Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами - Страница 3
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами

Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2013, 13:42
Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами
scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Вопрос в следующем откуда считать эксцентриситет, в соотв. с серией 2.440 надо считать от оси колонны если считать что данный узел соответствует типу 14Б, соответственно ничего не проходит, слишком большой момент, НО на мой взгляд в данном случае с учетом того что узел усилен ребрами можно рассматривать данный узел как тип А и вообще не учитывать эксцентриситет

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел консоль.png
Просмотров: 890
Размер:	35.7 Кб
ID:	117884  

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Просмотров: 12376
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:25
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


можно еще внимательно поизучать серию 2.440-2, выпуск то ли 6, то ли 7 (не помню точно)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Можете назвать конкретное произведение. Из доступного мне, есть объяснение работы только сварных "шарнирных" узлов.

----- добавлено через ~1 мин. -----

да, да но очень условное да
ну как условное.

Нарисуйте эти 2 типа узла. Начните мысленно прикладывать момент, постепенно его увеличивая.
В случае типа А (примыкание к жесткому элементу) колонну "наклонить" будет весьма проблемно, поэтому в фасонке начнут развиваться пластические деформации.
А в случае типа Б фасонка примыкает к стенке. Совершенно очевидно, что стенка локально изогнется "из плоскости" значительно раньше, нежели фасонка подвергнется пластике, как в типе А.
Поэтому в упрощенной схеме, пренебрегая невеликой жесткостью стенки на изгиб "из плоскости" (см. пост 24), расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения, а типа Б - на оси стенки колонны. Жесткостью стенки "из плоскости" в случае узла Б просто пренебрегают.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2013 в 16:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:20
#42
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения, а типа Б - на оси стенки колонны.
Согласен с Вами, я то же эту тему так понимаю.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:48
#43
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Думается, что 10% от пролетного могут срезать эти болты напрочь.
болтам-то обычно не страшно. Страшно за пластины и очень немного за колонну (в общем расчете)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:48
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения
а вот в 6-м выпуске все не так условно, а так, как я предполагал(нет типа узлов А и Б для расчета болтов), см. картинку. И чернота отверстий там действительно не при чем. ZVV, не сбивайте бестолкового с толку
Поэтому, налицо принципиальные противоречия даже в пределах одной серии.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-12-05_174011.jpg (62.5 Кб, 277 просмотров)
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:00
#45
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Все строится на допущениях. Аналогию можно провести с решеткой фермы - узлы не совсем шарнир , однако из-за изгибной жесткости раскоса это компенсируется. Так же происходит в системе: опора - накладка - стенка балки.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:06
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


kga82, да, на допущениях и гипотезах.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Аналогию можно провести с решеткой фермы - узлы не совсем шарнир , однако из-за изгибной жесткости раскоса это компенсируется. Так же происходит в системе: опора - накладка - стенка балки.
А вот эта аналогия с узлами ферм мне не понятна хотя бы потому, что узлы ферм из ГСП считаются с учетом момента в узле, и фасонки подбираются тоже с учетом момента.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:44
#47
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Не совсем: В фермах из ГСП момент раскос - пояс появляется если происходит расцентровка осей раскосов более чем на 0,25 h пояса (не помню точно) или если l/h раскоса более 10 (не северное исполнение) если эти условия соблюдаются то считается шарнир. Вообще фермы из ГСП это отдельная большая тема.

На счет аналогии: планка - раскос. Или я не понял Вас.

Фермы из парных уголков: никто никогда не считает момент и уж тем более на фасонке.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 19:02
#48
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Поэтому в упрощенной схеме, пренебрегая невеликой жесткостью стенки на изгиб "из плоскости" (см. пост 24), расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения, а типа Б - на оси стенки колонны
Эта тема уже обсуждалась когда-то:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=198052&postcount=67
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 19:19
#49
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Спасибо, интересно почитать.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 11:05
#50
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а вот в 6-м выпуске все не так условно, а так, как я предполагал(нет типа узлов А и Б для расчета болтов), см. картинку. И чернота отверстий там действительно не при чем. ZVV, не сбивайте бестолкового с толку
Чернота отверстий в любом случае при чем, так как это определяющий фактор деформативности срезного болтового соединения.
Я исследованием работы обсуждаемых узлов не занимался и видение вопроса основано на информации почерпнутой из авторитетных (для меня) источников. Как говорится: "за что купил, за то и продал". Источник : Нилов А.А. Стальные конструкции производственных зданий (1986), стр. 194-196.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 11:13
#51
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ZVV, да не принимайте всерьез Просто я, пока, слабо разобрался в этом вопросе, а тут еще в разных выпусках одной серии разные принципы и подходы к расчету одних и тех же болтов.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой Совсем нет Конструкции зданий и сооружений 48 05.07.2017 16:53
Расчет кирпичной колонны усиленной ж/б обоймой Sunvixen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2013 11:29
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46