к стенке балки (в уровне верхнего или нижнего пояса) . Для Вашего случая, можете считать, что нагрузка приложена к нижнему поясу . Но в "Кристалле" эта информация запрашивается только для проверки устойчивости плоской формы изгиба балки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 03:15
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


кристалл прикладывает нагрузку к стенке.

почему при приложении нагрузки к нижней полке сечение меньше.
есть такой параметр - общая устойчивость. Он же - устойчивость плоской формы изгиба. Другими словами, учитывается кручение балки в пролете.
Теперь представьте себе, что сечение начало крутиться. Ось z сечения отклонилась на некоторый угол. что будет делать сила, приложенная к верхнему поясу? закручивать еще сильнее. А к нижнему? восстанавливать вертикальное положение оси z.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 03:35
#48
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант. Или, все-таки, можно опирать на нижний пояс, так как локальные нагрузки незначительны.
Правильно вот так

А у вас даже профлист не уместится в пролете так, как вы его нарисовали, придется либо резать, либо подгибать. и все лишь от того, что вы решили сэкономить 150 мм. У вас никакое не монолитное перекрытие. При хорошем пожаре ваши незначительные усилия выльются в значительные сроки.
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 10:30
#49
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Ребра делать для каждой второстепенной балочки, и передавать нагрузку на стенку - это единственно правильный вариант.
лучше как у гомера, иначе
Цитата:
профлист не уместится в пролете
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 11:13
#50
mmakk06


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33


Спасибо всем за ответы. Но у меня нет возможности положить профлист сразу на главные балки, т. к. заказчик из-за каждого сантиметра бьется. Это, конечно, был бы самый хороший вариант.
Я только первый месяц работаю в небольшой проектной организации. Мне посоветовали делать свое перекрытие на основе готовых проектов фирмы. Все по реконструкции. И везде там вариант как на втором рисунке. Я особо и не переживал на эту тему - ведь не один объект уже с таким перекрытием стоит. В принципе сам я ничем не рискую, мне ГИП предлагает не беспокоиться и опирать на нижний пояс.
В первом случае (рисунок в шапке) я уже, конечно, сделаю опирание через ребро. А во втором, где у меня реконструкция - не знаю что и делать. Если каждую балку на которой лежит СПН крепить к стенке через ребро, то это действительно трудоемко будет. А если на нижнюю полку ложить - то ?

Последний раз редактировалось mmakk06, 19.10.2013 в 16:45.
mmakk06 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 11:43
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
А если на нижнюю полку ложить - то ?
Отогнет. Сказали раз десять.

ЗЫ: Иногда, чтобы сэкономить высоту перекрытия, можно
а) взять балки из С345, если они не слишком длинные, а то жесткость не даст сильно уменьшить высоту балки. Ну то есть если балка подобрана по I группе ПС, замена класса стали даст результат, если по II - нет.
б) взять почаще шаг балок - это и уменьшит их высоту и уменьшит высоту профлиста на них. Но металлоемкость может увеличиться.
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 11:54
#52
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


перекрытие по профлисту мне напоминает вот это
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 16:39
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: gomer, ребристые плиты и кессонные перекрытия тоже?
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 16:54
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: опять вы со своими кессонами...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 17:26
#55
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
перекрытие по профлисту мне напоминает вот это
Offtop: Ну ты и извращенец
 
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:50
#56
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Назревает такой вопрос(почему) балки у вас из колонного двутавра(сталежелезобетонное перекрытие будет что ли), пардон просмотрел дальнейшие посты? И почему второстепенные балки приварены к главной заводским швом? И назревает еще такой вопрос, раз вы отказываетесь от типового решения, то скорее всего возникает подозрение, что это заказчик у вас мудрит наверное, не так ли? А так длина площадки опирания для второстепенных балок определяется из условия устойчивости условной опорной стойки по п.7.12 стального СНиПа. ИМХО: я бы не стал таких смелых решений принимать.
Andrew748 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. жозефина Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2009 13:50
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13