Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 12:40
Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки
ruslanius
 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95

вопрос следующий, как мне закрепить плитную часть от смещения по Y?
коэффициент постели принимался через программу КРОСС, а как мне известно, если применялась модель Винклера, то законтурные элементы вводить нельзя...просто ограничить по Y связью тоже не совсем правильно...
есть вариант задать через Пастернак, и ввести законтурные элементы, только я не знаю как их получить, я же не могу взять коэффициент постели под подошвой фундамента и применить такой же в законтурных элементах...добрые люди помогите решить проблему

Вложения
Тип файла: rar 11_Расчет_Подпорная стенка_(без свай).rar (72.9 Кб, 64 просмотров)

Просмотров: 7401
 
Непрочитано 18.02.2016, 15:24
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Вероятно ТС задумывается, глядя на рис. 9.1 СП 22...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 15:36
#42
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


да вы правы, спасибо еще раз всем и закрываем тему
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 15:45
#43
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


SergeyKonstr, дык в СП 43 и пособии уже выделены в частный случай все формулы
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 16:34
#44
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


не успокоиться мне и решил сделать последний вариант, думаю самый правильный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160218_16_25_30_Pro.jpg
Просмотров: 90
Размер:	309.2 Кб
ID:	165586  
Вложения
Тип файла: rar 14_Расчет_Подпорная стенка_(балка упор).rar (73.9 Кб, 29 просмотров)
ruslanius вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как ограничить перемещения от горизонтального смещения подпорной стенки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 keyboard89 SCAD 1 02.11.2015 05:01
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58