Помогите рассчитать нагрузку кровли на плиты перекрытия
JohnV
 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29

В общем накосячил я наверное с самого начала, когда начал строить дом без проекта. Всё рисовал выресовывал сам и довыресовывался. То хотел двухэтажный дом, а когда подняли цоколь решили переделать в одноэтажный.. В общем всё через ж...
В итоге чтобы собрать кровлю придётся прибегать или к двутаврам металлическим или к балкам мощным, в общем всё очень сложно. А Что если я перекрою кровлю 12 метровыми плитами перекрытия с нагрузкой 800кг/м2. И на них уже будет опираться конструкция крыши. Выдержат ли плиты? Прикрепил чертёжик)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-17.png
Просмотров: 502
Размер:	14.8 Кб
ID:	170579  

Просмотров: 18571
 
Непрочитано 23.05.2016, 09:36
#41
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
У тех которые фермы из клееного бруса спрашивал они проект то делают но только всё на клееном брусе. Я говорю а можно часть на таких а часть на обычном дереве, сказали что нет, они работают только с клееным..
Кажется я знаю о ком Вы говорите. С Питера везут Ультроламовский лвл брус. Посмотрите у производителя СТО, подобрать балку можно практически любую, добавьте цену на доставку дилерские и возможную порезку/обработку/клейку - сравните с металлом. Но плюс балки будет явно в ее весе, дабы не грузить Ваши стены и не гнать кран.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 10:22
#42
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Деревянное перекрытие на 7,2м? Издеваетесь что ли? Еще и крышу на него опереть??? Ну удачи
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 10:29
#43
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


gorbun, было бы желание (ну и деньги)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150715_113238.jpg
Просмотров: 74
Размер:	253.8 Кб
ID:	170848  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 10:35
#44
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
gorbun, было бы желание (ну и деньги)
Ну у нас аквапарка купол деревянными фермами перекрыли. Метров 60 в диаметре купол. НО этож нифига не частное домостроение

ПыСы: Деревянная балка 150х200 с шагом 500мм. По прочности вроде хватает, по прогибу даж не стал прикидывать А выше 200мм балки в нашей тайге только по спец.заказу пилят. Не, так то можно и карельский сухостой заказать, но это уже совсем другие деньги
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 13:18
#45
JohnV


 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Деревянное перекрытие на 7,2м? Издеваетесь что ли? Еще и крышу на него опереть??? Ну удачи
Основная нагрузка крыши разве идет на эти перекрытия? Вроде как пояснили на наружные несущие стены основная нагрузка пойдет.
А если на перегородки по плитам и будет по одной две тонны нагрузки то это ни о чем по идее.
Короче кто что говорит.
Сегодня с одним конструктором общался и пришел к выводу что надо было строить дом без окон и с несущими стенами внутри через каждые пол метра. Вот тогда норм было бы и все просто
JohnV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 13:27
#46
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
А если на перегородки по плитам и будет по одной две тонны нагрузки то это ни о чем по идее.
На перегородки вообще ничего опирать нельзя - иначе это уже будут не перегородки . И толщина у них тогда должна быть соответствующая. По одной-две тонны если и будет, то на погонный метр, а не на всю перегородку. А в общем - надо считать детально.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 13:29
#47
JohnV


 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
На перегородки вообще ничего опирать нельзя - иначе это уже будут не перегородки . И толщина у них тогда должна быть соответствующая. По одной-две тонны если и будет, то на погонный метр, а не на всю перегородку. А в общем - надо считать детально.
Ну они не совсем перегородки. Стены будут 20-25см шириной из керамического блока. Но стоять эти стены будут на плитах. Это будет считаться перегородкой или несущей стеной?
JohnV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 14:01
#48
AKristall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2015
Рязань
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Но стоять эти стены будут на плитах. Это будет считаться перегородкой или несущей стеной?
В данном случае неважно как эта стена называется. Важно, чтобы она не разрушилась от нагрузки, передаваемой на нее, и чтобы не разрушились плиты.
AKristall вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 14:03
#49
JohnV


 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от AKristall Посмотреть сообщение
В данном случае неважно как эта стена называется. Важно, чтобы она не разрушилась от нагрузки, передаваемой на нее, и чтобы не разрушились плиты.
Ну если все говорят что основная нагрузка идет на наружные стены а тут практически ничего не будет то чего они разрушатся то?
JohnV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 14:24
#50
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Стены будут 20-25см шириной из керамического блока.
Если так, то на них опирать возможно (сами, по крайней мере, не развалятся). А насчет основной нагрузки на наружные стены - надо собирать нагрузки и считать. Это вовсе не факт.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 14:46
#51
JohnV


 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если так, то на них опирать возможно (сами, по крайней мере, не развалятся). А насчет основной нагрузки на наружные стены - надо собирать нагрузки и считать. Это вовсе не факт.
Мне главное сто б плиты под этими стенами не развалились вот какой вопрос...
JohnV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 15:05
#52
AKristall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2015
Рязань
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Мне главное сто б плиты под этими стенами не развалились вот какой вопрос...
Чтобы определить, развалятся плиты или нет, надо определить, какая точно нагрузка будет передаваться на эти самые плиты.
А чтобы точно это определить, надо прикинуть конструкцию крыши, определить точки опирания, грузовые площади и т.д. и т.п.
А для этого необходимо сесть за стол и начертить на бумаге/в программе планы, разрезы и т.п.
Чтобы не получилось снова так:
Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
.. В общем всё через ж...
AKristall вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 15:28
#53
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от AKristall Посмотреть сообщение
А чтобы точно это определить, надо прикинуть конструкцию крыши, определить точки опирания, грузовые площади и т.д. и т.п.
Вот именно. Это и называется проектированием. На форуме могут подсказать общее направление, увидеть ошибки, но проектировать за здорово живешь вряд ли кто возьмется.
Offtop: Сами стены-перегородки, кстати, тоже совсем не слабо весят и грузят плиту. Плюс конструкция пола, плюс полезная нагрузка.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 15:49
#54
JohnV


