Чем перекрыть пролет 12 метров? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем перекрыть пролет 12 метров?

Чем перекрыть пролет 12 метров?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2016, 15:11
Чем перекрыть пролет 12 метров?
Aleksundra
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 9

Склад (1 этаж) с размерами в осях: 12м х 20м. Выполнен из пеноблока, толщиной 400мм.
Нужно перекрыть пролет 12м двутавром. Опирание шарнирное.
ПОСОВЕТУЙТЕ, какое покрытие можно сделать?

Предложили : (см. чертеж):
- Б1. двутавр 36 (или 40 – с запасом), шаг 2м;
- Б2. деревянные балки 100х150мм, шаг 2м.

На Б2.устанавливаются стойки 100х100мм ;
– стропилы 50х150мм ;
– ГИ ;
– обрешетка сплошная 25мм ;
– металлический профнастил С-10.

Получается нагрузка на м2 :
расчетная 290, 25 кг/м2 ; нормативная 215 кг/м2.
Пензенская обл. 3 снеговой район.
Посчитала, по прочности и прогибу проходит.

Такую конструкцию можно применять? На устойчивость рассчитывать нужно?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Склад 12х20м.dwg (110.1 Кб, 830 просмотров)

Просмотров: 27067
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:43
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Завидуй молча
Не чему
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:06
#42
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Вопрос уже решили? Немного не успел . Можно и балки, и фермы. Как решит проектировщик так и будет. Можно выполнить опирание и как на скриншоте во вложении. Перекрывали мансарду 12м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото396.jpg
Просмотров: 513
Размер:	365.9 Кб
ID:	166104  
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 18:37
1 | #43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, с рекламой перебор уже на всём форуме
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Завидуй молча
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не чему
что-то вы загнались, хлопцы
тормозите
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 19:42
1 | #44
jsmaks

CAE Building Constructions
 
Регистрация: 22.05.2007
Samara
Сообщений: 14


Если Вам стальные двутавры по каким-то Вашим соображениям в покрытии нужны, то и применяйте их в качестве нижнего пояса комбинированной металлодеревянной плоской системы. Добейтесь только, чтобы деревянные стропила 100х150 (h) мм (наклонные, скатные элементы) были скреплены, например при помощи уголковых упоров-коротышей, узловых фасонок и механических связей с двутаврами, а также между собой в коньке, при помощи узловых накладок. При этом в коньке стропила должны быть приторцованы и установлены враспор. Для повышения жесткости, получившейся в результате сборки плоской треугольной распорной системы, вводите между стропилами и двутаврами сначала деревянные стойки (элементы сечением 100х100 мм) с шагом 1,5 м, концы которых закрепляете при помощи механических связей и накладок только после стягивания поясов вертикальными стальными тяжами (диаметром 12 мм). После этого добавляйте в системы нисходящие деревянные раскосы (будут работать на сжатие). Плотность их сопряжения с поясами обеспечиваете натяжением тяжей.
Устойчивость ферм обеспечиваете крестовыми схватками (из досок), установленными по центральным стойкам. Остальное (обрешетка, настил) по своему усмотрению только под профнастил типа НС введите полимерную пленку (противоконденсационную мембрану).
__________________
Польза Прочность Красота
jsmaks вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 01:20
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: А еще посложнее систему слабо придумать на 12 метров пролета? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 01:31
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, сегодня услышал про деревянные фермы, которые усиливают, приклеивая к ним алюминий на эпоксидке. Предлагаю использовать это дело в качестве связей. Никто так и не расскажет, что такое фермы из ТГК, кроме конопляных насаждений?
 
 
Непрочитано 27.02.2016, 16:00
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А еще посложнее систему слабо придумать на 12 метров пролета?
кирпичная арка)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 20:22
3 | #48
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:
кирпичная арка)
Хорош уже рекламу гнать на форуме
Лоскутов Илья вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем перекрыть пролет 12 метров?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как дешевле перекрыть пролет 6 метров при нагрузке 5 тонн м.п. miha749 Конструкции зданий и сооружений 19 31.05.2013 18:15
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Как перекрыть 12 метров? Tuffert Конструкции зданий и сооружений 9 02.10.2009 12:01