Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2014, 16:20
Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
momo
 
Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21

Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (6.3 Кб, 1005 просмотров)

Просмотров: 14063
 
Непрочитано 27.11.2014, 03:34
#41
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А Я один раз встретился с таким решением жёсткого узла (см. вложение) - что скажете?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Нонсенс-1.dwg (72.8 Кб, 662 просмотров)
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:43
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


скажу, что можно было бы и картинку приложить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:29
#43
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Приложил картинкой узел VVN59. А в чем его плюсы, по сравнению с традиционным? Из минусов - плечо пары сил меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 107
Размер:	26.6 Кб
ID:	139576  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 09:54
#44
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Приложил картинкой узел VVN59. А в чем его плюсы, по сравнению с традиционным? Из минусов - плечо пары сил меньше.
На счет плюсов не разбирался, но есть вот такая памятка, в которой написано, что такое используется при нестандартном радиусе гиба. Честно сказать, мне сложно объяснить эту нестандартность =)
См. самый нижний вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты анкеровки.JPG
Просмотров: 116
Размер:	64.3 Кб
ID:	139618  
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 07:53
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
На счет плюсов не разбирался, но есть вот такая памятка, в которой написано, что такое используется при нестандартном радиусе гиба. Честно сказать, мне сложно объяснить эту нестандартность =)
Под стандартным, видимо, понимается минимально допустимый радиус из условия недопущения раскалывания бетона. А при анкеровке с отгибом радиус назначается из других соображений

По поводу #41. Из минусов - недопустимость применения. Сейчас такое требование специально не оговаривается, но раньше при анкеровке с отгибом требовалась, чтобы длина прямого участка от начала анкеровки до точки начала криволинейного участка была не менее 100 мм.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 29.11.2014 в 09:14.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35