Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно) - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)

Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2014, 19:39
Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Доброго времени суток.
Имеем смешанный каркас - колонны ж/б, покрытие - традиционное метал. фермы типа Молодечно. Ошибся при вычерчивании ферм - и в итоге на стройке при монтаже, опорный раскос фермы врезается в оголовок ж/б колонны. Планирую - подрезать раскос, вварить уголок и усилить по бокам накладками. Кто-нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо !

Вложения
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (200.1 Кб, 620 просмотров)

Просмотров: 10892
 
Непрочитано 30.07.2014, 12:36
#41
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Думают все. А вот ход мыслей у каждого разный. Приведите методику расчета такого узла ? Как раз расчет и есть показатель "думания" инженера, чтобы с уверенностью говорить о 100 или 1000 % надежности.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 17:30
#42
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Естественно методики нет но можно зная методику расчета стокового узла фермы и владея эллементарными расчетами надежно "расчитать и такой узел". Запасику естественно взять не забыть. А 100% гарантии конечно сложно дать, ведь гарантия может быть и на 200%%. Скажем никто ведь не усомниться в том что египетские пирамиды простоят еще скажем как минимум 100лет, хотя методики расчета нет...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 05:11
#43
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


vit.z., не принимай близко к сердцу. Я все это к тому, что посмотрит какой-нибудь вчерашний студент на такое решение и будет ляпать его где ни поподя. А это уже чревато последствиями. Не надо приучаться к плохому... плохо само получится )))
Вариант, который бы я применил озвучили выше (с подъемом ферм).
P.s. фасонку бы лучше тогда пропустить через верхний пояс следовало. Но, повторюсь, я за прозрачные решения.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 10:47
#44
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Всем спасибо за ответы! Все-таки опорный раскос не решились подпиливать - выпилили в колоннах штробу 50х50х150мм. Все смонтировали!
topotun вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 06:19
#45
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


topotun, молодцы, что ферму не трогали.
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом a3x Металлические конструкции 35 29.04.2013 11:39
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24