 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29


Но основная нагрузка ведь на наружные стены идет. Как конструктор один сказал что там на перегородки если 400кг макс что пойдет и то врядли. Могу у него заказать проект он сказал на стандартном пиломатериале сделает со всеми расчетами нагрузок и узлами. Но хз вы меня пугаете , и я боюсь вдруг он ошибается и нельзя сделать из 6м дерева это. Как проверить то его в конце? Ведь случилось что никто ни за что не отвечает
JohnV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 16:26
#55
AKristall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2015
Рязань
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Как конструктор один сказал что там на перегородки если 400кг макс что пойдет и то врядли. Могу у него заказать проект он сказал на стандартном пиломатериале сделает со всеми расчетами нагрузок и узлами. Но хз вы меня пугаете , и я боюсь вдруг он ошибается и нельзя сделать из 6м дерева это.
Из голых предположений, догадок, опасений, ничем не подтвержденных, кашу не сваришь.
Надо определить нагрузку на перегородку, и тогда будет ясно, выдержит плита ее или нет.

Перегородка 25 см, не знаю, какая у вас высота этажа, ну предположим 2,7 м, плотность керамического блока 750кг/м3 (взято на просторах рунета). Итого вес 1п.м. перегордки - 0.25х2.7х750 =506.3кг/м. Это без штукатурки, обоев, полочек и т.п. К этому надо еще приплюсовать нагрузку от кровли и снега (тут величина полностью зависит от конструкции крыши). И пусть эта величина будет небольшой(как говорит ваш один конструктор), но она будет однозначно. А что такое 400 кг - это полкуба дерева, а еще снег, утеплитель, кровельное покрытие
AKristall вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 16:28
#56
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Но основная нагрузка ведь на наружные стены идет. Как конструктор один сказал что там на перегородки если 400кг макс что пойдет и то врядли. Могу у него заказать проект он сказал на стандартном пиломатериале сделает со всеми расчетами нагрузок и узлами.
Почему основная нагрузка будет приходить на внешние стены? Если у вас схема стена-перегородка-стена, то на перегородку будет приходить в 2 раза большая грузовая площадь. Но тут надо смотреть конкретное предложение по раскладке элементов кровли.
Что касается самой идеи -- опереть часть конструкции кровли на перегородки, часть на стены: лично я бы так делать не стал, и дело не в прочности перегородок (хотя и в ней тоже). Если по простому: у вас перегородки на плите лежат, стены на лентах, вот начнет лента садиться, что с кровлей будет? Если у вас там грунт слабый, то задумайтесь.
По большому счету тут с конструктора надо требовать не только расчёт самих конструкций и расчёт перегородок, но и оценку разности осадок фундаментов
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 16:38
#57
AKristall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2015
Рязань
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
По большому счету тут с конструктора надо требовать не только расчёт самих конструкций и расчёт перегородок, но и оценку разности осадок фундаментов
SkyFly, это Вы уж перегибаете. Для определения разности осадок нужны характеристики грунта. Кто же в частном домостроении инж.геолог. изыскания заказывает? Тем более у автора даже проекта не было.
Да и потом, с кровли нагрузка так или иначе будет на ленты передаваться, и ленты в любом случае будут садиться.
AKristall вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 16:46
#58
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от AKristall Посмотреть сообщение
это Вы уж перегибаете. Для определения разности осадок нужны характеристики грунта. Кто же в частном домостроении инж.геолог. изыскания заказывает? Тем более у автора даже проекта не было.
Да и потом, с кровли нагрузка так или иначе будет на ленты передаваться, и ленты в любом случае будут садиться.
Я не перегибаю, я считаю что если принимать нестандартные решения то надо подходить комплексно к зданию.
Ну вот сами подумайте, у него (условно) края кровли будет опираться на стены, центр на перегородки. Стены начинают садиться, плита под перегородками - нет, что произойдёт с кровлей? О геологии я не говоил, просто сам грунт оценить. Может у него там крупные пески и таких проблем в принципе не будет, а может какие-нибудь суглинки и тогда я бы отмел возможность опирания кровли на разные фундаменты.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кровля от этого конечно врядли рухнет, но будут малопрогнозируемые упражнения со всякими стяжечками, затяжечками. Плавали, знаем.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 16:57
#59
AKristall

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2015
Рязань
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Стены начинают садиться, плита под перегородками - нет,
Эта как это? Перегородки, насколько я понимаю, стоят на плитах перекрытия первого этажа, плиты перекрытия опираются на стены. Стены садятся, плиты с ними.
Мы тут как раз и обсуждаем, как бы плита первого этажа, на которой стоит перегородка, и на которую сверху хотят опереть крышу, не разрушилась бы
AKristall вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 17:00
#60
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от AKristall Посмотреть сообщение
Эта как это? Перегородки, насколько я понимаю, стоят на плитах перекрытия первого этажа, плиты перекрытия опираются на стены.
А я думал что один этаж а плита - пол по грунту . В таком случае, конечно, не будет проблем с осадками.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну тогда, расчёт плит, расчёт перегородок и почему нет.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать нагрузку кровли на плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2 Лиза Ремизова Конструкции зданий и сооружений 12 11.05.2011 20:59
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? ermak_sl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2011 21:25
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16